钳形万用表如何现场测试电能表与电流互感器?
来源:电工天下时间:2020-12-26 18:14:49 作者:老电工手机版>>
有关钳形万用表现场测试电能与与电流互感器的简单方法,用便携式钳形万用表现场检测电流互感器变化、电能表误差,简单方便,判断准确。
钳形万用表现场测试电能表与电流互感器
用便携式钳形万用表现场检测电流互感器变化、电能表误差,简单方便,判断准确。
在不拆动任何原线路和不影响供电情况下,能迅速测讯出电流又感器变比和电能表每分钟盘转数准确度。这是用电营业检查的一项技术性反窃电措施。
分路是:用便携式钳形万用表交流档现场测试。首先,测得一次负荷电流和经CT变比后的二次电流,然后根据测试数据。经简单运算.马上得出CT变比和电能表误差系数。
测试CT变比计算公式n=I1/I2。
式中 n——CT倍率
I1——被测—次负荷电流
I2——被测CT二次电流
例1:计算CT变比。
某一计量箱CT变比标尺150/5,用钳形多用表现场测得负荷电流为90A。二次电流为2A,计算CT变比。
①计算CT实际倍数:
代入公式 n′=I1/I2=90/2=45
已知原标定CT变比为n=150/5=30倍率。但通过观场测试计算该CT实际倍率是45倍。
可见原变比标值150 / 5有可能不对.或计量接线有错误,待进—步检查。
例2:计算电能表盘转数。某—计量箱电能表为单位5A(三只计量三相四线),额定电压220V,常数为1200转/kW。h·CT为100/ 5,用钳形表现场测得某—相一次电流70A。那么—分钟内现场观察电能表转38圈,计算该表应转几圈。(功率因数取0.8)
① 计算CT一、二次侧功率P
②计算电能表1瓦1分钟盘转数
解:已知每千瓦时1200转。那么:1W1分钟内的盘转数是n=1200(1000×60)=0.02(周)
③在该负荷下电能表应转几周
n=616×0.02=12.32(周)
根据现场负荷测算该表1分钟内应转12.32周。而现场观察在1分钟内电能表只转了8周。这样该表漏计电量35%。
通过上述方法,可以有效地防止五花八门的技术窃电手段。
例如:私自更换CT内芯,增大变比、改变CT二次线圈匝数、减小二次输出电流;短接CT二次线圈匝数,使二次输出电流减少,把电能表调负等。
相关文章
指针式万用表电阻挡的测量方法详解
有关指针式万用表的用法,指针万用表拨盘上有欧姆字母标示的量程,即为电阻测试档,不同的量程数字代表不同的含义,那么如何进行正确测量操作,下面与电工天下小编一起来了解下。
时间:2022-07-18 05:25:11
怎么用数字万用表测量220潜水泵的好坏
在使用潜水泵时最常见的问题是漏电、绕组烧坏和卡死,这三类故障问题在排查时,必须认真仔细,最好是借助万用表等工具来排查,怎么用数字万用表测量220潜水泵的好坏,下面具体来看下。
时间:2022-06-22 14:01:45
万用表测不出交流电的极性是什么原因
为什么用万用表测量不出交流电的极性?交流电是大小和方向都周期性变化的电流,没有极性,只有频率,我国交流电的频率是50赫兹,即电流每秒钟来回变化50次,方向改变100次,这个问题本身就有问题。
时间:2022-06-07 06:03:34
数字万用表电流档测量电流的方法总结
用数字万用表的电流档来测量电流很方便,这里以常用的数字万用表为例,为大家介绍下如何测量电流及测量电流时的注意事项,有需要的朋友参考下。
时间:2022-04-19 16:40:16
怎样用万用表测量电流大小
用万用表来测量电流大小,分为二种情况,一是大电流线路中的电流测量,二是小电流线路中的电流测量,二者在实际测量中需要注意的问题有哪些,下面与电工天下小编一起来了解下。
时间:2022-04-19 16:37:12
万用表各档位怎么用,万用表各档位功能图及用法详解
有关万用表的知识,万用表是电工常用的一种测量仪器,可以实现电压、电流、电阻、频率的测量,并且可以区分二极管、三极管的极性,万表表有不同的档位,以下介绍了万用表各档位功能图及用法,供大家参考。
时间:2022-04-06 16:55:09
数字万用表的结构组成,数字万用表的实际操作方法
有关万用表的知识,万用表可用来测量电压、电流和电阻等,基本功能都是一样的,与指针万用表相比,数字万用表所测得的数据更直观明了,以下介绍了数字万用表的结构组成及使用方法,供大家学习。
时间:2022-04-06 16:48:42
万用表测线路接地电阻的方法技巧
测量接地电阻一般使用专用的接地电阻测试仪进行测量,但有些时候手上没有这种测试仪,则可以考虑一种使用万用表测量接地电阻的方法,其测量结果与专用测试仪相比差别很小,下面就来了解下。
时间:2022-04-02 10:55:40
- 上一篇:兆欧表怎么用?兆欧表使用注意事项
- 下一篇:摇表测电机好坏如何操作?