电容器月检的主要内容
来源:电工天下时间:2020-04-04 18:51:08 作者:老电工手机版>>
电容器的月检内容
1、检查支持瓷瓶的清洁及绝缘情况、接地连接情况。
2、电容器的保护熔丝是否动作,套管是否清洁、完整,有无裂纹、放电现象,油箱各部是否渗油、鼓肚,各连接部位有无发热变色现象,母线各处有无烧伤过热现象。
3、电容器外壳及母线各连接部位贴高温腊片,内部无异常。
4、检查电流表、电压表的指示有无异常。
5、电抗器、放电线圈、避雷器、接线等设备良好。
6、本体整洁、油漆完整,标志正确清楚。
7、每年进行一次继电保护的预防性试验。
8、电容器每三年做一次预防性试验。
电容器的日常巡检内容
1、检查电容器组的运行电压是否正常,不能超过额定电压的1.1倍。
2、检查电容器组上的电流表是否正常,是否超过额定值。
3、检查放电指示灯泡是否烧坏。
4、检查电容器组在运行中有无异常声响。
5、电容器有无鼓壁漏油渗油现象。
6、检查电容器的温度是否正常,电容器室的通风装置是否良好。
相关文章
并联电容器组中串联电抗器的作用
串联电抗器在并联电容器组中起到什么作用,具体参考如下:并联电容器组中用串联电抗器组成谐振电路,可以降低电容器组在合闸过程中产生的涌流倍数和涌流频率,减小对电容器组的影响。
时间:2022-07-24 13:37:34
电工安全帽的检查和使用方法
有关电工安全帽的知识,为了保障电工从业人员的安全,必须做好安全帽的检查工作,不要把安全帽歪戴,也不要把帽沿戴在脑后方,在使用前必须检查安全帽有无裂纹或磨损等问题。
时间:2022-05-20 12:21:31
综合检测仪表图片及电气符号
综合检测仪表图片及电气符号,二次系统元件:综合检测仪表,功能:综合检测电网电流、电压、功率等电力参数,电能统计,并对电网电能质量进行跟踪分析。
时间:2022-01-23 17:17:34
检测仪表图片及电气符号
检测仪表电气符号如下图:二次系统元件:检测仪表。检测仪表是能确定所感受的被测变量大小的仪表,不仅可以是传感器、变送器等,也是可以自身兼有检出元件和显示装置的仪表。主要功
时间:2022-01-10 05:52:16
一文看懂万用表检测空开跳闸的方法
一文看懂万用表检测空开跳闸的方法,空气开关跳闸的原因一般有三种,一是短路,二是过载,三是误动作。短路不用测量,有明显的声光电现象,一般是排除短路原因。
时间:2021-04-20 11:29:24
电容器的损耗因数是什么
有关电容器的损耗因数,究竟什么是电容器的损耗,以及什么是损耗因数,电容器能量的损耗分为哪几种,电工天下小编带大家来了解下。
时间:2020-08-12 13:21:54
饲料机漏电什么原因,怎么检查处理
在饲料机的使用过程中,如果遇到漏电的问题怎么办,应该从哪几个方面来查找原因,这里说一说饲料机出现漏电的几种原因,有需要的朋友参考下。
时间:2020-06-14 09:29:17
电流二次回路通流检查方法详解
电流二次回路通流检查方法详解回路通流检查前一般均以所有电缆都对过线为前提。通常二次交流回路的检查,将回路在端子箱处分两部分。一部分从端子箱到流变,通过做 CT 极性
时间:2020-04-03 14:43:28
- 上一篇:零线与接地线接错漏电断路器的问题分析
- 下一篇:电容器的巡视检查项目