停电登杆带电部位的检查项目
来源:电工天下时间:2020-04-03 10:35:07 作者:老电工手机版>>
有关停电登杆时对带电部位的检查项目,主要包括检查导、地线悬挂点有无松扣或脱落,检查登杆带电部位的绝缘子有无闪络、裂纹或硬伤等,具体的检查工作项目如下。
停电登杆带电部位的检查项目
1、检查导、地线悬挂点、各部位螺栓是否松扣或脱落。
2、绝缘子串开口销子、弹簧销子是否齐全完好。
3、绝缘子有无闪络、裂纹或硬伤等痕迹。
4、检查导、地线因振动产生的磨损、断股。
5、护线条的卡箍有无松动或磨损导线。
6、检查绝缘子串的连接金具有无锈蚀、是否完好。
7、瓷横担用绑线固定的导线是否完好可靠。
停电登杆的安全注意事项
1、进入现场,全体工作人员戴安全帽,杆上作业人员必须系合格的安全带、保护绳。
2、登杆前,应先检查登杆工具是否完整可靠,核对杆塔名称,同时检查杆塔四方拉线和杆根是否牢固。攀登脚钉时,应检查脚钉是否牢固。
3、工作前先验电,再在工作地段两端挂接地线。若有感应电压反映在停电线路上时,应加挂临时接地线。
4、在挂接地线时,应先接接地端,后接导线端,接地线应连接可靠,不准缠绕。拆接地线时的程序与此相反。
5、当工作成员站在绝缘子串上工作时,安全带应系在绝缘子串上,保护绳系在主材上。同时检查扣环是否扣牢。
6、清扫及检查耐张跳线绝缘子时,应使用经试验合格的梯子,并牢固绑扎在杆塔横担或地线支架上。
以上就是停电登杆带电部位的主要检查项目,以及停电登杆的安全注意事项,希望对大家有所帮助。
相关文章
停电后摇用电设备的接地电阻有什么影响
在停电之后,不断开接地线,摇用电设备的接地电阻,一般是没有影响的。前提是自己家停的电,即自己家的断路器必须断开,否则用摇表摇到的接地电阻是整个小区的,或者是更多人家的家用电器的接地电阻。
时间:2022-08-29 06:09:58
没带电笔且不万用表怎么判断是否为火线
怎么判断一条电线是不是火线,其实方法还是很多的,手头上没有电笔,也没用万用表,怎么来判断电线是火线还是零线,以小编的个人经验来看,不妨试试下面的判断方法。
时间:2022-05-04 06:00:49
电气设备停电检修时的五项安全措施
电气设备停电检修工作包括全部停电和部分停电两种,对10kV及以下的带电设备和线路与人体距离小于0.35m时,均需要停电检修;如果距离大于0.35m且小于0.7m时,则需要设置遮栏,否则也应停电检修。
时间:2022-04-20 20:48:17
带电作业安全距离定义及相关规定
在电路施工中如何进行带电作业操作,在带电作业时的安全距离是多少,最小安全距离与最小对地安全距离有什么区别,带电作业的安全距离有哪些规定,下面一起来了解下。
时间:2022-03-04 06:50:33
不同电压等级带电作业安全距离规定(附表)
不同电压等级带电作业的安全距离规定,国家电网公司电力安全工作规程中,对带电作业的安全间距做出了规定,各电压等级下的详细规定参见《电力安全工作规程》。
时间:2021-08-11 08:26:03
等电位带电作业的正确方法
等电位带电作业的正确方法,等电位带电作业的操作要领与注意事项,绝缘软梯的绝缘与绝缘操作杆相同,挂绝缘软梯的等电位作业,等电位作业,必须停下该系统的重合闸装置。
时间:2021-06-24 08:31:04
带电作业绝缘斗臂车的动作原理与主要类型
带电作业绝缘斗臂车的动作原理与类型,绝缘斗臂车的动作原理,设有作业范围限制的绝缘斗臂车的动作原理图,绝缘斗臂车的类型,分为折叠臂式、直伸臂式、多关节臂式等。
时间:2021-06-21 08:52:16
带电断接空载线路的安全规定
带电断接空载线路的安全规定,带电断、接空载线路时,必须确认线路的终端断路器或隔离开关确已断开,带电断、接空载线路时,作业人员应戴护目镜,并应采取消弧措施等。
时间:2021-03-18 05:50:22
- 上一篇:绝缘子与金具的更换方法
- 下一篇:施工跨越时跨越架的长度的计算方法