核相与定相区别有哪些,高压核相与定相区别详解
来源:电工天下时间:2017-06-28 11:12:28 作者:老电工手机版>>
【核相与定相区别有哪些,高压核相与定相区别详解】
定相是指新建线路或线路迁改完成后确定线路的A、B、C三相。
核相是指把电送到两段母线上,通过两段母线的电压互感器来核对相序、相位、幅值是否相同。
核相与定相的区别详解
核相:顾名思义是先有一个基准可以与之进行比较,即与正确的基准相位相比较,从而验证需核相的相位是否正确。
定相:确定相别,不需要基准来作为参照。你说的是不是变压器、CT、PT原副边极性的确定。高压定相与高压核相的区别
核相又包括核对相序和核对相位。
相序关系到用户电机的正转或反转,相位则关系到是否会产生均衡电流。
定相就是用同一电源将装有待定PT的设备充电后,在二次侧检验所有待定PT相位是否一致,比如,用已知相位正确的线路A去充电一个新站的正、副母线(母联运\行)正常后,此时在正、副母PT次级进行测量,同名相压差为0,异名相压差为100V左右,就可以认为该站的正、副母压变相位是一致的。
核相就是验证待定PT的相位和电网一致,例如上述定相试验正确结束后,将变电站母联拉开,分别用两回已知相位正确的线路A和B带正、副母,此时,再在正、副母PT次级进行测量同名相压差为0,异名相压差为100V左右,由于定相试验已经验证了正、副母PT接线相别是一致的,此时用双电源核相就可以证明正、副母PT的相位和电网是一致的。
另外,由于发电机是三相旋转的独立电源,并网前和大电网属于不同的系统,因而发电机PT在启动时无需与电网核相,只需通过发电机开路试验,验证发电机所有PT与升压变压器PT的相位一致,而后使用同期并列装置将发电机并入电网即可。
以下是简体中文版《核相与定相的区别》:
高压定相与高压核相的区别
核相:顾名思义是先有一个基准可以与之进行比较,即与正确的基准相位相比较,从而验证需核相的相位是否正确。
定相:确定相别,不需要基准来作为参照。
你说的是不是变压器、CT、PT原副边极性的确定。
高压定相与高压核相的区别
核相又包括核对相序和核对相位
相序关系到用户电机的正转或反转,相位则关系到是否会产生均衡电流
定相就是用同一电源将装有待定PT的设备充电后,在二次侧检验所有待定PT相位是否一致,比如,用已知相位正确的线路A去充电一个新站的正、副母线(母联运行)正常后,此时在正、副母PT次级进行测量,同名相压差为0,异名相压差为100V左右,就可以认为该站的正、副母压变相位是一致的。
核相就是验证待定PT的相位和电网一致,例如上述定相试验正确结束后,将变电站母联拉开,分别用两回已知相位正确的线路A和B带正、副母,此时,再在正、副母PT次级进行测量同名相压差为0,异名相压差为100V左右,由于定相试验已经验证了正、副母PT接线相别是一致的,此时用双电源核相就可以证明正、副母PT的相位和电网是一致的。
另外,由于发电机是三相旋转的独立电源,并网前和大电网属于不同的系统,因而发电机PT在启动时无需与电网核相,只需通过发电机开路试验,验证发电机所有PT与升压变压器PT的相位一致,而后使用同期并列装置将发电机并入电网即可。
如何定相 定相与核相有什么区别?
核相只需判断两条线路是同相或异相,定相需判断一条线路的三相导线那根是A相、哪根是B相、哪根是C相。
核相和定相均可使用核相仪进行判别,定相需要已知A、B、C三相的线路作为参考,就像钟表的时间以北京时间为参考一样,核相则不需要。
相关文章
电工红帽子和蓝帽子有什么区别
电工红帽子和蓝帽子的二点区别如下:1、人群不同,红色:主要为技术人员或施工单位管理人员佩戴。红色安全帽一般由技术人员、安全员、施工管理人员、甲方或来访嘉宾带佩戴。
时间:2022-05-23 07:01:39
维修电工等级中三级和五级有什么区别
对于维修电工来说,能考一个高等级的证书,那么对于职业发展与提高工资水平均是大有帮助的,维修电工等级有很多个级别,比如维修电工三级与五级、高级技师等级别,这里介绍了维修电工等级中三级和五级的区别,一起来了解下。
时间:2020-10-31 18:41:59
三种电工证的区别,电工证的种类与区别详解
三种电工证的区别,电工证的种类与区别 篇一:三种电工证的区别电工证有三种:1、特种作业操作证:作业种类:电工(俗称 操作证、上岗证)。分类: 高压操作、低压操作。
时间:2019-12-09 11:21:00
低压电工证与高压电工证有何区别
低压电工证与高压电工证有何区别,有关低压电工证与高压电工证的区别,电工证高低压区别是什么,持有低压电工证和高压电工证,能从事哪些电工工作...
时间:2019-12-09 11:18:26
水电工证与电工证有什么区别?
水电工证与电工证有什么区别?有关水电工证与电工证的区别,在电工行业中,有几种类型的电工证,什么是水电工证,这个水电工证与普通电工证的区别是什么,一起来了解下。
时间:2019-12-09 11:14:56
维修电工中级与电工证的区别
有关维修电工中级与电工证的区别,想从事电工行业,需要考哪些电工证,电工证有特种作业操作证,职业资格证,电工进网作业许可证等,如何考证,不同电工证之间的区别有哪些。
时间:2019-11-27 12:35:30
高级维修电工证与操作证的区别详解
高级维修电工证与操作证的区别,有高级维修电工证,想去德州运河经济开发区的一家单位应聘电工一职,但我朋友说我的电工证不行,得有安监部门发的操作证。
时间:2019-11-27 12:34:09
电工证的种类_三类电工证的区别
电工证的种类_三类电工证的区别有关电工证的种类与区别,电工证的种类有三种,分为特种作业操作证,电工进网作业许可证,职业资格证书,不同的电工证等级也不同,三种电工证...
时间:2019-11-27 12:33:07
- 上一篇:相序错误对计量的影响分析
- 下一篇:【电气值班员试题库选择题附答案】