三菱plc无法通过触摸屏设定数据的原因
来源:电工天下时间:2020-03-05 11:04:58 作者:老电工手机版>>
三菱plc无法通过触摸屏设定数据怎么办,故障现象表现为:一台型号为fx1n-24mr-001的三菱plc,使用时编程口连接了一台触摸屏,通过触摸屏设定数据时,经常设定失败。
三菱plc无法通过触摸屏设定数据
故障现象:
一台型号为fx1n-24mr-001的三菱plc,使用时编程口连接了一台触摸屏,通过触摸屏设定数据时,经常设定不进去。
故障分析与处理:
根据检测流程,通过pc机用编程电缆与plc通信口连接,做通信测试,发现大多数通信连接是成功的,偶尔出现无法通信的情况,打开plc,观察通信芯片ic5(16端子贴片,实际为mc34051),未发现外观变异,对该芯片电源脚进行电压测量,电压为dc5v,正常,按芯片排除的方法修理,将通信的芯片ic5更换,结果焊下芯片后发现芯片下面已发黑,芯片已因电流过大烧坏,更换后通过pc机用编程电缆测试,通信成功,故障不再出现。
相关文章
三菱触摸屏密码的设置方式
三菱触摸屏密码的设置方式,三菱触摸屏编程软件中有密码设置功能,在软件中选择“公共设置选项”中的“系统环境”,出现系统环境设置对话框,选择密码即可对触摸屏设置密码功能进行应用。
时间:2022-03-06 13:14:12
三菱PLC怎么连接三菱触摸屏
三菱plc有不同的系列,比如有三菱FX系列PLC、三菱Q系列PLC以及三菱A系列PLC,不同系列的三菱PLC怎么与GT1575触摸屏进行连接,在连接时要注意哪些问题,下面一起来了解下。
时间:2022-03-06 13:05:54
三菱触摸屏怎么实现竖屏?
三菱触摸屏怎么实现竖屏?三菱plc触摸屏的功能越来越多,可以自由调节横屏或竖屏,那么竖屏的三菱触摸屏怎么才能实现,下面与电工天下小编一起来了解下。
时间:2022-03-06 13:04:19
三菱触摸屏怎么读出程序
三菱触摸屏怎么读出程序?看下三菱触摸屏有哪些系列,GT系列、A900系列、F900系列中没有mt型号,那么mt系列触摸屏应该是威纶通牌子的10寸屏,怎么其中的程序读出来,上传到电脑上,其实很简单。
时间:2022-03-06 13:03:54
一文看懂三菱触摸屏GOT2000编程电缆的制作方法
三菱触摸屏GOT2000编程电缆的制作方法,加工时需要铁氧体磁芯、线夹和电缆屏蔽材料,EMC指令适用试验中使用下列产品。1)TDK株式会社生产的ZCAT3035-1330铁氧体磁芯;2)三菱电机生产的AD75CK型线夹。
时间:2022-03-06 13:00:31
三菱触摸屏电源线和接地线配线怎么连接?
三菱触摸屏电源线和接地线配线怎么连接?在使用下面不同的方法进行配线及连接时,有可能会不符合EMC指令的要求。如下图中连接电源线、接地线,务必在以下所示的范围内安装铁氧体磁芯,GT23无需安装铁氧体磁芯。
时间:2022-02-20 08:48:47
一文看懂三菱触摸屏的输入方式
有关三菱触摸屏的知识,三菱触摸屏的输入方式是什么样的,在操作三菱触摸屏时如何进行正确的输入,三菱触摸屏输入字母方式又是什么样的,怎么来操作,下面具体来看下。
时间:2022-02-20 08:47:22
三菱触摸屏RS-232转USB转换适配器的实现方法
有关三菱触摸屏的知识,如何将三菱触摸屏RS-232转为USB转换适配器,以下介绍了GT10-RS2TUSB-5S形状及各部位名称,以及GT10-RS2TUSB-5S的安装方法,下面具体来看下。
时间:2022-02-20 08:45:24