一文学会空调维修管路的焊接设备与操作方法
来源:电工天下时间:2021-08-19 11:08:37 作者:老电工手机版>>
在对空调器的管路进行维修时,可用到的连接方法不止一种,经常会采用焊接的操作方法,经过焊接的管路外表圆滑,焊接后的管路不易再次发生泄露,对管路焊接不易引起堵塞现象,下面具体来看下。
空调维修管路焊接方法
一、气焊设备
气焊设备是管路焊接时采用的主要工具,其由氧气瓶、燃气瓶、连接软管和焊枪4部分组成,如下图。
气焊设备中氧气瓶上装有控制阀门和气压表,总阀门通常位于氧气瓶的顶端。燃气瓶内装有液化石油气,在顶部设有控制总阀门,燃气瓶和氧气瓶通过连接软管与焊枪相连,如下图。
下图为焊枪的结构示意图,在焊枪的手柄端有两个端口,二者通过连接软管分别与燃气瓶和氧气瓶相连,在手柄处设有两个旋钮,分别用来控制燃气和氧气的用量。在进行焊接操作时,通过两个控制手轮调节焊枪火焰的温度。
二、管路焊接操作方法
以下是管路焊接的具体操作方法:
1、打开氧气瓶的总阀门,通过调节输出控制阀门,将氧气瓶输出压力表的压力值调整为2 kg左右,如下图1。
2、然后打开燃气瓶的总阀门,如图2所示。
3、打开焊枪手柄的控制旋钮,注意必须先打开氧气控制旋钮,再打开燃气控制旋钮,如图3。
4、使用明火靠近焊枪嘴,点燃火焰,如图4。
5、在使用气焊设备对空调器管路进行焊接时,气焊设备的火焰必须调整到中性焰,然后再进行焊接。中性焰的火焰不要离开焊枪嘴,也不能出现回火的现象,正常火焰如图5。
6、用焊枪对准铜管的焊口均匀加热,并来回移动,当铜管被加热到一定程度呈暗红色时,即可进行焊接,如图6。
7、把焊条放到焊口处,利用中性焰的高温将其熔化,待焊条熔化后均匀地包围在两根铜管的焊接处时,即可将焊条取下,如图7。
8、焊接完成后,将焊枪的阀门关闭。关闭时注意先关闭燃气阀门,再关闭氧气阀门,如图8。
相关文章
大功率空调器应该怎么安装
有关空调的安装知识,大功率空调器应该怎么安装,在安装空调时要注意哪些问题,这里介绍了正确规范安装、不规范安装二种方式,供大家比较参考。
时间:2021-09-06 06:04:40
空调内外机电源线及连接线不规范接线方法
这里只是举例说明,大家不要效仿这种接线方法。1、电源线及连接线的压线圆环或U形接线端被剪断,易导致电源线、连机信号线脱落短路漏电,从而引发触电和起火事故隐患。2、压线夹
时间:2021-09-06 06:03:36
空调室内外机接线端子排规范接线方法
有关空调接线端子排的接线方法,如何进行正确接线,在对空调室内外机的接线端子排进行接线时,要注意哪些问题,下面一起来看下。
时间:2021-09-06 06:02:05
空调制热时先出冷风后停机什么原因
空调冬季制热时,开机后的一小段时间内,内机开始吹风,但制热还没有开始,室内机就开始吹出凉风了,空调快成一个电风扇了。如果始终一点热风都不出,并且会自动停机,那么就需要检查了。
时间:2021-09-05 08:09:25
空调室外机不启动是什么原因
空调室外机不启动是什么原因,空调室外机组是空调的重要组成部分,包括制冷系统中压缩、冷凝、节流三个环节,在外机故障中常见的是外机不能正常启动,常见原因一般有操作不当、外机故障、内机故障、线路故障。
时间:2021-08-05 07:47:12
空调吹热风不是很热什么原因
有关空调的故障问题,空调开启热风模式时,虽然能吹出热风,但温度不够,不是很热,这是什么原因引起的,下面一起来看下。
时间:2021-04-29 10:51:03
一例空调压缩机的接线图参考
在现代家庭中,空调已是必备的家用电器之一,而压缩机是空调的主要组成部件之一,这里分享一例空调压缩机的接线图,来看下不同电压下的压缩机的接线方法,供大家参考。
时间:2021-01-06 14:39:31
空调器制热不良的二种情况
空调器制热不良的二种情况 空调器制热不良的故障维修 空调器“制热不良”的故障分为二种,一种是即完全不制热,另一种是制热效果差。
时间:2020-12-05 10:17:45
- 上一篇:电磁炉开机烧保险与蜂鸣器长鸣的故障问题
- 下一篇:滚筒洗衣机进排水电路原理与检修方法