格力空调故障代码f2:主机不工作
来源:电工天下时间:2021-08-24 11:03:01 作者:老电工手机版>>
格力空调故障代码f2的维修方法
1、故障原因
开机5分钟后液晶屏显示f2,室内外机均停止工作,拔掉插头后再开机,故障仍然存在。
2、维修方法
经格力空调维修点安排的师傅上门检查,首先判断是室内电路板方面有故障。检查室内室温传感器阻值为15KΩ,属于正常。
然后,测室内管温传感器的阻值为2KΩ,为不正常,实际阻值为15KΩ。再测两端的电压为3.8V,不正常,正常值为1.8-2.6V。所以,确定是室内管温传感器损坏导致空调显示F2。
解决方法:更换全新的管温传感器,开机恢复正常。
空调都有自检功能,当出现某一故障时会显示出指定的故障代码来,可以帮助维修人员更快速判断故障所在位置。
相关文章
滚筒全自动洗衣机不加热故障码为Err4
在使用滚筒全自动洗衣机时,出现不加热的问题,故障码显示为滚筒全自动洗衣机,这是洗衣机内部的加热管或者内部安装的温度传感器出现问题了,具体故障排查方法,参考如下。
时间:2022-09-03 05:30:11
大功率空调器应该怎么安装
有关空调的安装知识,大功率空调器应该怎么安装,在安装空调时要注意哪些问题,这里介绍了正确规范安装、不规范安装二种方式,供大家比较参考。
时间:2021-09-06 06:04:40
空调内外机电源线及连接线不规范接线方法
这里只是举例说明,大家不要效仿这种接线方法。1、电源线及连接线的压线圆环或U形接线端被剪断,易导致电源线、连机信号线脱落短路漏电,从而引发触电和起火事故隐患。2、压线夹
时间:2021-09-06 06:03:36
空调室内外机接线端子排规范接线方法
有关空调接线端子排的接线方法,如何进行正确接线,在对空调室内外机的接线端子排进行接线时,要注意哪些问题,下面一起来看下。
时间:2021-09-06 06:02:05
空调制热时先出冷风后停机什么原因
空调冬季制热时,开机后的一小段时间内,内机开始吹风,但制热还没有开始,室内机就开始吹出凉风了,空调快成一个电风扇了。如果始终一点热风都不出,并且会自动停机,那么就需要检查了。
时间:2021-09-05 08:09:25
一文学会空调维修管路的焊接设备与操作方法
在对空调器的管路进行维修时,可用到的连接方法不止一种,经常会采用焊接的操作方法,经过焊接的管路外表圆滑,焊接后的管路不易再次发生泄露,对管路焊接不易引起堵塞现象,下面具体来看下。
时间:2021-08-19 11:08:37
九阳豆浆机故障码e10的三种原因
有关九阳豆浆机的故障问题,九阳豆浆机在使用过程中出现E10的故障码,这是什么原因引起的,究竟是物料粘稠或粘锅的原因,还是选择了错误功能键导致出现E10故障码,一起来看下。
时间:2021-08-18 14:07:23
九阳豆浆机提示E10故障码的常见原因
有关九阳豆浆机的使用问题,九阳豆浆机提示E10故障码,这是什么原因引起的,是选择了错误的功能键,还是容杯中忘记加水了,九阳豆浆机提示E10故障码的常见原因,一起来了解下。
时间:2021-08-18 14:03:46
- 上一篇:洗衣机减速器怎么拆卸
- 下一篇:志高空调故障代码e5什么原因