【图】三菱plc监视定时器指令WDT用法图解教程

来源:电工天下时间:2015-09-25 01:45:17 作者:老电工手机版>>

三菱plc监视定时器指令WDT的用法
 
监视定时器指令WDT(P)编号为FNC07,没有操作数,占有1个程序步。WDT指令的功能是对plc的监视定时器进行刷新。

FX系列plc的监视定时器缺省值为200ms(可用D8000来设定),正常情况下plc扫描周期小于此定时时间。

如果由于有外界干扰或程序本身的原因使扫描周期大于监视定时器的设定值,使plc的cpu出错灯亮并停止工作,可通过在适当位置加WDT指令复位监视定时器,以使程序能继续执行到END。

如图1,利用一个WDT指令将一个240ms的程序一分为二,使它们都小于200ms,则不再会出现报警停机。
三菱plc监视定时器指令WDT的用法
 
图1  监控定时器指令的使用

WDT指令的使用注意事项:

1、如果在后续的FOR-NEXT循环中,执行时间可能超过监控定时器的定时时间,可将WDT插入循环程序中。

2、当与条件跳转指令CJ对应的指针标号在CJ指令之前时(即程序往回跳)就有可能连续反复跳步使它们之间的程序反复执行,使执行时间超过监控时间,可在CJ指令与对应标号之间插入WDT指令。

相关文章
  • 三菱plc相对定位与绝对定位指令,二者区别是什么

    三菱plc相对定位与绝对定位指令,二者区别是什么

    有关三菱plc定位指令的用法,主要为二种,一是相对定位指令DRVI,二是绝对定位指令DRVA,这二类指令的功能与使用方法,以及相对定位和绝对定位的区别,下面来了解下。

    时间:2022-02-05 08:13:16

  • 三菱mov指令的用法简介

    三菱mov指令的用法简介

    在三菱plc中MOV传送指令可以传送16位数据,如果加D变成32位,则需要占用两个数据寄器。mov是传送指令,比如:三菱PLC梯形图中MOV MOV K3 K1Y0,MOV K3 K1Y0是将常数3传送到Y0起的四个位存储。

    时间:2022-01-26 09:10:48

  • 三菱plc中mov指令用法详解

    三菱plc中mov指令用法详解

    有关三菱plc mov指令的使用方法,介绍了mov指令的格式,以及该指令的作用,并举了几个mov指令的实例,通过具体的例子学习mov指令的用法。

    时间:2022-01-26 09:08:27

  • 三菱plc回原点指令ZRN用法说明

    三菱plc回原点指令ZRN用法说明

    在三菱plc中ZRN指令具有回到原点的功能,其用法为:1、ZRN D400 D402 X4 Y0—按下X10启动后,Y0后发出以D400为频率的回归速度(通常较快),到达X4原点开关位置,变为以D402为频率的爬行速度。

    时间:2022-01-26 08:02:20

  • 三菱FX系列PLC步进指令(STL/RET)用法教程

    三菱FX系列PLC步进指令(STL/RET)用法教程

    有关三菱FX系列PLC步进指令的用法,步进指令是专为顺序控制而设计的指令,步进指令STL与RET怎么使用,在使用时需要注意什么问题,下面具体来看下。

    时间:2022-01-20 09:48:55

  • 三菱FX系列PLC块操作指令(ORB/ANB)的用法教程

    三菱FX系列PLC块操作指令(ORB/ANB)的用法教程

    有关三菱FX系列PLC块操作指令的用法,ORB为块或指令,ANB为块与指令,其中ORB指令用于两个或两个以上的触点串联连接的电路之间的并联,ANB指令用于两个或两个以上触点并联连接的电路之间的串联。

    时间:2022-01-20 09:45:50

  • 三菱FX系列PLC置位与复位指令(SET/RST)的用法教程

    三菱FX系列PLC置位与复位指令(SET/RST)的用法教程

    三菱FX系列PLC置位与复位指令(SET/RST)的用法教程,三菱FX系列PLC有基本逻辑指令20或27条、步进指令2条、功能指令100多条(不同系列有所不同)。在FX2N中共有27条基本逻辑指令,其中包含有些子系列PLC的20条基本逻辑指令。

    时间:2022-01-20 09:44:06

  • 三菱FX系列PLC微分指令(PLS/PLF)的用法教程

    三菱FX系列PLC微分指令(PLS/PLF)的用法教程

    三菱FX系列PLC微分指令(PLS/PLF)的用法教程,在三菱FX系列PLC有基本逻辑指令20或27条、步进指令2条、功能指令100多条(不同系列有所不同)。以下以FX2N为例,介绍基本逻辑指令和步进指令及应用。

    时间:2022-01-20 09:42:55

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有