即热式电热水器装多少安插座合适,什么情况下要装断路器
来源:电工天下时间:2020-11-30 13:20:45 作者:老电工手机版>>
市场上电流最大的插座是16A,也就是常见的三孔插座,那么在为即热式电热水器选择插座时,应该选用多少安的插座合适,也就是即热式电热水器要安装多少安的插座,一起来了解下。
即热式电热水器的插座选择
1、16A插座的负载功率
16A插座能承载多大功率,在家庭电路中,可以通过公式P=UI来计算:16*220=3520W。
插在插座上的电器功率,如果超过该数值,就会导致插座发热甚至烧毁。注意,断路器可以为电路提供保护功能,但如果断路器下有多个插座,则不能兼顾。
比如一个断路器控制了两个16A插座,每个插座上都插着一个大功率电器(比如工作电流为15A的电器)。两个插座同时使用时,总电流就是30A——所以这个断路器就必须选择30A及以上的参数。
但是当只有一个插座工作时,它的电流由于种种原因,突然变大了,比如变成了20A。此时就会导致插座过载,烧毁。但是20A电流还未达到断路器的额定电流,所以断路器就无法提供过载保护——因此,大功率电器(工作电流超过10A,额定功率超过2200W)最好使用独立回路,即每个断路器控制一个大功率插座。
2、即热式电热水器用什么插座
即热式电热水器分好几种,一种是洗澡用的即热式电热水器,一般是6000W左右——很明显,这个数值超过了16A插座的承受能力。
超过3000W的电器,都不允许带插头,这些电器出厂时,电源线都不装插头,只有三根线。在安装时,需要配合使用断路器——可以选择明装配电箱(小配电箱,只有一个断路器),或者明装断路器。
另一种是小型即热式电热水器,比如厨房中的电热水龙头等,功率一般为3000W,与储水式电热水器相同,一般使用16A插座即可。
家用常规插座为10与16A,10A*220Ⅴ=2200W 16A*220W=3520W,即10A插座最高安全负载为2200W,16A插座最高安全负载为3520W。
了解了即热式热水器功率及插座功率后,就可匹配该怎么配置开关,从以上数据看,只有两三千瓦小型即热式热水器配16A插座可行,超过16A插座功率的即热式热水器不适合用普通插座板。
较大功率即热式热水器因用开关配置,首先了解自己所购买即热式热水器是多大功率,比如五六千瓦功率,6000W÷220Ⅴ≈27.2A,这时配置32A开关即可,导线配4平方,4平方国标铜芯线安全负载4*8A=32A,所以五六千瓦即热式热水器配32A漏保,专线用4平方国标铜芯线(用6平方更好)。
8500W即热式热水器,8500w÷220Ⅴ≈38.6A,从电表总开关处或入户总开关处,专线拉到热水器处,专线用6平方国标铜芯线,配40A漏保,有人说40A太小不耐用,虽然是8500W功率,但热水器是分档位供热,很少会使用到8500W档位,其实40A已足够用了。因此,8500W即热式热水器用6平方专线,配40A漏保。
更大功率即热式热水器,要与家中电表相匹配才行,多数家庭电表为60A,更大功率热水器不适合家庭使用,使用大功率即热式热水器因有三相电表,建议购买三相电型即热式热水器。
相关文章
安装热水器时没有地线怎么办
浴室电热水器没有地线,这种情况在农村比较常见,早期农村电工安全意识不足,大多数不接地线,也就埋下了各种安全隐患,所以现在安装热水器时没有地线,很是让人头疼。
时间:2022-07-27 06:05:48
热水器没有地线怎么接地
在安装热水器时没有地线怎么办,如何进行正确的接地操作,左零右火上接地,地线起到保护作用,小区内基本都有地线,但在乡下都没地线,如果需要接地线必须自己做一根,下面具体来看下。
时间:2022-07-27 06:02:07
储水式电热水器进水软管漏水怎么办?
热水器进水软管有多个种类,有网状软管,有全金属型软管,另外还有全胶的软管,当然还有其它不同类型的。看清楚热水器进水软管的种类,再来查找软管漏水的原因。
时间:2022-07-07 05:11:48
太阳能热水器上不满水与增压泵有什么关系
太阳能热水器水箱上不满水的主要原因如下:1、自动上水控制器设置不是满水位,而是50-80%的水位,这时太阳能自动上水只能达到预设水位。
时间:2022-07-07 05:08:45
使用电热水器时需要切断电源吗?
有关电热水器的使用问题,如今每个家庭的卫生间中都装有热水器,下班回有打开热水器洗个澡,可以冲去一天的疲惫,那么使用电热水器时需要切断电源吗,当然要切断电源,而且是必须切断电源。
时间:2022-06-28 08:06:44
热水器防漏电的安全措施
有关热水器的使用问题,热水器怎么解决漏电问题,有哪些必要的安全措施,一是安装漏电保护器,二是做好接地,三是安装防电墙和绝缘进出水管,四是做好等电位联接,下面具体来看下。
时间:2022-06-28 08:04:47
电热水器在保温状态下会费电吗?
在保温状态下,电热水器是否费电和环境温度有很大关系。一般家庭用电热水器,设置55℃左右,当水温到达55摄氏度后,加热器就会停止工作。环境温度决定水温的下降速度,当环境温度很低时,电热水器在保温状态下就会消耗较多的电能。
时间:2022-06-28 07:43:02
电热水器漏电保护指示灯由绿变红什么原因
电热水器漏电保护指示灯由绿变红什么原因?为了确保电热水器的安全使用,专门设置了多重保护装置,在电热水器上有指示灯,与家用饮水机一样,电热水器温度到达设定值时红灯变为绿灯,提醒用户可以使用了,红色代表工作。
时间:2022-06-28 07:27:10