三菱fx系列plc的计数器c的主要参数
来源:电工天下时间:2015-10-20 05:23:02 作者:老电工手机版>>
三菱fx系列plc的计数器c的主要参数
一、三菱fx系列plc的计数器c的功能结构
fx系列plc的计数器c的功能、结构,计数过程及工作原理。
功能:
对内部元件X、Y、M、S、T、C的信号进行计数。
结构:
线圈、触点、设定值寄存器、当前值寄存器。
地址编号:
字母C+(十进制)地址编号 (C0~ C255)
设定值:
等于计数脉冲的个数。用常数K设定。
16位低速计数器
通用加计数器:
C0~C99(100点);设定值区间为K1~K32767
停电保持加计数器:C100~C199(100点);设定区间为K1~K32767
特点:
停电保持计数器在外界停电后能保持当前计数值不变,恢复来电时能累计计数。
二、通用型16位加计数器计数过程原理
计数信号每接通一次(上升沿到来),加计数器的当前值加1,当前值达到设定值时,计数器触点动作;复位信号接通时计数器复位。
计数器处于复位状态时,当前值清0,触点复位,且不计数。
相关文章
三菱plc中cpu普通模式下计数器功能怎么选择?
有关三菱plc中计数器功能选择的知识,在cpu普通模式下的“计数器功能选择”中,可以选择的项目包括锁存计数器功能、计数禁用功能、采样计数器功能等,下面具体来了解下。
时间:2022-01-26 09:13:20
三菱FX系列PLC计数器应用梯形图的用法说明
三菱FX系列PLC计数器应用梯形图实例,说明:1、X3使计数器C0复位,C0对X4输入的脉冲计数,输入的脉冲数达到6个,计数器C0的常开触点闭合,Y0得电动作。2、在X3动作时,C0复位,Y0失电。
时间:2021-12-14 15:00:34
三菱plc双相高速计数器的结构与功能说明
三菱plc双相高速计数器的结构与功能说明,三菱plc双相高速计数器(C251-C255),A相和B相信号决定计数器是增计数还是减计数,三菱plc高速计数器的计数频率较高,输入信号的频率受两方面的限制。
时间:2020-04-25 09:13:39
三菱plc计数器的分类_三菱plc计数器的功能
三菱plc计数器的分类,三菱plc计数器的功能说明,三菱plc计数器的二种类型,FX2N系列计数器主要分为内部计数器和高速计数器两大类,内部计数器分为16位增计数器和32位双向(增减)计数器。
时间:2020-03-07 09:59:36
三菱fx系列plc的计数器功能结构与设定值
三菱fx系列plc的计数器功能结构与设定值,对内部元件X、Y、M、S、T、C的信号进行计数,设定值等于计数脉冲的个数,定时器字母C+(十进制)地址编号:C0~C255。
时间:2020-03-06 12:08:31
三菱plc计数器程序的设计
三菱plc计数器程序的设计,内部计数器又可分为16位增计数器和32位双向(增减)计数器,三菱plc的计数器可以对plc的内部元件(如X、Y、M、T、C等)进行计数。
时间:2020-03-06 06:41:51
三菱plc单相双计数输入高速计数器的工作原理
三菱plc单相双计数输入高速计数器的工作原理,
时间:2017-01-07 06:20:20
三菱plc双相高速计数器程序设计详解
三菱plc双相高速计数器程序设计详解,三菱plc双相高速计数器(C251-C255): A相和B相信号决定计数器是增计数还是减计数,三菱plc高速计数器的计数频率较高,它们的输入信号的频率受两方面的限制。
时间:2017-01-06 11:14:37