【图】温度变送器如何使用及维护?
来源:电工天下时间:2020-02-26 12:53:52 作者:老电工手机版>>
有关温度变送器的使用与维护注意事项,要注意不同型号的仪表的接线说明,仔细检查是否有短接或错接现象,在定期检查时,应尽可能调节零点电位器和量程电位器等。
一、温度变送器的使用注意事项
不同型号的仪表按说明书接线。对于有安全火花回路的防爆仪表,一定要认真仔细地检查是否有短接或错接现象。
热电阻温度变送器输入为三线制,三条导线的电阻应相等,并处于同一环境温度内。
本仪表不能安装在危险区内(热电偶、热电阻可以安装在危险区内)。
安全火花回路的接线(输入信号线)必须有绝缘套或屏蔽的导线,并且与非安全火花回路的接线(电源和输出信号线)相互隔离,以避免互相混触。安全火花回路的接线从上面布线,非安全火花回路的接线从下面布线。
二、温度变送器的维护注意事项
对于防爆仪表原则上不允许拆卸安全火花回路的元件和调换仪表的接线,如有需要,应注意下面几点:
1、在定期检查时,应尽可能调节零点电位器和量程电位器,而不要幸掉安全火花接线。进行其它项目例行检查时,应将输入线断开。
2、为保证安全火花特性,换下来的元件不能再用,应找相同规格的元件换上。
3、当仪表出现故障时,应立刻取下电源保险丝,然后拆开输入线检查端子间绝缘,如绝缘良好,再检查故障,以免造成短路。仪表运行半年应进行一次检修,运行中的仪表应保持清洁、干燥。
相关文章
温度传感器的应用:电熨斗与电饭锅结构及原理说明
由半导体材料制成的热敏电阻和金属热电阻均可制成温度传感器,可以把热信号转换成电信号进行自动控制,以下分享二个温度传感器的应用实例,即电熨斗与电饭锅的结构与工作原理说明,一起来看下。
时间:2022-03-29 06:47:01
电流变送器的工作原理与电路分析
电流变送器的工作原理与电路,包括电压信号调理电路、V- I 转换电路、扩流电路、保护电路等的原理与图示,电路变送器主要由电压信号调理、V- I 变换、功率输出和隔离等电路构成。
时间:2021-11-10 09:32:17
热电偶选配热电偶温度变送器后需要补偿导线?
热电偶选配热电偶温度变送器后需要补偿导线?热电偶温度变送器一般安装在热电偶接线盒内和控制柜内,这是二种不同结构的温度变送器,下面一起来了解下。
时间:2021-10-19 09:51:19
三线PT100温度传感器的接线方法
有关三线PT100温度传感器的知识,介绍了三线PT100温度传感器的接法, PT100铂电阻传感器有三条引线,三根线之间应如何来接线,下面一起来看下。
时间:2021-04-29 10:15:33
pt100温度传感器显示负数是什么原因
pt100温度传感器显示负数是什么原因,pt100温度传感器显示负数,主要是由于PT100热电阻使用时间过长,振动或保护套管腐蚀,使得PT100损坏,电阻小于100欧姆,所以就会显示负值。
时间:2021-04-01 10:47:09
PT100温度传感器的原理与接线方式说明
有关PT100温度传感器的知识,介绍了PT100温度传感器的工作原理,以及采用三线制接法的接线方式,从原理到具体怎么接线,来全面了解下PT100温度传感器,有需要的朋友参考下。
时间:2021-04-01 10:23:51
热电偶测温时为什么采用补偿导线,热电偶测温时要求参比端温度恒定
有关热电偶测温的相关问题,在用热电偶测温时,为什么一定要采用补偿导线,而不是使用普通的导线,这与热电偶测温时的一个要求有关,那就是参比端温度必须恒定,一起来看下具体原因。
时间:2020-11-10 16:27:32
怎么选择温度传感器?温度传感器的测量范围
如何选择温度传感器,选择温度传感器的注意事项,注意测温范围的大小和精度要求,测温元件大小是否适当,被测对象的环境条件对测温元件是否有损害等。
时间:2020-04-28 14:55:52
- 上一篇:[图]电容式接近开关的工作原理图解
- 下一篇:传感器常用术语大全