三菱plc入门知识问答
来源:电工天下时间:2020-03-04 07:42:27 作者:老电工手机版>>
有关三菱plc的入门知识,包括进制问题、三菱plc编程软件、三菱plc的编程线问题、数组问题、外围模拟电位器问题等,并介绍了编程软件使用上的问题,供大家学习参考。
三菱plc入门知识问答
1、进制问题
在三菱plc中有运用2进制,8进制,10进制,16进制,2-10进制(BCD)等
需要掌握2-8进制的转化,2-----8时,将2进制数从后想起,每3个分成一组,每组分别化为8进制,如1110111-----1 110111-----167
8-----2时,将8进制数每位分开,然后每位化成2进制,组合起来。如157---------1101 111----1101111
2-16进制转化,2------16时,将2进制数从后想起,每4个分成一组,每组分别化为16进制,如1011111-----101 1111-----5F
16-----2时,将16进制数每位分开,然后每位化成2进制,组合起来。如47-----0100 0111------1000111
在FX系列PLC中X,Y采用的是8进制,即X0---X7 ,X10----X17,Y0-----Y7.........不存在X8.其他的软元件采用10进制。
在A,Q系列PLC中X,Y采用16进制,即X0----XF, X10---X1F ,Y0----YF
2、三菱plc编程软件
FX-GPWIN 只适合FX系列plc编程使用。
GX-Developer适合FX, Q,A系列PLC编程使用。
GX-WORK2适合FX ,Q ,L系列PLC编程使用。
GX-Developer安装时,请先安装环境即安装文件夹下的ENVMEL中的SETUP,安装完毕再点安装文件夹下的SETUP。安装时注意在中途会有选项,注意不要点取安装成监视模式。
看到还有很多的问是否支持WIN7,我说,目前来说想要稳定性好,做工控的你就得用XP。某些支持WIN7--32位,但不支持WIN7--64位。
3、三菱plc编程线问题
经常看到怎么电脑和PLC通讯不上之类的问题,除了极个别的不给PLC通电的同志外,大部分的应该是通讯线的端口设置问题。
编程线主要有几种 SC-09 , USB-SC-09, USB(打印机线)。
在使用SC-09时,如果电脑没有RS232接口,需配置USB/RS232转换器,购买该转换器时,请一定跟商家讲明是用于PLC编程的(我曾买过,用于单片机的不能使用)。
需要安装驱动,安装驱动后,在电脑的设备管理器中会有该转换器的虚拟RS232端口号,如COM4,编程时下载上载就要选取这个端口号。
使用USB-SC-09线时,需要安装驱动,安装驱动后,在电脑的设备管理器中会有该转换器的虚拟RS232端口号,如COM4,编程时下载上载就要选取这个端口号。
Q系列PLC使用USB线连接时,第一次连接会发现新硬件,驱动在安装目录MELSEC\Easysocket\USBDrivers。
4、数组问题
经常看见有人问像这个问题 MOV H0003 K1Y000
首先,要理解H 和K H一般是16进制数值,K是十进制数值。
在你要理解KmXn, KmYn, KmMn等的意思,这个我个人叫它数组,一个数组由4位相邻的元件组成,它可以表示2进制的0----1111,即十进制的0---15, 16进制的0----F。Km表示有几个数组,Xn, Yn等表示数组的起始位。如K1Y0就是Y0,Y1,Y2,Y3, 其中Y0是低位,y3是高位,写相应数据时应该Y3Y2Y1Y0来写。
结合以上,第一句就是使Y3Y2Y1Y0表示16进制3,即0011,所以Y1,Y0工作
5、脉冲输出的问题
经常也看见问MR的能否输出脉冲,要输出脉冲,需要MT机型,当然MR机型如果你水平够将Y0,Y1等继电器改成晶体管也可以。
第1更在13楼 (并到一起吧)
今天接着写2点
6、外围模拟电位器问题
FX0N 外围有一个模拟电位器,对应电位器地址为D8013,起数值随电位器的调整在0~255之间变化。
FX1N/FX1S外围有两个模拟电位器,对应电位器地址为D8030/D8031,起数值随电位器的调整在0~255之间变化。
FX2N外围无模拟电位器。整理:电工技术之家
外围电位器可以通过扩展板扩展。
外围电位器应用,譬如定时时间可调的定时器等,如需要定时时间为2--8S,那么需要如下转化
LD M8000
MUL D8030 K60 D0 D0的数值为0-----255*60
DIVD0K255D1 D1的数值为0-----60
ADD D1K20 D2 D2的数值为20----80,对应T的定时时间2----8S
然后再需要用的T后的参数为D2即可
7、关于当前时间
FX0N中无当前时间
FX1N/1S, FX2N 当前时间,秒 D8013 ,分 D8014,时D8015,日 D8016 ,月 D8017,年 D8018 ,星期几 D8019
当前时间的应用,定时开关机的,如需8:00开机,17:00关机
LD>= D8015K8
SETY0
LD>= D8015 K17
RSTY0
另网友说需要2进制和10进制的相互转化,其实这个可以归类到N进制和10进制的转化。
先看10进制转化为N进制,采用除数取余法,即10进制数除以N,得到商和余数,商再除以N,得到商和余数。一直重复,直到得到的商为0,然后将所有余数从后得到的余数排左边,先得到的余数排右边,得到的一组数字即是该10进制数的N进制数。(www.dgjs123.com)例如,把10进制数12化为7进制,那么12/7=1余5,1/7=0余1,所以7进制数为15. 再例如把10进制数9化为2进制数,那么9/2=4余1,4/2=2余0,2/2=1余0,1/2=0余1,所以2进制数位1001。
再看N进制数转化为10进制数,先将每一位的数值*该位的权得到积,然后每一位的积相加所得到的和就是该数的10进制数。N进制的M位的权=N的(M-1)方。例如7进制的23转化为10进制=2×7(2-1) +3×7(1-1) =2×7+3×1=17. 再例如8进制的37转化为10进制=3×8(2-1) +7×8(1-1) =3×8+7×1=31
第三更在35楼
8、关于扩展相关,型号说明
FX 1 N-30 MR-001FX为系列号三菱微型PLC
1 为系列序列,
N为可扩展,如S不可扩展
30表示输入输出总点数为30点
M为主机,如E为扩展
R为继电器输出,T为晶体管输出(前面为E时,X为输入,YR为继电器输
出,YT为晶体管输出,YS可控硅输出)
001为交流电源,D直流电源
虽然S为不可扩展产品,但实际若只需扩充4点以下的X,2点以下的Y,2点以下的AD,1点以下的DA可选用功能扩展板,如FX1N-4EX-BD, FX1N-2EYT-BD, FX1N-2AD-BD, FX1N-1DA-BD.详情见FX1S使用说明。
输入点/输出点扩展时,编号接着主机的下一个8位开始,如FX1N-30MR,扩展FX1N-8EX,FX1N-8EYR,那么主机的输入为X0--X7, X10--X17,输出为Y0---Y7, Y10- Y15, 扩展的输入为X20---X27, 输出为Y20---Y27
9、编程软件使用上的问题
三菱编程软件在梯形图编辑时可以直接用语句表的形式输入指令不需要用[ ]去一个个选取。
编辑时注意输入法用英文,并注意0和O的区别。
10、山寨品牌
三菱plc可以说是在中国影响最大的一个品牌,因此有很多的品牌其实都是基于三菱PLC的技术基础上,再加上点自己的内容而形成的。
主要有,台达,信捷,丰炜,士林,其中士林完全是三菱的OEM厂商,士林的PLC完全可以用三菱的编程软件进行编辑,用三菱的通讯线进行通讯。而其他的品牌大部分功能及指令与三菱相同,可能就特殊继电器及特殊寄存器的地址不同。
相关文章
三菱plc编码器接线图与接线方式
有关三菱plc编码器接线图与接线方式,以三菱fx2n系列plc与欧姆龙e6b2-cwz6c型旋转编码器为例,介绍编码器与plc的硬件接线方式,供大家学习参考。
时间:2022-09-20 20:44:32
三菱plc变址寄存器怎么用,三菱plc变址寄存器用法图解
三菱plc变址寄存器怎么用,三菱plc变址寄存器用法图解三菱plc变址寄存器分二种,即V(16位字元件),Z(16位字元件)。三菱PLC变址寄存器功能FX1S和FXIN有两个变址寄存器V...
时间:2022-09-20 20:37:02
三菱plc以太网cc-link IE系统配置注意事项
有关三菱plc以太网cc-link IE系统配置注意事项,三菱MELSEC iQ-R以太网/CC-Link IE系统配置,各网络的系统配置内容说明,三菱PLC iQ-R网络系统配置时的注意事项。
时间:2022-09-20 20:36:50
三菱plc程序上载显示黄色怎么办
三菱plc程序上载显示黄色怎么办,三菱PLC程序上载不完整的原因,一般都是编程方法的问题,从一台三菱plc中上传程序到另一台PLC或者电脑上的时候,在程式中好多地方显示黄色底色。
时间:2022-09-20 20:36:36
三菱plc更换电池程序不丢失的实现方法
三菱plc更换电池程序不丢失的实现方法,三菱plc内部电池多久需要更换,如何更换三菱plc内部电池,在更换电池时,电池取出后plc程序会不会丢失,三菱plc内部电池的更换步骤。
时间:2022-09-19 13:20:33
三菱plc如何实现星角与三角程序控制线路
有关三菱plc星角与三角程序控制线路的实现方法,控制线路的接线非常简单,时间控制控制与切换完全由plc的内部程序来做,用置位和复位指令更为直捷和简便。
时间:2022-07-06 06:13:39
三菱plcFX3U外部电源怎么接线,视接口类型不同选用接线方法
三菱fx48m型plc是交流电源供电(单相交流电),plc有直流24v输出端口,可以给传感器或扩展模块供电(不是由外部接入24v直流电)。plc输入端自身有内部电源,如果只是按钮或行程开关类型,则不需要另外接电源,直接接按钮或开关的两端即可。
时间:2022-06-30 10:48:41
三菱plc总烧坏电源板什么原因
三菱plc老是烧坏电源板,多是plc内部电源负载过重或变送器短路造成的,故障排查方法如下:电源部分出现问题,保险烧坏。PLC低压电源部分串入高压使低压电路损坏,电源部分欠压。
时间:2022-06-09 05:36:43