接触电阻过热引发电气火灾原因及防护措施
来源:电工天下时间:2019-07-03 22:01:21 作者:老电工手机版>>
有关接触电阻过热引发电气火灾的主要原因,以及防止接触电阻过热引发电气火灾的一些措施,电线接头不良,造成线路接触电阻过大容易发热起火,因此需做好必要防护措施。
接触电阻过热引发电气火灾
由于电线接头不良,造成线路接触电阻过大而发热起火。
凡电路都有接头,或是电线之间相接,或是电线与开关、保险器或用电器具相接。如果这些接头接得不好,就会阻碍电流在导线中的流动,而且产生大量的热。当这些热足以熔化电线的绝缘层时,绝缘层便会起火,而引燃附近的可燃物。
一、主要原因
接触电阻过热引发电气火灾的原因有哪些,主要有以下三点:
1)导线与导线或导线与电气设备的接触点连接不牢,连接点由于热作用或长期震动造成接触点松动;
2)铜铝导线相连,接头没有处理好;
3)在连接点中有杂质如氧化层、油脂、泥土等。
二、预防措施
那么,针对接触电阻过热引发的电气火灾,可以采取如下的预防措施,对这类电气火灾进行有效的预防。
1)导线与导线或导线与电气设备的连接点应牢固可靠;对于重要的母线与干线的连接点,接好后要测量其接触电阻情况,通常要求接触电阻值不应大于相同长度母线的电阻值的1.2倍。
2)对运行中的设备连接点,应经常检查,发现松动或发热情况时应及时处理。
3)铜铝导线相接时,应采用并头套方式连接,最好能用银焊焊接(铜铝导线不宜相接,因接触部位会形成电化学腐蚀而使电阻增大,造成接触不良而发热)。
4)在易造成接触电阻过大的地方,应涂以变色漆或安放试温蜡片,能及时发现接触点的过热情况。
相关文章
灯丝烧断后对灯泡电阻有什么影响
白炽灯灯丝烧断,只能更换新的。若灯丝断掉的不太多,可以转动灯泡,使灯丝从支架中退出一些,然后将两个断头搭接在一起,灯泡还可以发光,而且比没烧断前还亮,但灯泡也用不长,不久就会烧坏。
时间:2021-07-22 14:10:55
热水器接触器不启动的常见原因
有关热水器接触器的使用问题,热水器的接触器不能正常启动,一般是什么原因引起的,电工天下小编带大家来了解下。
时间:2020-07-17 15:31:01
电饭锅接触不良怎么办,四种办法加四条建议
很多家庭中都会有电饭锅,在使用电饭锅时,遇到接触不良的问题时应该怎么办,针对电饭锅接触不良的故障问题,有哪些好的处理办法,一起来看下。
时间:2020-06-05 09:29:00
接触电压与跨步电压的关系
接触电压是什么,跨步电压是什么,有关接触电压与跨步电压的入门知识,不了解的朋友参考下。
时间:2019-07-04 14:56:55
间接接触电击如何做好防护?间接接触电击保护措施
间接接触电击怎么防护,电气设备出现故障时(如漏电故障)时发生的电击,称之为间接触电雷击,这里总结了四项措施用于间接接触电击的防护。
时间:2019-07-04 06:50:42