施工现场临时用电施工用电设备一般规定
来源:电工天下时间:2020-03-26 06:40:32 作者:老电工手机版>>
【施工现场临时用电施工用电设备一般规定】
临时用电施工用电设备的一般规定
1、施工现场中电动建筑机械和手持电动工具的选购、使用、检查和维修必须遵守下列规定:
a) 选购的电动建筑机械、手持电动工具和用电安全装置,符合相应的国家标准、专业标准和安全技术规程;并且有产品合格证和使用说明书;
b) 建立和执行专人专机负责制,并定期检查和维修保养;
c) 保护零线的电气连接符合第8.1.1条、第8.1.2条要求,对产生振动的设备其保护零线的连接点不少于两处;
d) 在做好保护接零的同时,还要按第10.2.4条、第10.2.7条第10.2.10条要求装设漏电保护器。【施工现场临时用电施工用电设备一般规定】
2、塔式起重机、室外电梯、滑升模板的金属操作平台和需要设置避雷装置的井字架等,除应做好保护接零外还应做重复接地。设备的金属结构架之间应保证电气连接。
3、手持式电动工具中的塑料外壳Ⅱ类工具和一般场所手持式电动工具中的Ⅲ类工具可不连接PE线。
4、使用I类手持电动工具以及打夯机、磨石机、无齿锯等移动电器设备必须戴绝缘手套。
5、电动建筑机械或手持电动工具的负荷线,必须按其容量选用无接头的多股铜芯橡皮护套软电缆。其性能应符合国家标准《额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆》GB 5013的要求。其中绿/黄双色线在任何情况下只能用作保护零线或重复接地线。所有用电设备在拆除、修理、移动时必须先断电。
6、每一台电动建筑机械或手持式电动工具的开关箱内,除应装设过载、短路、漏电保护电器外,还应按要求装设隔离开关或具有可见分断点的断路器。正、反向运转控制装置中的控制电器应采用接触器、继电器等自动控制电器,不得采用手动双向转换开关作为控制电器。
相关阅读:
5、临时用电作业要求
相关文章
施工拖线排有断线问题怎么办?
有关拖线排的使用问题,在工地上使用的拖线排,用电笔测量是正常的,但插上电器设备,比如电锤、手电钻等是不能使用的,那么施工拖线排有断线问题,是什么原因引起的,应该怎么来维修,下面就来了解下。
时间:2021-01-14 15:37:42
临时用电不允许将电线直接插入开关插座的原因
临时用电不允许将电线直接插入开关插座的原因,采用可开断的墙壁开关插座或插接头,严禁将电线直接插入墙面上的插座孔内,若将电线直接插人插座,由于电线的线芯和插座的开口不匹配,会因虚接而高热,引发火灾与触电事故。
时间:2020-02-28 09:35:34