三菱plc高速处理指令的实训教程
来源:电工天下时间:2020-03-06 06:45:33 作者:老电工手机版>>
有关三菱plc高速处理指令的实训教程,用高速计数器指令编程控制某执行机构Y0的行程,掌握常用应用功能指令的编程方法,掌握常用应用功能指令的特点,学会用常用应用功能指令编程的方法。
三菱plc高速处理指令的用法
一、实训任务
高速计数器指令编程:
1、控制要求:用高速计数器指令编程控制某执行机构Y0 的行程
2、参考程序(梯形图)如下:
3、程序分析:
①、M8236=OFF:加计数;M8236=ON: 减计数
②、从X1 输入脉冲信号(程序中未直接表现)
③、加计数时, C236=5 时,Y0=ON;C236=10 时,Y0=0FF;减计数时, C236=5时,Y0=ON
④、使用RST指令可使C236 复位,但不能使Y0复位
4、思考:
怎样知道脉冲从X1 端输入。
二、实训目标
1、掌握常用应用功能指令的编程方法。
2、通过程序的调试,进一步牢固掌握常用应用功能指令的特点。
3、学会用常用应用功能指令编程的方法。
三、实训条件
1、FX2N-48MT的plc一台,一字螺丝刀一把
2、开关、导线若干,连接电缆一根
3、PC一台
四、相关知识
(本项目相关理论知识)
五、实训要求
1、工艺要求
2、职业意识
3、注意事项(特别是安全注意事项)
六、任务实施步骤
1、电路连接好后经指导教师检查无误,并将run/stop 开关置于stop 后,方可接入220v交流电源.
2、在pc 机启动三菱gx-developer 编程软件,新建工程,进入编程环境。
3、根据实验内容,在gx-developer编程环境下输入梯形图程序,转换后,下载到plc中。
4、程序运行调试并修改。
相关文章
三菱plc相对定位与绝对定位指令,二者区别是什么
有关三菱plc定位指令的用法,主要为二种,一是相对定位指令DRVI,二是绝对定位指令DRVA,这二类指令的功能与使用方法,以及相对定位和绝对定位的区别,下面来了解下。
时间:2022-02-05 08:13:16
三菱mov指令的用法简介
在三菱plc中MOV传送指令可以传送16位数据,如果加D变成32位,则需要占用两个数据寄器。mov是传送指令,比如:三菱PLC梯形图中MOV MOV K3 K1Y0,MOV K3 K1Y0是将常数3传送到Y0起的四个位存储。
时间:2022-01-26 09:10:48
三菱plc中mov指令用法详解
有关三菱plc mov指令的使用方法,介绍了mov指令的格式,以及该指令的作用,并举了几个mov指令的实例,通过具体的例子学习mov指令的用法。
时间:2022-01-26 09:08:27
三菱plc回原点指令ZRN用法说明
在三菱plc中ZRN指令具有回到原点的功能,其用法为:1、ZRN D400 D402 X4 Y0—按下X10启动后,Y0后发出以D400为频率的回归速度(通常较快),到达X4原点开关位置,变为以D402为频率的爬行速度。
时间:2022-01-26 08:02:20
三菱FX系列PLC步进指令(STL/RET)用法教程
有关三菱FX系列PLC步进指令的用法,步进指令是专为顺序控制而设计的指令,步进指令STL与RET怎么使用,在使用时需要注意什么问题,下面具体来看下。
时间:2022-01-20 09:48:55
三菱FX系列PLC块操作指令(ORB/ANB)的用法教程
有关三菱FX系列PLC块操作指令的用法,ORB为块或指令,ANB为块与指令,其中ORB指令用于两个或两个以上的触点串联连接的电路之间的并联,ANB指令用于两个或两个以上触点并联连接的电路之间的串联。
时间:2022-01-20 09:45:50
三菱FX系列PLC置位与复位指令(SET/RST)的用法教程
三菱FX系列PLC置位与复位指令(SET/RST)的用法教程,三菱FX系列PLC有基本逻辑指令20或27条、步进指令2条、功能指令100多条(不同系列有所不同)。在FX2N中共有27条基本逻辑指令,其中包含有些子系列PLC的20条基本逻辑指令。
时间:2022-01-20 09:44:06
三菱FX系列PLC微分指令(PLS/PLF)的用法教程
三菱FX系列PLC微分指令(PLS/PLF)的用法教程,在三菱FX系列PLC有基本逻辑指令20或27条、步进指令2条、功能指令100多条(不同系列有所不同)。以下以FX2N为例,介绍基本逻辑指令和步进指令及应用。
时间:2022-01-20 09:42:55