三菱plc控制中央空调无法工作问题的处理方法
来源:电工天下时间:2020-03-06 06:39:04 作者:老电工手机版>>
有关三菱plc控制中央空调无法工作的故障,采用三菱plc控制的中央空调,在启动电源后无法正常工作,初步判断cpu板存在软件或硬件故障,确认为cpu芯片故障,更换cpu芯片后下载检测程序,即恢复正常。
三菱plc控制中央空调无法工作
1、故障现象
一台采用三菱plc控制的中央空调,在启动电源后无法正常工作。
2、故障处理
根据检测流程对该plc进行检测,将plc上电后power灯亮,但cpu-e报警灯常亮,把运行开关拨向run位置,但run运行指示灯不亮,初步判断cpu板存在软件或硬件故障;
将该plc内存中的plc程序与设置上传到pc机里,并保存起来,然后用编程软件对该plc的内存进行一次清除,cpu-e灯仍亮,可以判断为cpu板存在硬件故障。
在通过一步步确认cpu外围电路无故障的前提下,确认为cpu芯片故障,更换cpu芯片后下载检测程序,对plc整机进行测试,plc工作正常。
相关文章
三菱plc 2da模块怎么用,注意什么问题
在三菱plc中2da模块用于将12位数字值转换成2点模拟输出(电压输出和电流输出),并把它们输入到可编程控制器(三菱PLC)中,那么三菱plc2da模块怎么用,在使用时应注意哪些问题,下面来了解下。
时间:2022-02-04 06:18:43
三菱plc有输入无输出是什么问题
有关三菱plc的故障问题,三菱plc有输入没有输出,这是什么原因引起的,三菱plc有输入没有输出怎么检查,究竟是输入线的问题,还是plc程序编程错误,下面具体来看下。
时间:2022-02-04 06:17:02
三菱plc模拟量模块应用实例(制冷中央空调温度控制)
三菱plc模拟量模块应用实例,模拟量输入模块,模拟量输出模块,模拟量模块使用:确定模块编号、缓冲寄存器(BFM)分配,FX-4AD模块BFM的分配表,制冷中央空调温度控制的例子。
时间:2021-06-01 09:21:51
三菱fx系列plc与pc通信连接的问题分析
三菱fx系列plc与pc通信连接的问题,基于通信的数据显示技术,PLC与组太王的通信连接,PLC与PC的连接,RS485的连线可以是一对或两对导线,三菱FX2N的通信模块 232ADP,232BD,485BD和485ADP均可作为数据接口。
时间:2020-03-06 06:40:50
【图】三菱plc梯形图编程常见问题
三菱plc梯形图编程常见问题,如何注意线圈的位置,三菱plc梯形图程序的执行过程,桥式电路如何处理,如何处理三菱plc梯形图中的双线圈问题,一起来了解下。
时间:2020-03-05 11:53:31
三菱plc双线圈问题的解决方法
三菱plc双线圈问题的解决方法,编写plc程序时遇到双线圈问题怎么办,双线圈问题会导致plc无输出,其原因与解决方法,一起来了解下。
时间:2020-03-05 10:19:54
【问答】三菱plc梯形图编程的四个问题
三菱plc梯形图编程的四个问题,线圈的位置,程序的执行顺序,桥式电路的处理方法,以及双线圈问题的处理方法,借助于辅助继电器来避免双线圈问题等。
时间:2020-03-04 07:41:20
三菱cc-link调试技巧:使用前面板led指示判断故障
三菱cc-link的调试技巧,使用前面板led指示判断故障,err指示灯常亮时,整个cc-link通信有错误,闪烁时,cc-link网络系统中某个站的通信有错误,lerr指示灯指示的是主站的通信状态。
时间:2020-02-29 18:55:46