空调内机上结冰怎么回事,空调结冰原因与解决办法(图文)
来源:电工天下时间:2020-05-24 19:52:00 作者:老电工手机版>>
如果平时不注意空调的维护保养,在夏季使用空调时,空调结冰结霜的问题就很容易发生,空调结冰虽然是小事,却给生活带来很大不便,那么空调机内结冰结霜究竟是怎么回事,有什么办法解决吗?
空调内机上结冰的问题
空调结冰的原因,可能是空调的制冷剂不足,或空压缩机故障引起,当然,空调的蒸发器脏堵,空调的温控器故障,也会导致空调机内结上一层厚厚的冰或霜。
相关阅读:空调机内结冰结霜的原因与处理方法
在预防空调结冰这件事上,做好空调的日常养护很重要,生活小细节,往往会帮大忙,空调内机结冰结霜的原因多种多样,只有平时注重对空调的保养,才会防止结冰现象的发生。
一、空调结冰原因及解决方法
1、空调的制冷剂不足或过多 (延伸阅读:空调除湿与制冷省电 空调除湿功能怎么用 )
对于空调来说,如果制冷剂不足的话,可能就会出现蒸发器的压力过低,从而结冰,这时只需要对其添加足够的制冷剂即可。
如果空调内部制冷剂过多,也可能会造成空调结冰的现象。因为过多的制冷剂可能会流到空调的蒸发器上导致其结冰。
解决方法:请专业人员进行空调泄氟处理。
2、空压缩机故障
压缩机时间使用过久,就有发生损坏或者功率降低的可能,以此导致空调内部结冰。
解决办法:给压缩机添加制冷剂看能否解决,如果处理不好,就只能更换空调压缩机。
3、空调的蒸发器脏堵
空调在使用久了以后,内部就会出现脏堵,如果长时间不清洗的话,就可能导致空调的蒸发器热交换减少,从而导致蒸发器温度过低而结冰。
解决方法:定期对空调进行清洗
4、空调的温控器故障:空调的温控器故障也会导致空调结冰。
解决方法:更换空调温控器。
二、空调的日常养护
1、检查空调器电源的线、配管隔热套、捆扎带是否有破损、松脱等现象。
2、检查电源插头、插座有无漏电情况,可以防止意外事故,要经常检查电路,以确保安全。
3、检查冷凝器、蒸发器是否需要清洗,如有较多尘埃附着可能影响热交换效果。
4、检查室外机的吸气口及吹气口有无阻碍物遮挡,否则不仅会妨碍放热,还会使压缩机承受过大负荷而缩短寿命。
5、清洗时不要用水直接冲空调器,这会造成内部线路受潮短路,或发生触电事故。
6、清洗时的水温不要高于40摄氏度,且不能用汽油等腐蚀性较强的溶剂清洗。
7、定期清洁滤尘网,以免因滤尘堵塞而降低气流速度、制冷及除湿。清洗的步骤:抓住滤尘网拉手,将之拉出,然后轻轻地抹去网上的灰尘和脏物。如果太脏,可用清洁剂精洗,晾干后再装入面框。
8、不要将棍棒之类的异物插入空调器送风口及回风口,以免碰伤损坏机件。
9、热交换器(蒸发器械和冷凝器)一般使用两年最好保养一次,可用非易燃易爆及非腐蚀性气体吹除热交换器上的积尘。
10、使用空调器时,不要过分降低室内温度,通常调控温差为2摄氏度至3摄氏度。
11、定期检查排水管,避免因堵塞或折曲而弄湿环境。
三、空调内机结霜是什么原因?
1、室内机太脏,会出现结霜。
2、可能内机风机转速慢了,会出现结霜。
3、空调制冷系统有漏点,使空调制冷系统中氟利昂少了会出现结霜。
4、有时室内机蒸发器温度过低会形成水滴或引起结霜,影响制冷效果。因此,空调有低温检测功能,机器运转制冷功能时,当温度传感器检测到蒸发器温度低于2.5度时,就会自动停止压缩机运转,阻止温度继续下降,防止室内机蒸发器结霜,能有效保护空调器,维持良好制冷效果。
空调室内机一般情况是结露水,通过集水管导至室外。如果出现室内机结霜,是因为制冷剂不足,导致吸气压力过低造成的,可以适当充些制冷剂。
空调内机制热、外机就变成散冷、当热度达到一定的温度后、外机的冷凝器就会除霜、此时内机风扇停机、外机风扇停机、压缩机工作、四通阀换向、换向后给外机制热把外机的霜化掉、这种情况正常,请不必担心!
四、空调结冰主要有七大原因
1、制冷剂不足
分体空调器由于安装或使用时间较久等原因,会出现制冷剂泄漏或渗漏。制冷系统内制冷剂减少后,便造成蒸发压力过低,导致蒸发器结冰,结冰的位置一般在蒸发器前部分。排除方法是先处理好泄漏部位,加足制冷剂,故障便会排除。
2、压缩机故障使用时间长久,压缩机压缩效率降低,或者压缩机配气系统损坏,造成压力过低而结冰。结冰位置也在蒸发器前部分,前者补加一些制冷剂,故障能排除。如果故障依旧,须更换压缩机。
3、制冷剂偏多一些空调器因移位、泄漏等原因而重新注入制冷剂。维修人员操作不当加多了制冷剂,造成过多制冷剂流到蒸发器后部分蒸发而结冰。这类冰多结在蒸发器后部分及压缩机回气管周围。放掉多余制冷剂,故障便排除。
4、蒸发器脏空调器使用一段时间后,空气中的尘埃或蒸发器产生的微生物便会积留在蒸发器上,阻碍空气流通,造成热交换减少,蒸发器温度过低而结冰。结冰位置在蒸发器后部分。待冰溶化后,用水冲蒸发器,用软毛刷顺着翅片刷,注意一定不能弄湿电气部分。清洗干净后,故障便排除。
5、温控失效机械温控器感温包气体压力随温度变化而变化,带动温控器触点动作。由于触点粘连、弹簧弹力不足等原因造成触点常闭,空调器连续开机,造成结冰。更换温控器,故障排除。
也有特殊情况,温控器没有损坏而空调器停机时间短或出现不停机。由于感温包是用u型塑料架子悬搁在蒸发器中间离翅片约2mm。估计厂家这种设计意在使温控器感温包起温度延滞作用,防止空调短时间(3分钟内)频繁启动。盛夏季节,室内温度高,加上空调本身制冷的局限,温控器很难达到控温断点,空调器停机时间短,甚至连续开机,造成结冰。这类冰多结在蒸发器下部分。这种情况须把感温包移动到蒸发器下端,并紧贴蒸发器翅片固定好,故障即排除。
6、风量小空调器使用一段时间后,有些风机扇叶粘有许多圬垢,影响送风,造成蒸发器结冰。清除圬垢,故障排除。
也有些风机因机械、电气故障而转速变慢,风量小,造成蒸发器结冰。机械原因多为轴承、轴瓦磨损,阻力增大,转速变慢。电气故障多为电容充放电失效或风机匝间短路,造成转速慢,甚至风机绕组烧毁,电机不转。这种结冰现象须视具体情况修复或更换风机。
7、温度设置太低一些用户把空调器温度设置过低,空调器制冷量跟不上,房间温度降不到设定温度而长时间开机,或者停机时间很短,也会造成蒸发器结冰。有些房间温度降得很低,也会造成蒸发器温度过低结冰。这类冰多从蒸发器下部分开始结。只要把温度设置高一些,故障即可排除。
五、空调内机结冰与结霜一样吗?
空调内机结冰和结霜是不一样的,空调内机结霜的原因:
1、室内机太脏,会出现结霜。
2、可能内机风机转速慢了,会出现结霜。
3、空调制冷系统有漏点,使空调制冷系统中氟利昂少了会出现结霜。
4、有时室内机蒸发器温度过低会形成水滴或引起结霜,影响制冷效果。
因此,空调有低温检测功能,机器运转制冷功能时,当温度传感器检测到蒸发器温度低于2.5度时,就会自动停止压缩机运转,阻止温度继续下降,防止室内机蒸发器结霜,能有效保护空调器,维持良好制冷效果。
相关文章
一匹空调有多少瓦,一匹空调使用几平方电线
平常说的1匹空调与1.5匹空调,这其中的匹数代表什么意思,可以把“匹数”理解为空调的制冷量,好比一个人工作时能干多少活,那么一匹空调有多少瓦,一匹空调使用几平方电线,下面来了解下。
时间:2022-07-07 05:14:16
冰箱和空调怎么用更节能省电
有关冰箱和空调的用电问题,冰箱和空调会用的话,才能更加省电,空调在制冷和制热时应合理设定温度,冰箱温度设得越低耗电越多,但也不能为了省电,就把冰箱温度设置的太高,下面具体来了解下。
时间:2022-06-27 05:41:29
LG中央空调CH02故障代码及检修方法
LG中央空调报故障代码CH02,此故障代码是什么原因引起,怎么进行全面检修处理,故障代码CH02的常见原因为室内机进口管壁温度传感器不良、室内机进口管壁温度传感器连接线不良等,下面来了解下。
时间:2022-06-25 19:57:43
LG中央空调CH01故障代码原因与检修方法
LG中央空调报故障代码CH01,该故障的发生原因是什么,故障代码含义是室内机回风温度传感器,常见故障原因为室内机主板不良、线控器温度传感器不良等,应该怎么来维修,下面来了解下。
时间:2022-06-25 19:56:20
LG中央空调CH10故障代码原因及检修方法
LG中央空调报故障代码CH10,此类故障的原因是什么,室内机主板不良或者电机和主板同时不良,故障代码含义是室内机风扇直流电机不良,对LG空调的此类故障应该如何检修,下面来了解下。
时间:2022-06-25 19:54:47
夏季空调开机前要注意什么问题
当夏季到来之后,天气越来越热,又到了使用空调的季节了,空调在开始使用制冷之前,需要注意哪些问题,应提前做好空调正常运行的准备事项,主要有以下3点,一起来看下。
时间:2022-06-25 16:47:32
东芝家用空调故障代码表
有关东芝家用空调的常见故障代码,包括了从E01到E31,从F01到F31,从L03到L30,从P01到P31等故障代码,在维修东芝家用空调时用得上,建议收藏,以备后用。
时间:2022-06-25 16:39:35
三洋空调多联机故障代码表
三洋空调多联机故障代码表,比较常用的故障代码对照表,在维修三洋空调时经常会用得到,有需要的朋友参考下。
时间:2022-06-25 16:35:11
- 上一篇:空调热水器插座选择技巧(图文)
- 下一篇:冰箱压缩机不启动发热怎么办?(图文)