中性线与零线在中性点绝缘运行与直接运行的方式
来源:电工天下时间:2021-04-08 16:49:14 作者:老电工手机版>>
有关中性线与零线在中性点绝缘运行与直接运行的方式,所有用电设备都必须采用保护接地,所有用电设备在正常情况下不带电的金属部分,必须采用保护接零或保护接地。
中性线与零线的运行方式
中性线与零线在中性点绝缘运行与直接运行的方式,"把3个电压源的负极性U2,V2,W2连接在一起形成一个接点,记为N,称为电源的中点;从3个电压源的正极性U1,V1,W1向外引出的3条输电线称为端线俗称火线,电源中点引出的线称为中线俗称零线,这就是三相电源的星形连接方式。"
这是节选自某电工教材中的一段话。
还有一些文章中,经常可以看到这样的问题:在供电系统中,中性线与零线的作用是什么?从题面上它本身就包含两个概念:中性线和零线。《电工学》中讲:变压器、发电机的绕组中有一点,此点与外部各接线端间的电压绝对值均相等,这一点就称为中性点,但是当中性点接地时,该点就称为零点。
由中性点引出的导线,称为中性线;由零点引出的导线,则称为零线。
由以上比较,还可以得出电网中性点不同运行方式下的安全措施,即中性点的绝缘运行方式和中性点的直接接地运行方式。
中性点绝缘运行方式:【中性线与零线在中性点绝缘运行与直接运行的方式】
1)所有用电设备都必须采用保护接地,而不允许采用保护接零;
2)中性线的机械强度应与相线相同,中性线不允许断开;
3)中性线电流不应超过变压器二次线圈额定电源的25%,三相负荷电流不应相差太大,以免影响三相电压的平衡;
4)杜绝中性线直接接地,低压配电盘必须设置三相绝缘监察装置,以便及时发现和排除低压电网中的接地故障;
5)配电变压器二次侧应加装4只避雷器,以防止雷电过电压。
中性点直接接地运行方式:
1)所有用电设备在正常情况下不带电的金属部分,都必须采用保护接零或保护接地;
2)在三相四线制的同一低压配电系统中,保护接零和保护接地不能混用,即一部分采用保护接零,而另一部分采用保护接地,但若在同一台设备上同时采用保护接零和保护接地则是允许的,因为安全效果更好;
3)要求中性线必须重复接地,因为在中性线断开的情况下,接零设备外壳上都带有220伏的对地电压,这是绝不允许的。
相关文章电灯零线接地时电灯会亮吗?

从大街上的电线杆接的线,大约有50多米,用的是单股铝线。只用来照明,只有一只白炽灯,平时傍晚的时候,灯光还很暗。我们发现电灯零线(下雨时刮断的肯定是零线)接地,可以使电灯发光,不知道其它电器会是个什么情况。
时间:2022-06-27 05:25:24
380v变成220v没有零线怎么办

如果只有一个220V电器,面对ABC三条相线,最稳妥的方法是使用一个控制变压器来解决。这种变压器有380和220两个输入端,把380Ⅴ端子接任意两相作自偶变压器使用,即可以获得220v的输出电压。
时间:2022-06-14 05:59:21
总零线断了会烧电器是什么原因

总零线断了为什么会烧电器,总零线没断时,每一相对零线之间电压是220伏,总零线断线后,相线通过残存的零线与其它相线构成回路,这时电器上的电压变成380伏,电流增大了将近1倍,所以电器容易坏。
时间:2022-06-08 06:23:50
零线与地线短路时会不会跳闸

零线地线短路会跳闸吗?分为以下几种情况:配电盘线路中没有总的漏电断路器,零线和地线就是保护零线或叫保护地线,这种情况下是不会跳闸的。如果配电盘下有总的漏电断路器,没有任何电器在工作,当发生短路时是不会跳闸的。
时间:2022-05-17 11:03:46
零线不进总开关,在零排上接线会不会零线带电

问题描述:零线不进总开关,在零排上按线,不怕零线带电吗?正确答案:零线和变压器的中性线,在变压器处同时接地,与大地同电位,压差始终为零,所以称为零线。
时间:2022-05-12 16:06:48
工厂电工有没有被零线电到过,怎么预防触电

工厂电工有没有被零线电到过,怎么预防触电?问题:做了很多年工厂电工,被电过很多次,但最多的是被零线电到过,三相四线的供电系统,很多220V的设备零线接在一起,在拆接零线时麻痹大意,少拉一个开关,就容易被零线返回的电电到。
时间:2022-05-10 18:23:25
两相电零线火线都有电,电器却能正常使用怎么回事

两相电零线火线都有电,灯和电器能正常使用,这是什么原因?两相电火线零线都有电,准确地说是单相220v的供电线路零线火线都有电,但电器设备可以正常使用,下面具体来看下。
时间:2022-05-10 18:22:25
零线、地线和火线测量都有220V怎么办

零线、地线和火线测量都有220V怎么办,一栋办公楼有个房间的漏电开关跳,拆配电盒,测出三条火线相互有400V左右,零线及地线和每条火线测都是230v左右,去几个楼层的强配电间测,也是同样结果。
时间:2022-05-10 18:13:06
- 上一篇:什么是间接验电?间接验电的作用
- 下一篇:接地与接零有什么区别?





