摇表测电机好坏如何操作?
来源:电工天下时间:2020-05-06 06:25:22 作者:老电工手机版>>
有关摇表测电机好坏的方法,注意摇表与电机线圈输入端及电机外壳的连线,匀速摇动摇表,根据指针读数,判断电机的好坏。
摇表测电机好坏的方法
用一只表笔夹住电机线圈的一个输入端,另一只夹住电机外壳,匀速摇动摇表,此时指针所指的读数要大于电机的绝缘要求(不同的电机要求不同但一般要大于5兆欧)。
正常情况从空气开关无法测量电机的相与相之间阻值,因为电机都是通过接触器或凸轮开关等控制的,不通电主线路是断开的,测量值要超过5兆欧。
如果直接测量电机相间电阻应该是零,而且不允许使用摇表长时间测量相间阻值。因为摇表电压要高于电机额定电压,长时间测量有将电机绝缘击穿的危险。
相与地间阻值,正常情况要在5兆欧以上,长时间使用或环境潮湿的电机可以在0.5兆欧以上。低于0.5兆欧不正常。
接线柱相与相间阻值用摇表测量接近为0,因为测量的是绕组的阻值,通常很小,摇表的单位很大,所以显示接近为0.阻值过高不正常。
相关文章
指针式万用表电阻挡的测量方法详解
有关指针式万用表的用法,指针万用表拨盘上有欧姆字母标示的量程,即为电阻测试档,不同的量程数字代表不同的含义,那么如何进行正确测量操作,下面与电工天下小编一起来了解下。
时间:2022-07-18 05:25:11
摇表有2500v电压的档位,为什么摇表从未电死过人?
问题:有的摇表可以发出2500V的直流电压,电压这么高为什么很少见到触电死人?回答:触电死亡由很多条件因素决定,比如电压高低、电流大小、接地阻值、触电时间长短、频率和身体健康状况等因素。
时间:2022-05-13 19:44:56
怎么用万用表检测水泵电机是否烧坏
有关水泵电机的使用问题,当水泵不能工作时,很多情况下是电机出现故障问题了,那么水泵电机烧坏了怎么检修,怎么用万用表检测水泵电机是否烧坏,一起来了解下。
时间:2021-09-04 05:38:30
指针万用表的结构及功能说明
有关指针万用表的结构及功能,指针式万用表的表头部分,表头的灵敏度是指表头指针满刻度偏转时流过表头的直流值,指针式万用表测量电路与转换开关的用法图解。
时间:2021-08-21 21:49:50
指针式万用表使用注意事项与禁止操作事项
指针式万用表的使用注意事项,共整理了10条注意事项,大家在使用指针万用表时要多加注意,另外总结了7条指针万用于的操作禁忌,供大家参考。
时间:2021-07-15 09:23:47
用好指针式万用表并不难,测电阻与测电压不求人
作为电工来讲,学会熟练使用指针万用表,是电工必备的一项技能。常见的指针万用表有三个档位,可以用来测电压、测电流及测电阻,指针式万用表也叫三用表,这里介绍了指针式万用表测电阻与测电压的方法,一起来看下。
时间:2020-11-14 18:33:53
指针式万用表怎么用?指针万用表多种功能
有关指针式万用表的使用方法,指针式万用表的多个测量功能,包括测量电阻、测量直流电压与交流电压、测量直流电流、测量晶体管放大倍数等,系统学习指针万用表的操作方法。
时间:2020-07-19 08:39:21
指针式万用表与数字式万用表结构特点区别
有关指针式万用表与数字万用表的结构特点,指针式万用表的结构组成,常用的指针式万用表有哪些,数字式万用表的结构组成与特点,常用的数字万用表型号等。
时间:2020-07-19 08:34:56