【图】热电阻温度传感器故障与误差分析
来源:电工天下时间:2019-11-25 10:24:34 作者:老电工手机版>>
热电阻温度传感器故障处理与误差分析,热电阻温度测量系统故障判定方法与热电偶测温系统相似,热电阻常见故障是电阻短路或断路,热电阻测温产生的误差与热电偶测温产生误差的主要原因。
热电阻温度传感器故障
一、热电阻的故障处理
热电阻温度测量系统故障判定方法与热电偶测温系统相似。
热电阻常见故障是电阻短路或断路,其中以断路为多,这是由于电阻较细所致。断路和短路极易判别,用万用表欧姆档可方便检查。在运行中常见故障及处理方法见表5-13.
二、热电阻的误差分析
热电阻测温产生的误差与热电偶测温产生误差的主要原因:
1、动态误差.由于电阻体体积较大,热容量大,其动态误差比热电偶大,这也制约了热电阻在快速测温中的应用。
2、连线电阻变化与热电阻阻值变化产生叠加,引起测量误差.应采用三线制接法予以消除。实现三线制连接,一定要从热电阻温度传感器的接线盒引出三根线,分别为A,B,B(C),前两根连接桥臂,后者连接电源;后两根连接接线盒同一接线柱。
3、热电阻通电发热引起误差.在实际测温中,热电阻流过电流使热电阻发热,从而引起误差。
三、热电阻的安装
热电阻的安装与热电偶的安装要求基本相同,相应参照即可。
相关文章
温度传感器的应用:电熨斗与电饭锅结构及原理说明
由半导体材料制成的热敏电阻和金属热电阻均可制成温度传感器,可以把热信号转换成电信号进行自动控制,以下分享二个温度传感器的应用实例,即电熨斗与电饭锅的结构与工作原理说明,一起来看下。
时间:2022-03-29 06:47:01
三线PT100温度传感器的接线方法
有关三线PT100温度传感器的知识,介绍了三线PT100温度传感器的接法, PT100铂电阻传感器有三条引线,三根线之间应如何来接线,下面一起来看下。
时间:2021-04-29 10:15:33
pt100电流范围是多少,PT100热电阻值的计算公式
pt100电流范围是多少,PT100热电阻值的计算公式——通过电工委员会标准IEC751的方程式,来计算pt100温度传感器的电流范围。Pt100热电阻因制造工艺不同,其测温范围也是有所不同的,主要分为三种类型...
时间:2021-04-01 10:54:39
pt100温度传感器显示负数是什么原因
pt100温度传感器显示负数是什么原因,pt100温度传感器显示负数,主要是由于PT100热电阻使用时间过长,振动或保护套管腐蚀,使得PT100损坏,电阻小于100欧姆,所以就会显示负值。
时间:2021-04-01 10:47:09
PT100温度传感器的原理与接线方式说明
有关PT100温度传感器的知识,介绍了PT100温度传感器的工作原理,以及采用三线制接法的接线方式,从原理到具体怎么接线,来全面了解下PT100温度传感器,有需要的朋友参考下。
时间:2021-04-01 10:23:51
怎么选择温度传感器?温度传感器的测量范围
如何选择温度传感器,选择温度传感器的注意事项,注意测温范围的大小和精度要求,测温元件大小是否适当,被测对象的环境条件对测温元件是否有损害等。
时间:2020-04-28 14:55:52
温度传感器三大故障原因与解决方法
温度传感器三大故障原因与解决方法,被测介质温度升高或者降低时变送器输出没有变化,温度传感器密封的问题,输出信号不稳定,变送器输出误差大等故障的解决方法。
时间:2020-04-28 14:54:57
电阻式温度传感器怎么用?四点注意事项
电阻式温度传感器的使用注意事项,测阻值必须通过电流,但电流又会使电阻发热,使阻值增大,用电桥法测电阻时电桥的输出对角线有共模电压,用电位差计测电阻时,如果多个热电阻共用恒流源也有共模电压。
时间:2020-04-28 14:42:11
- 上一篇:霍尔压力传感器的工作原理与结构
- 下一篇:数字式传感器与模拟式传感器的八点区别