热电偶输出故障的判断检测方法

来源:电工天下时间:2020-11-10 16:33:21 作者:老电工手机版>>

有关热电偶输出故障的判断检测方法,把热电偶从仪表热电偶输出端拆下,再用任何一根导线把仪表热电偶输出端短路,热电偶外部衔接开路,改换同类型热电偶等方法进行判断故障类型。

热电偶输出故障的判断检测方法

1、仪表接线图进行准确接线通电后,仪表先是显示仪表的热电偶分度号,接着显示仪表量程规模,再测仪表下排的数码管显示设定温度,仪表上排数码管显示测量温度。

若仪表上排数码管显示不是发热体的温度,而显示“over”、“0000”或“000”等状态,说明仪表输出部位发生故障,应作如下检查:

热电偶

a)把热电偶从仪表热电偶输出端拆下,再用任何一根导线把仪表热电偶输出端短路。

通电时,仪表上排数码管显示值约为室温时,说明热电偶外部连线开路,应改换同类型热电偶。若还是以上所说的状态,说明仪表在运输历程中,仪表的输出端被破坏,要替换仪表。

b)把上述故障仪表的热电偶拆去,换用旁边运行正常的同种分度号仪表上接入的热电偶,通电后,原故障仪表上排数码管显示发热体温度时,说明热电偶外部连线开路,改换同类型热电偶。若还是以上所说的状态,说明仪表在运输历程中,仪表的输出端被破坏,要改换仪表。

c)把有故障的热电偶从仪表上拆下来,用万用表放在测量欧姆(r)*1档,用万用表两表棒去测热电偶两端,若万用表上显示的电阻值很大,说明热电偶外部衔接开路,改换同类型热电偶。否则有肯定阻值,说明仪表输出端有问题,应改换仪表。

2、仪表接线图接线准确,若仪表通电后,仪表上排数码管显示有负值等景象,说明接入仪表的热电偶“+”与“-”接错而形成的。只有从新替换一下即可。

3、接线准确仪表在运行时,仪表上排数码管显示的温度与实践测量的温度相差30oc~60oc。甚至相差更大,说明仪表的分度号与热电偶的分度号搞错。按热电偶分度号b、s、k、e等热电偶的温度(oc)与毫伏(mv)值的对应关系来看,同样温度(oc)的状态下,发生的毫伏值(mv)b分度号最小,s分度号次小,k分度号较大,e分度号最大,遵照此原理来判断。

相关文章
  • 热电偶补偿导线结构及定义

    热电偶补偿导线结构及定义

    热电偶补偿导线结构及定义,热电偶补偿导线,简称为补偿导线,一般由补偿导线合金丝、绝缘层、护套、屏蔽层组成。

    时间:2021-10-19 09:54:22

  • 热电偶选配热电偶温度变送器后需要补偿导线?

    热电偶选配热电偶温度变送器后需要补偿导线?

    热电偶选配热电偶温度变送器后需要补偿导线?热电偶温度变送器一般安装在热电偶接线盒内和控制柜内,这是二种不同结构的温度变送器,下面一起来了解下。

    时间:2021-10-19 09:51:19

  • 热电偶补偿导线中间接头处接触不良的问题

    热电偶补偿导线中间接头处接触不良的问题

    热电偶补偿导线中间接头处接触不良的问题,在热电偶补偿导线生产过程中,单位长度内接头数量对生产商来说有相关质量标准约束,生产商会做相应处理。

    时间:2021-10-19 09:48:28

  • 热电偶测温时为什么采用补偿导线,热电偶测温时要求参比端温度恒定

    热电偶测温时为什么采用补偿导线,热电偶测温时要求参比端温度恒定

    有关热电偶测温的相关问题,在用热电偶测温时,为什么一定要采用补偿导线,而不是使用普通的导线,这与热电偶测温时的一个要求有关,那就是参比端温度必须恒定,一起来看下具体原因。

    时间:2020-11-10 16:27:32

  • K型热电偶补偿导线的使用特性,K型热电偶补偿导线颜色区分表

    K型热电偶补偿导线的使用特性,K型热电偶补偿导线颜色区分表

    有在K型热电偶补偿导线相关知识,介绍了这种热电偶补偿导线的使用特性,主要包括导体最高工作温度、低环境温度、电缆允许弯曲半径等,附有一张K型热电偶补偿导线颜色区分表,供大家学习参考。

    时间:2020-11-10 16:16:21

  • 传感器输出阻抗的类型与作用

    传感器输出阻抗的类型与作用

    传感器输出阻抗的类型与作用,传感器输出端信号源代表的两个参数,一是信号的强弱,二是信号源的内部阻抗(输出阻抗)的大小,分为高输出阻抗型与低输出阻抗型二种。

    时间:2020-08-12 10:36:44

  • 温度传感器三大故障原因与解决方法

    温度传感器三大故障原因与解决方法

    温度传感器三大故障原因与解决方法,被测介质温度升高或者降低时变送器输出没有变化,温度传感器密封的问题,输出信号不稳定,变送器输出误差大等故障的解决方法。

    时间:2020-04-28 14:54:57

  • ET200S热电偶模块的用法举例

    ET200S热电偶模块的用法举例

    ET200S热电偶模块的用法,客户使用ET200S的热电偶模块(6ES7134-4JB01-0AB0),读值不准,冷端补偿方式,还是内部补偿方式,一起来了解下。

    时间:2020-04-27 10:48:11

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有