插座带负载跳闸的原因分析
来源:电工天下时间:2021-04-20 11:20:50 作者:老电工手机版>>
插座是单独回路,可以不带负载,插入电器就跳闸,以为是电器故障,或插座内的火零地线有接反的地方,即火线接地线插孔,或零线接地线插孔了。
空开下的电源线已经甩开,万用表测量无对地阻值(前端到底零线对地量没量不知道),无短路故障,但测量线路末端零线对地有阻值。
即便是这种错误接线,也不存在零线对地故障,除非有两个原因。
1、量完电箱里的阻值后,认为没有问题,然后测试家用电器,这时必然跳闸,在没有拔电器插头的情况下测量,这时肯定对地。
2、电箱空开到前面几个插座(或一个)没有问题,在出现故障的插座到之后的线路中有对地故障,把并的线拆开,所以出现前端无故障,后端有问题。
没说清楚是空开跳闸还是漏电保护器跳闸,如果是空开跳闸,请检查负载端用电器具有否短路和过载。
如果是漏电保护器跳闸,请检查负载端包括电源插头的地线和零线有否接反,地线与零线有无短接,如地线和零线接反和短接,均会造成漏电保护器零序电流失衡,使漏电保护器发生保护性跳闸。
会不会是两个回路交叉相接(由于线整体绑扎了,没看清,A回路的零线与某个回路的火线接在了一个漏保上,A回路的火线与某个回路的零线接在一个漏保上)
查找原因:
1、找个带三插的电器,搬到该插座上使用,如果可以正常使用,说明原位置电器损坏漏电,找电器师傅维修,如果插上不能使用,说明插座线路有问题。
2、插座线路有问题,找出该插座所控制开关,未把这回路(零火地)三条电线松开,零火线接总开关上(别的全松开),地线放空,然后用电器测试,正常则可以用。否则,就是回路存在问题。
相关文章
开关插座中“位、控、极”有哪些区别
在装修时总少不了与开关插座打资产,总是被开关插座说明中“开”、“位”、“控”和“极”这几个术语搞迷糊了,可以请教一下电工老师傅和工品汇开关插座客服,弄明白“位”、“控”和“极”的含义。
时间:2022-07-05 06:05:26
电水壶线坏了空开跳闸合上后仍没电什么原因
电水壶线坏了空开跳闸合上后仍没电什么原因,一个老式的圆形电热芯的电水壶,按照用电习惯是睡前烧开水一时没开,等到将水熬干了,电炉丝高温加上退变的导线火零线直接短路,以前遇到过晚上烧干了水又烧断了电炉丝的情况。
时间:2022-01-18 06:16:11
电磁炉一插电源就跳闸是怎么回事?
空气开关出现跳闸问题,一般是由过载、短路引起的。总功率7000W,空气开关的额定电流为63A,负载为电炉子,阻性负载。不确定电源电压是三相380V,还是单相220V,那么可以把这两种电压都计算一遍。
时间:2022-01-18 06:12:45
储水式电热水器在加热过程中跳闸怎么办
有关热水器的维修知识,储水式电热水器在加热过程中跳闸,出现此类故障问题时,在维修时要检查哪些部位,下面一起来了解下。
时间:2021-08-31 16:48:38
插座中有五根线怎么接线?
有关插座的接线方法,插座在预埋时没有掌握好底盒外口边与墙面的距离,底盒过于深陷进去,插座中有五根线,像这样的情况怎么接线,下面电工天下小编带大家来了解下。
时间:2021-03-11 11:21:51
家用电饭锅插头接触不良怎么维修,从插座面板与电源线找原因
如果插座接触不良,易引起打火问题,针对家用电饭锅插头接触不良的问题,可以从插座面板与电源线方面来查找原因,插座故障的几种情况,主要包括接线柱松动、电线断开等。
时间:2020-12-14 10:20:40
浴室插座因水蒸气漏电怎么办,三种预防措施解决漏电问题
有关浴室插座因水蒸气漏电的问题,尤其在冬天洗澡时,浴室中有大量的水蒸气,无形中增大了漏电与触电的风险,那么浴室插座因水蒸气漏电怎么办,来看下这里的解决方法。
时间:2020-11-30 10:24:45
- 上一篇:插座中有五根线怎么接线?
- 下一篇:海尔滚筒洗衣机故障代码及维修方法