压力传感器与变送器的五种常见故障
来源:电工天下时间:2015-10-15 09:34:40 作者:老电工手机版>>
压力传感器与变送器的五种常见故障
压力传感器及变送器的故障:
第一种是压力上去,变送器输也上不去。
此种情况,先应检查压力接口是否漏气或者被堵住,如果确认不是,检查接线方式和检查电源,如电源正常则进行简单加压看输出是否变化,或者察看传感器零位是否有输出,若无变化则传感器已损坏,可能是仪表损坏或者整个系统的其他环节的问题。
第二种是加压变送器输出不变化,再加压变送器输出突然变化,泄压变送器零位回不去,很有可能是压力传感器密封圈的问题。
常见是由于密封圈规格原因,传感器拧紧之后密封圈被压缩到传感器引压口里面堵塞传感器,加压时压力介质进不去,但在压力大时突然冲开密封圈,压力传感器受到压力而变化。排除这种故障的最佳方法是将传感器卸下,直接察看零位是否正常,若零位正常可更换密封圈再试。
第三种是变送器输出信号不稳。
这种故障有肯是压力源的问题。压力源本身是一个不稳定的压力,很有可能是仪表或压力传感器抗干扰能力不强、传感器本身振动很厉害和传感器故障;
第四种是变送器与指针式压力表对照偏差大。
出现偏差是正常的现象,确认正常的偏差范围即可。
第五种故障是微差压变送器安装位置对零位输出的影响。
微差压变送器由于其测量范围很小,变送器中传感元件会影响到微差压变送器的输出。安装时应使变送器的压力敏感件轴向垂直于重力方向,安装固定后调整变送器零位到标准值。
相关文章
倾角传感器的类型,倾角传感器的基本参数
倾角传感器是姿态传感器的一种,主要应用在物体状态的水平检测,同时具备测量角度的大小,那么倾角传感器的类型有哪些,倾角传感器的五大基本参数是什么,下面一起来了解下。
时间:2022-02-28 14:17:51
称重传感器怎么选型,需要注意哪些问题
有关称重传感器的知识,称重传感器是应用广泛的传感器产品之一,当然也会面临选型的很多问题,那么称重传感器怎么选型,在进行产品选型时要注意哪些问题,一起来了解下。
时间:2021-11-25 06:23:28
热电偶补偿导线中间接头处接触不良的问题
热电偶补偿导线中间接头处接触不良的问题,在热电偶补偿导线生产过程中,单位长度内接头数量对生产商来说有相关质量标准约束,生产商会做相应处理。
时间:2021-10-19 09:48:28
振动传感器怎么分类,振动传感器的三种类型
有关传感器的知识,振动传感器是传感器的一大分支,那么振动传感器怎么分类,按测量方法与测量过程的物理性质,一般将振动传感器分类三类,分别为分机械式、光学式和电测式。
时间:2021-03-31 10:33:37
热电偶输出故障的判断检测方法
热电偶输出故障的判断检测方法,把热电偶从仪表热电偶输出端拆下,再用任何一根导线把仪表热电偶输出端短路,热电偶外部衔接开路,改换同类型热电偶等方法进行判断故障类型。
时间:2020-11-10 16:33:21
传感器输出阻抗的类型与作用
传感器输出阻抗的类型与作用,传感器输出端信号源代表的两个参数,一是信号的强弱,二是信号源的内部阻抗(输出阻抗)的大小,分为高输出阻抗型与低输出阻抗型二种。
时间:2020-08-12 10:36:44
温度传感器三大故障原因与解决方法
温度传感器三大故障原因与解决方法,被测介质温度升高或者降低时变送器输出没有变化,温度传感器密封的问题,输出信号不稳定,变送器输出误差大等故障的解决方法。
时间:2020-04-28 14:54:57
电容式传感器的三种结构类型
有关电容式传感器的小知识,这里说一说电容式传感器的三种结构类型,一是变极距型电容传感器,二是变面积型电容传感器,三是变介电常数型电容传感器,一起来学习下。
时间:2020-04-28 09:34:37