直流屏控母欠压问题分析
来源:电工天下时间:2022-04-02 11:05:21 作者:老电工手机版>>
有关直流屏控母欠压问题分析,控母是指“控制母线”,合母是指“合闸母线”,控母电压平时是由高频电源通过调节它的地址码将240V的电压降到220V或者通过降压硅堆降到220V。
直流屏控母欠压问题
控母是指“控制母线”,合母是指“合闸母线”。举例,像一般的变电站蓄电池都是108块,每一;合闸母线一般240V,控制母线220V;主要是老式断路器的电磁式操作机构需要较大的合闸电;但是现在随着科技的发展,电磁操作机构已经逐渐被淘;变电站的开关柜一般具有手动合闸、电动合闸;电动合闸的操作电流有交流220V,直流220V;变电站为了更安全可靠供电,一般操作电源使用直流操;在变电站内所变交流电源经过整流。
举例,像一般的变电站蓄电池都是108块,每一块的电压时2.23-2.28之间,这样的话蓄电池的端电压就是240V左右。
这个电压就是所谓的合母电压。当然平时这个电压是由高频电源提供的。因为只有在全站失压的时候才用的到蓄电池的。
控母电压平时是由高频电源通过调节它的地址码,将240V的电压降到220V或者通过降压硅堆降到220V。
合闸母线电压是给断路器等提供电源的,控制母线电压是给控制回路提高操作电源的。
当然有的站只是平时还这样说,但是他们已经不再明确区分控母还是合母电压,现在断路器的机构大部分都是弹簧操作机构,不需要很大的电流。
目前新站还有控母和合母完全是出于以前的习惯,区分开之后将他们引导不同的小母线上一是为了出了故障查找方面,二是为了分开了之后清晰明了。
合闸母线一般240V,控制母线220V。
主要是老式断路器的电磁式操作机构需要较大的合闸电流,所以弄出一个合闸母线来。简单来说就是合闸母线带着一个大合闸线圈,靠磁力把吸开关机构来达到合闸的目的。因为需要的吸力特别大,所以线圈中的电流特别大,就导致了在合闸的时候,合母电压降的比较低(简单的欧姆定律),为了解决电压过低的问题,变电站专门设置了控制母线(带操作回路、信号回路、保护装置等等负荷,电压220-230v)和合闸母线(专门带开关的合闸回路,电压240v-245v)。所以合闸母线比控制母线电压高20v左右是正确的。
电磁操作机构已经逐渐被淘汰,取代它的是气动机构、弹簧机构、液压机构等等新机构,这些开关的跳合闸是靠储能电机提前储好能量,在开关有操作(保护或手跳合)时把能量释放出来来完成的。所以不需要很大的合闸电流,更不需要合闸母线了。现在新建的变电站基本上都没有什么合闸母线了。但是这个传统却有所保留,有些设计者设计控制母线带保护装置,所谓的合闸母线带储能电机,其实这个控母和合母电压已经统一了,现在合母和控母的概念已经淡化了,却可以用保护母线和控制母线更恰当些,我们这保护母线提供保护装置和其它自动化装置的电源,控制母线提供开关的操作电源等。
变电站的开关柜一般具有手动合闸、电动合闸。注:现在很多柜子都不带手动合闸。
电动合闸的操作电流有交流220V,直流220V。
变电站为了更安全可靠供电,一般操作电源使用直流操作电源。 直流屏的作用:在掉电的情况下,使用直流操作电源对开关快速合闸。减伤事故时间。
在变电站内所变交流电源经过整流出直流电源,然后接充电电池组成的充电柜。 直流屏由整流柜和充电柜组成。通过合母、控母引入每个开关柜内。对开关进线远程、就地分合闸。
合母:一般由直流屏变出DC240V,对断路器进线分合闸使用的电源。提供合闸瞬间较大电流。
控母:一般由直流屏变出DC220V,对操作回路供电,提供较小的电流。
1、直流屏含义及作用:
直流屏是直流电源操作系统的简称。通用名为智能免维护直流电源屏,简称直流屏,通用型号为GZDW,而直流屏就是用来供应这种直流电源的。发电厂和变电站中的电力操作电源现今采用的都是直流电源,它为控制负荷和动力负荷以及直流事故照明负荷等提供电源,是当代电力系统控制、保护的基础。
直流屏由交配电单元、充电模块单元、降压硅链单元、直流馈电单元、配电监控单元、监控模块单元及绝缘监测单元组成。
主要应用于电力系统中小型发电厂、水电站、各类变电站,和其他使用直流设备的用户(如石化、矿山、铁路等),适用于开关分合闸及二次回路中的仪器、仪表、继电保护和故障照明等场合。
直流屏控母和合母。分别为控制母线和合闸母线。控制母线提供持续的,较小负荷的直流电源,合闸母线提供瞬时较大的电源。
20AH表示电池的容量,容量的单位是AH(也是安时的意思,其中A是电流,H是时间),20AH的意思是用该电池供电时,如果电流为1A,则可以工作20小时,如果电流为4A,则可以工作5小时,即工作电流与时间的乘积等于20。这个数值越大,表示它储电能力越强。
用48v-12Ah充电器充48V-20Ah蓄电池行不行。可以充,时间要增加1倍。另外要注意转浮充是否正常,防止过充。当然可以。其实,20AH电池的充电电流是不用20A的,一般是用额定容量的1/10来充电,就是说2A就行了。你说的充电器是12AH电池的充电器,输出电流为1.2A左右,充电电流是少了点,但还是可以充满的,时间就是充多一两个小时吧。
小母线分为直流小母线和交流小母线
直流小母线电源取自直流屏(也可理解为畜电池组)开关柜的合分闸控制和微机综保等重要电源均取自直流小母线,用直流的目的就是为了保护供电的可靠性,突发断电依然能工作.
相关文章
电工疑难问题:回路电流走零线不走地线的问题
问题:为什么回路电流走零线不走地线,而漏电流走地线不走零线,零线地线的工作原理是什么?解答:此问题解释起来很抽象,不容易让人看得懂。为什单相用电负载回路走零线,而不走地线,下面就与各位电工朋友来聊一聊这个话题。
时间:2022-06-18 06:55:43
电工问题:学习电路好还是机电好
不管学什么专业,都必须要精通才行,学习电路好还是机电好,需要看个人兴趣,这些专业都是比较枯燥,如果没有兴趣学习很没劲,兴趣是最好的老师,下面具体来了解下。
时间:2022-05-27 11:19:15
欧瑞变频器常见三大故障问题的排除方法
一般欧瑞变频器的自身保护措施比较齐全,所以变频器维修中的有些小故障用户是可以自己解决的。电工之家给大家介绍几种常见的变频器维修方法,希望能给大家提供一些帮助。
时间:2022-04-28 20:11:35
直流屏的作用及工作原理浅析
有关直流屏的知识,直流屏的主要作用是给高低压开关设备提供直流分合闸操作电源,次要作用是作为电力仪器仪表的控制电源、临时照明等,那么直流屏的工作原理是什么样的,下面来了解下。
时间:2022-04-02 10:51:33
在使用喷灯时要注意哪些问题
在使用喷灯时要注意哪些问题,喷灯是一种加热工具,利用喷灯火焰对工件进行加热,火焰温度最高能达到900摄氏度,也是电工必备的工具之一,常用于锡焊、焊接电缆接地线、热处理时加热工件等。
时间:2021-08-27 13:32:13
直流绝缘监视装置接线方法图解
直流绝缘监视装置接线方法图解,常用的绝缘监察装置接线图,正常时,电压表1PV开路,而使ST1的触点5-7、9-11( ST1的1-3、2-4断开)与ST2的触点9-11接通,投入接地继电器KA。
时间:2021-06-24 08:31:57
带电作业过电压类型与空气间隙的放电问题
带电作业过电压的类型与空气间隙的放电问题,过电压的类型,包括操作过电压、暂时过电压等,空气间隙的放电,介绍了U50与操作冲击电压波形的关系,以及空气放电的主要特点。
时间:2021-03-14 21:18:38
零线与接地线接错漏电断路器的问题分析
有关零线与接线地接错漏保的问题,零线与接地线在接错了漏电断路器时,要看在什么位置接错了,在漏电开关进电源接错时,可以正常工作,但在出电源时接错,则会跳闸的。
时间:2020-04-09 10:24:59
- 上一篇:电力设备安装常见问题及改善方法
- 下一篇:直流屏交流进线电流怎么计算?