直流屏交流进线电流怎么计算?
来源:电工天下时间:2020-05-14 14:49:55 作者:老电工手机版>>
有关直流屏交流进线电流的计算方法,如何计算直流屏交流进线的电流大小,可以根据直流屏的充电电流来计算,知道交流最大功率了,就能知道每相的电流。
直流屏交流进线的电流计算方法
根据直流屏的充电电流来计算 ,比如充点模块单个是10A ,以(2+1)的配模块方式 ,假如直流电压是220V,那么功率是 30A*220V=6600W,则交流电流是 6600/380=17.36A的电流。
比如220V10A的模块共计3台,那么3台总共的交流输入功率是286V×30A×1.25(交直流转换系数)=10725W,其中286V是模块输出的最高电压,30A是模块组的额定电流(一般10A的模块可以输出其额定电流的110%,但是在做检测的不作为检测项目),知道交流最大功率了,就能知道每相的电流了是10725÷380÷1.732=16.30(A)。
但是,在选择交流进线开关时,要放大一个系数1.732,就可以选择一个合适的断路器了。
相关文章
电工疑难问题:回路电流走零线不走地线的问题
问题:为什么回路电流走零线不走地线,而漏电流走地线不走零线,零线地线的工作原理是什么?解答:此问题解释起来很抽象,不容易让人看得懂。为什单相用电负载回路走零线,而不走地线,下面就与各位电工朋友来聊一聊这个话题。
时间:2022-06-18 06:55:43
直流屏的作用及工作原理浅析
有关直流屏的知识,直流屏的主要作用是给高低压开关设备提供直流分合闸操作电源,次要作用是作为电力仪器仪表的控制电源、临时照明等,那么直流屏的工作原理是什么样的,下面来了解下。
时间:2022-04-02 10:51:33
电线电量损耗怎么算,电缆线用电损耗的计算方法
有关电线电量损耗的计算方法,电缆电阻的计算,线路电流与电线损耗的计算方法,以及电线电缆损耗率的计算公式,铜导线的电阻率的计算方法等。
时间:2021-08-06 05:13:19
如何计算电力线损,电力线损的计算标准
有关计算电力线损的方法,电流决定电压或电能损失的多少,电力部门计算线损的标准是什么,线路电能损耗计算方法有哪些,一起来了解下。
时间:2021-08-06 05:13:07
低压铝合金电缆线损计算方法(低压线路线损计算公式)
低压铝合金电缆线损计算方法,低压线路线损计算公式,采用铜电缆或铝电缆的计算方法,或用电压损失百分数简易计算公式计算,并介绍了农村低压线损率的范围。
时间:2021-08-06 05:13:05
35kv线路线损计算公式
有关35kv线路线损的计算公式,高压送电是为了减少线路的损耗,包括电压和功率损耗,35KV线路损耗如何计算,电阻如何计算,需要线路的首端和末端的功率。
时间:2021-03-27 07:25:40
地电位作业示意图,有泄露电流时的等值电路
地电位作业示意图,有泄露电流时的等值电路,泄漏电流是一种对人体伤害比较严重的电流,人体与带电体的电容及电容电流,绝缘工具的电阻及流过它的绝缘电流等。
时间:2020-11-13 09:14:27
电场力做功的计算方法
有关电场力做功的知识,计算电场力做功的公式有哪些,在不同的电场下,电场力做功的公式是否相同,在计算时有什么注意事项,一起来看下。
时间:2020-05-25 15:49:28
- 上一篇:直流屏控母欠压问题分析
- 下一篇:直流屏与直流电源有何区别