施工用电注意事项_施工用电的管理规定
来源:电工天下时间:2021-04-24 09:56:13 作者:老电工手机版>>
有关施工用电的注意事项,施工用电的管理规定,工地和材料站的施工用电应按已批准的施工技术措施进行布设,低压施工用电线路的架设应遵守的规定,电气设备及电动工具的使用应遵守的规定等。
施工用电的注意事项
1、工地和材料站的施工用电应按已批准的施工技术措施进行布设,要装有合格的剩余电流动作保护器,并按当地供电部门的规定提出用电申请。
2、施工用电设施的安装、维护,应由取得合格证的电工担任,严禁私拉乱接。
3、低压施工用电线路的架设应遵守下列规定:
1)采用完好的绝缘导线。
2)架设可靠,绝缘良好。
3)架设高度不低于2.5m,交通要道及车辆通行处不低于5m。
4、开关负荷侧首端处必须安装剩余电流动作保护装置。
5、熔丝的规格应按设备容量选用,且不得用其他金属线代替。
6、熔丝熔断后,必须查明原因、排除故障后方可更换;更换好熔丝、装好保护罩后方可送电。
7、电气设备及电动工具的使用应遵守下列规定:
1)必须按照铭牌的额定值使用。
2)外壳必须可靠接地或接零。
3)严禁将电线直接钩挂在闸刀上或直接插入插座内使用。
4)严禁一个开关或一个插座接两台及以上电气设备或电动工具。
5)移动式电气设备或电动工具应使用软橡胶电缆;电缆不得破损、漏电;手持部位绝缘良好。
6)不得用软像胶电缆电源线拖拉或移动电动工具。
7)严禁用湿手接触电源开关。
8)工作中断必须切断电源。
8、在光线不足及夜间工作的场所,应设足够的照明;主要通道上应装设路灯。
9、照明灯的开关必须控制相线;使用螺丝口灯头时,中性线应接在灯头的螺丝口上。
10、电气设备及照明设备拆除后,不得留有可能带电的部分。
11、危险品仓库的照明应使用防爆型灯具,开关必须装在室外。
相关文章
使用天然气时的几点注意事项
有关天然气的使用问题,在城市家庭中多是用天然气来做饭,在使用天然气时必须注意安全,使用天然气时的几点注意事项,比如安装泄漏预警系统、选择有自动熄火保护装置的燃气灶等,一起来看下。
时间:2021-09-19 06:31:29
夏天使用空调的五个注意事项
在炎热的夏天,空调的使用率比较高,但很多人不会正常使用空调,不仅增加了电费,还容易患上空调病,这里总结了夏天使用空调的五个注意事项,教大家正确使用空调来,希望可以帮助到大家。
时间:2021-07-24 09:18:13
壁挂炉安装时预留电源的注意事项
家中安装燃气壁挂炉时,需要提前定位置,要充分考虑到安全、位置和使用方便,壁挂炉的正常使用离不开水、电、气,电源怎么预留,以及气源、水源、烟管怎么预留,都是需要考虑的。
时间:2020-12-15 11:33:26
燃气壁挂炉怎么安装,10条注意事项看一看
很多家庭中都安装有壁挂炉,用来取暖效果很不错,一般用户对燃气壁挂炉的安装方法,不是很了解,这里介绍下燃气壁挂炉的安装注意事项,供大家参考,在安装燃气壁挂炉时请务必选择专业安装公司来做。
时间:2020-12-15 11:05:31
三相电转220v标准接法及接线注意事项
三相电转220v标准接法及接线注意事项 三相电的用电价格与照明电价格不同,如果照明及其它用电量较大,建议采用新装一只单相电表来使用,可以节约用电成本。这里结合三相供用电的特点,介绍下将三相电接出一个照明用电的方法。
时间:2020-12-15 10:43:24
冬天空调制热多少度为好,冬天空调取暖的几点注意事项
冬天空调制热多少度为好,冬天空调取暖的几点注意事项——不建议在冬天单纯靠空调制热,毕竟空调主要用来制冷,虽然有制热功能,但制热效果与其它取暖设备相比,还是会相差很多的。
时间:2020-12-02 09:40:04
等电位作业原理_等电位作业注意事项
有关等电位作业的原理与注意事项,等电位作业是安全的,作用在人体上的电位差即该段导线上的电压降,等电位作业中要注意哪些问题,一起来了解下。
时间:2020-05-15 05:54:59
电冰箱的结构功能_电冰箱的安装使用注意事项
电冰箱的结构功能_电冰箱的安装使用注意事项,家用电冰箱由箱体、制冷系统、温度控制装置三部分组成,并介绍了电冰箱的使用方法与注意要点,注意冷藏时间,电冰箱的食品存放与解冻方法选装。
时间:2020-05-14 16:14:54
- 上一篇:生活用电的常用节电方法
- 下一篇:家庭用电小常识(换灯泡与电视机使用)