施工用电检查评分表(保证项目与一般项目检查)
来源:电工天下时间:2017-07-18 15:56:08 作者:老电工手机版>>
【施工用电检查评分表(保证项目与一般项目检查)】
施工用电检查评分表
序号 |
检查项目 |
扣 |
应得分数 |
扣减分数 |
实得分数 |
|
1 |
保 证 项 目 |
外电防护 |
小于安全距离又无防护措施的扣20分 防护措施不符合要求,封闭不严的扣5~10分 |
20 |
|
|
2 |
接地与接零 保护系统 |
工作接地与重复接地不符合要求的扣7~10分 未采用TN-S系统的扣10分 专用保护零线不符合要求的扣5~8分 保护零线与工作零线混接的扣10分 |
10 |
|
|
|
3 |
开关箱 |
不符合“三级配电两级保护”要求的扣10分 开关箱(未级)无漏电保护或保护器失灵,每一次扣5分 漏电保护装置参数不匹配,每发现一处扣2分 电箱内无隔离开关每一次扣2分 违反“一机、一闸、一箱”的每一处扣5~7分 安装位置不当、周围杂物多等不便操作的每一处扣5分 闸具损坏、闸具不符合要求的每一处扣5分 配电箱内多路配电无标记的每一处扣2分 电箱无门、无锁、无防雨措施的每一处扣2分 |
20 |
|
|
|
4 |
现场照明 |
照明专用回路无漏电保护的扣5分 灯具金属外壳未作接零保护的每一处扣2分 室内线路及灯具安装高度低于2.4m未使用安全电压供电的扣10分 潮湿作业未使用36V以下安全电压的扣10分 使用36V安全电压照明线路混乱和接头处未使用绝缘布包扎的扣5分 手持照明灯未使用36V及以下电源供电的扣10分 |
10 |
|
|
|
|
小 |
|
60 |
|
|
|
5 |
一 般 项 目 |
电线老化,破皮未包扎的每一处扣10分 线路过道无保护的每一处扣5分 电杆、横担不符合要求的扣5分 架空线路不符合要求的扣7~10分 未使用五芯线(电缆)的扣10分 使用四芯电缆外加一根线替代五芯电缆的扣10分 电缆架设或埋设不符合要求的扣7~10分 |
15 |
|
|
|
6 |
电器装置 |
闸具、熔断器参数与设备容量不匹配、安装不合要求的每一处扣3分 用其他金属丝代替熔丝的扣10分 |
10 |
|
|
|
7 |
变配电 装置 |
不符合安全规定的扣3分 |
5 |
|
|
|
8 |
用电档案 |
无专项用电施工组织设计的扣10分 无地极阻值摇测记录的扣4分 无电工巡视维修记录或填写不真实的扣4分 档案乱、内容不全、无专人管理的扣3分 |
10 |
|
|
|
|
小 |
|
40 |
|
|
|
检查项目合计 |
|
100 |
|
|
注:1.每项最多扣减分数不大于该项应得分数。2.保证项目有一项不得分或保证项目小计得分不足40分,检查评分表计零分。
3.该表换算到《施工安全检查评分汇总表》(表3.0.1)后得分=10×该表检查项目实得分数合计。
相关文章
使用电热水器时需要切断电源吗?
有关电热水器的使用问题,如今每个家庭的卫生间中都装有热水器,下班回有打开热水器洗个澡,可以冲去一天的疲惫,那么使用电热水器时需要切断电源吗,当然要切断电源,而且是必须切断电源。
时间:2022-06-28 08:06:44
家中用电器必须接地线吗?
家庭用电器多为单相220v的用电设备,如洗衣机、电冰箱、电饭锅等,当漏电金属外壳带电时,人体接触带电外壳,如果没有一个合格的地线,漏电电流将通过人体、大地、通过变压器按地线、回到星点构成一个闭合回路,将会导致人体发生触电事故。
时间:2022-06-18 06:46:22
电价高低对比及用电电价的选择要求
有关用电电价的知识,怎么来结算电价,不同用电类型下的电价是不同的,比如生活用电、农业生产用电及商业用电,用电电价会相差不少,下面具体来了解下。
时间:2022-03-20 06:30:10
农村用电的分类
在农村中无度是居民生活用电,还是农业生产用电,对电量的需求都是比较大的,农村用电的分类有哪些,主要包括居民生活、农业生产与农业排灌等用电,下面详细来了解下。
时间:2022-03-20 06:28:59
用电的四种类型及电价构成说明
有关家庭用电与工业用电的知识,用电的四种类型为居民用电、农业用电、大工业用电和一般工商业用电,电价构成主要包括购电成本、输配电损耗和输配电价等,下面具体来了解下。
时间:2022-03-20 06:26:59
农村用电一二三档电怎么划分?
在农村用电中一二三档的划分方法,参考如下:第一档:电量每户每月210度及以下,电价不变,执行每度0.5469元;第二档:电量每户每月210至400度之间,在第一档电价基础上,每度加价0.05元。
时间:2022-03-17 09:01:04
农村用电为什么分档次
电价分为居民用电、商业用电、工业用电,农村的电费执行的是居民用电。农村居民用电电费的电价分为两种,一种是基础电价,一种是阶梯电价。每个省份的基础电价不完全相同,最后算出来的阶梯电价也不相同。
时间:2022-03-17 08:59:24
哪些用电行为属于违章用电?
怎么来理解违章用电,哪些用电行业属于违章用电,下面一起来了解下。所谓违章用电,是指减少国家电费收入,危及人身、设备安全的用电行为。
时间:2021-10-31 18:09:57