【电气值班员试题库选择题附答案】
来源:电工天下时间:2017-06-23 14:58:13 作者:老电工手机版>>
【电气值班员试题库附答案】
一、选择题
1.某支路电流表达式为i=141sin(314t+600)A ,支路电阻为4Ω,该支路有功损耗为( B)。
(A)80kw(B)40kw(C)564w(D)78.4kw
2.发电机的端电压、转速和功率因数不变的情况下,励磁电流与发电机负荷电流的关系曲线称为发电机的(A)。
(A)调整特性(B)负载特性曲线(C)外特性曲线(D)励磁特性曲线
3.表征断路器灭弧能力的参数是( A )。
(A)额定开断电流 (B)动稳定电流 (C)热稳定电流 (D)额定电流
4.隔离开关能开断( D )。
(A)负荷电流 (B)空载电流 (C)空载变压器 (D)无接地故障的电压互感器
5.小接地电流系统指( D)。
(A)中性点不接地系统(B)中性点经消弧线圈接地系统(C)中性点直接接地(D)中性点不接地系统和经消弧线圈接地系统
6.Y.d11接线的变压器一次侧线电压超前二次侧线电压的角度是( D)。
(A)30 (B)270 (C)300(D)330
7.变压器铁芯接地不良会引起( A )。
(A)间歇性静电放电(B)引起电磁振动(C)造成铁损增大 (D)造成铜损增大
8.变压器零序电流保护是( C)。
(A)变压器的主保护(B)变压器后备保护 (C)变压器、母线及连接线路的后备保护(D)线路的后备保护
9.发电机振荡或失步时,一般采用增加发电机的励磁,其目的是(D )。
(A) 提高发电机的电压(B)多向系统提供无功(C)多向系统提供有功(D)增加转子磁极间的拉力
10.电压互感器一次绕组中性点接地属于(D )。
(A)保护接地 (B)防雷接地(C)重复接地 (D)工作接地
11.变压器外加一次电压不得超过对应分接开关分接头电压值的(A )。
(A)5% (B)2.5%(C)7.5%(D)10%
12.判断发电机转子有无匝间短路,可查发电机的( C )。
(A)负载特性曲线(B)调整特性曲线 (C)短路特性曲线(D)外特性
13.大接地电流系统发生接地故障时,零序电流大小取决于( B )。
(A)短路点距电源的远近(B)中性点接地的数目 (C)系统电压等级的高低 (D)短路类型
14.测量发电机的绝缘电阻,只有在吸收比大于( B )时,才认为变压器是干燥的。
(A)1 (B)1.3(C)1.5 (D)2
15.在发电厂使用的综合重合闸中,不启动重合闸的保护有(D )。
(A)高频保护(B)阻抗保护(C)线路电流保护(D)母线保护
16.某有源二端网络,开路电压为10V,短路时测得电流为2A,该二端网络等效电势、电阻为( A )。
(A)10V、2Ω(B)10V、5Ω(C)20V 、2Ω(D)10V、20Ω
17.距离保护中震荡闭锁装置的作用是当系统发生振荡时一般将保护(D )。
(A)Ⅰ段退出(B)Ⅱ段退出(C)Ⅲ退出(D)Ⅰ段和Ⅱ段退出
18.发电机正常运行时,发电机端三次谐波电压总是( C)其中性点侧三次谐波电压。
(A)小于(B)等于 (C)大于(D)□
19.变压器空载合闸时,励磁涌流的大小与(C )有关。
(A)绕组的接线组别 (B)断路器的熄弧能力(C) 合闸初相角(D)变压器短路阻抗
20.一般规定加在电动机端子上的电压不对称度不应超过( A)。
(A)5%(B)7% (C)10%(D)15%
21.两只装于同一相,变比、容量相等的电流互感器,其二次绕组串联时( C )。
(A)容量、变比都增大一倍 (B)变比增大一倍,容量不变 (C)变比不变,容量增大一倍 (D变比、容量都不变
22.变压器施加交流电压后,一、二次侧不变的量是( C )。
(A)电压 (B)电流 (C)频率(D)功率
23.三相异步电动机的负载减小时,其功率因数( B )。
(A)增大(B)减小(C)不变(D)可能增大或减小
24.电力系统发生不对称故障时,短路电流的各序分量中,受两侧电源电势影响的是( A )。
(A)正序分量 (B)负序分量 (C)零序分量 (D)正序分量和负序分量
25.小接地电流系统正常运行时,中性点电压位移不应超过( C )。
(A)5%(B)10% (C)15% (D)15%
26.发电机的非周期振荡与( B )有关。
(A) 过负荷(B)失磁(C)甩负荷(D)转子一点接地
27.下列是变压器的主要性能指标,( C )越高越好。
(A)粘度(B)凝固点(C)闪点(D)密度
28.表明任意节点上电流连续性的定律是( )。
(A)欧姆定律(B)基尔霍夫第一定律(C)基尔霍夫第二定律(D)戴维南定理
29.下列属于电力系统不正常工作状态的是(A )。
(A)电力系统振荡 (B)一次系统断线 (C)单相接地故障 (D)匝间短路
30.断路器失灵保护,只能在(A )时起后备保护。
(A)断路器拒动 (B)断路器误动 (C)保护误动 (D)保护拒动
31.某支路电压电流表达式为:u=220sin(314t+600)V ,i=110sin(314t+300)A,该支路电抗为(A)。
(A) 1 Ω(B) 1.732Ω(C) 2Ω(D)3Ω
32.某单相交流电路,外施220V电压,负载阻抗为Z=(3+4j)Ω,该电路一小时损失的电量(B)。
(A)4.23KWh(B)5.814 KWh(C)8.5 KWh(D)56 KWh
33.无载调压变压器改变分接头位置,如在+5%范围,其容量(C)。
(A)不变 (B)升高2.5% (C) 降低2.5%(D)升高与降低不确定
34.发电机运行时,最高电压不得大于额定电压的( B )。
(A)105%(B)110%(C)115% (D)120%
35.在额定负荷下连续运行的汽轮发电机,三相不平衡电流不得超过额定电流的(B )。
(A)5%(B)10%(C)15%(D)20%
36.测量电流互感器极性的目的是为了( B )。
(A)满足负载的要求(B)保证外部接线正确(C)提高保护装置动作的灵敏性(D)提高准确级
相关文章
电气设备停电检修时的五项安全措施
电气设备停电检修工作包括全部停电和部分停电两种,对10kV及以下的带电设备和线路与人体距离小于0.35m时,均需要停电检修;如果距离大于0.35m且小于0.7m时,则需要设置遮栏,否则也应停电检修。
时间:2022-04-20 20:48:17
电气维修工安全技术操作规程大全
电气维修工的安全技术操作规程,共分为二大项,一是电气维修工一般规定,二是电缆敷设安全操作规程,在进行电气维修时严格执行停送电制度,不准带电检修,下面具体来看下。
时间:2022-02-17 10:56:19
电气仪表修理工安全操作规程
有关电气仪表修理工的安全技术操作规程,该规程可以规范电气仪表修理工的操作,防止发生人身伤害事故,该安全技术操作规程适用于有电气仪表修理工岗位的生产车间或作业场所,下面具体来了解下。
时间:2022-02-12 06:40:34
温湿度控制器图片及电气符号
温湿度控制器图片及电气符号,二次系统元件:温湿度控制器,功能:用于中高压开关柜等设备内部温度和湿度的调节控制,防止因低温、高温造成的设备故障以及受潮或结露引起的爬电、闪络事故的发生。
时间:2022-01-23 17:19:58
综合检测仪表图片及电气符号
综合检测仪表图片及电气符号,二次系统元件:综合检测仪表,功能:综合检测电网电流、电压、功率等电力参数,电能统计,并对电网电能质量进行跟踪分析。
时间:2022-01-23 17:17:34
功率因数自动补偿控制器图片及电气符号
功率因数自动补偿控制器图片及电气符号,二次系统元件:功率因数自动补偿控制器。主要功能:自动投切电容器组。使用条件:1、海拔高度不能超过2500米。2、环境温度-5℃~+40℃;相对湿度 ≤90%。
时间:2022-01-10 05:54:22
检测仪表图片及电气符号
检测仪表电气符号如下图:二次系统元件:检测仪表。检测仪表是能确定所感受的被测变量大小的仪表,不仅可以是传感器、变送器等,也是可以自身兼有检出元件和显示装置的仪表。主要功
时间:2022-01-10 05:52:16
在高压电气作业时怎么保持安全距离?
在高压电气作业时怎么保持安全距离?在高压电气作业的操作中,需要严格按照有关规程的规定与带电导体保持一定的安全距离,以下是具体要求,一起来学习下。
时间:2021-11-15 06:26:50
- 上一篇:核相与定相区别有哪些,高压核相与定相区别详解
- 下一篇:电工考试题之变压器试题节选