三菱plc恒温控制系统的要求

来源:电工天下时间:2020-03-05 10:39:31 作者:老电工手机版>>

有关三菱plc恒温控制系统的要求,介绍了工艺过程及控制要求,设定的恒温水箱水温在某一数值,两温度传感器分别为测量水箱入口处的水温和水箱中水的温度,一起来了解下。

三菱plc恒温控制系统

一、工艺过程及控制要求

如图,系统是一恒温控制5kW它包括控制恒温水箱,冷却风扇电动机、搅拌电动机、贮水箱、加热装置(功率为1.5kw电加热器)、测温装置、温度显示、功率显示、流量显示、阀门及有关状态指示等。要求按如下控制。 

三菱<a href=/plc/ target=_blank class=infotextkey>plc</a>恒温控制系统1

1、设定的恒温水箱水温在某一数值。

加热采用电加热器,温度设定范围为20~80℃之间。在图6 - 10中,恒温水箱内有一个加热器、一个搅拌器、两个液位开关、3个温度传感器。液位开关为开关量传感器,测量水的水位高低,反映无水或水溢出状态。

2、两温度传感器分别为测量水箱入口处的水温和水箱中水的温度。

贮水箱中,也装有一个温度传感器。恒温水箱中的水可以通过一个电磁阀或手动开关阀(手动阀)将水放到贮水箱中。贮水箱中的水可通过一个电磁阀引入到冷却器中,也可直接引入到恒温水箱中。由一个水泵提供动力,使水在系统中循环。

3、水的流速由流量计测量。

恒温水箱中的水温,入水口水温,贮水箱中水温,流速及加热功率均有LED显示。两个电磁阀的通、断,搅拌和冷却开关也均有指示灯显示。

4、当设定温度后,起动水泵向恒温水箱中进水,水位上升到液位后(一定的位置),起动搅拌机,测量水箱水温并与设定值比较,若温差小于5 0C,要采用PID调节加热。当水温高于设定值5~10℃时,要进冷水。当水温在设定值0~5℃范围内,仍采用PID调节加热。当水温高于设定值10℃以上时,采用进水与风机冷却同时进行的方法实现降温控制。此外对温度流量、加热的电功率要进行实测并显示。若进水时无流量或加热、冷却时水温无变化时应报警。

5、系统用触摸屏集中控制和显示,并能就地控制和显示。

二、系统分析

1、系统主设备的选用

根据系统的输入和输出信号,选用FX2N - 64MR PLC,集中监视采用F940 - SWD -35DC触摸屏。测量温度的输入量为模拟电压值,输入有温度Tl、T2、T3,功率输出也是模拟量。因此本系统选用了FXON - 3A模拟量特殊功能模块(2组A/D,1组D/A)。

2、本系统软元件分配(见表6-1)

三菱plc恒温控制系统2

三菱plc恒温控制系统3

3、电气控制接线(见图6- 11)

三菱plc恒温控制系统4

4、触摸屏控制画面(见图6- 12) 

三菱plc恒温控制系统5

5、画出程序流程图(见图6-13)

三菱plc恒温控制系统6

并编制出参考程序(见图6-14)

三菱plc恒温控制系统7

相关文章
  • 三菱plc如何实现星角与三角程序控制线路

    三菱plc如何实现星角与三角程序控制线路

    有关三菱plc星角与三角程序控制线路的实现方法,控制线路的接线非常简单,时间控制控制与切换完全由plc的内部程序来做,用置位和复位指令更为直捷和简便。

    时间:2022-07-06 06:13:39

  • 三菱PLC-FX系列可编程序控制器型号说明

    三菱PLC-FX系列可编程序控制器型号说明

    有关三菱PLC的知识,三菱PLC-FX系列可编程序控制器型号,主要包括输出与输出点数,单元类型,特殊品种间的区别等,三菱PLC-FX系列可编程序控制器的入门知识,有需要的朋友参考下。

    时间:2021-12-20 11:29:53

  • 三菱plc模拟量模块应用实例(制冷中央空调温度控制)

    三菱plc模拟量模块应用实例(制冷中央空调温度控制)

    三菱plc模拟量模块应用实例,模拟量输入模块,模拟量输出模块,模拟量模块使用:确定模块编号、缓冲寄存器(BFM)分配,FX-4AD模块BFM的分配表,制冷中央空调温度控制的例子。

    时间:2021-06-01 09:21:51

  • 三菱plc梯形图控制交通灯的例子

    三菱plc梯形图控制交通灯的例子

    三菱plc控制交通灯的plc梯形图,十字路口南北及东西方向均设有红、黄、绿三个信号灯,六个灯以一定的时间顺序循环往复工作,元器件安排如图所示。

    时间:2020-05-16 19:52:47

  • 三菱fx可编程控制器程序流程控制功能指令的用法

    三菱fx可编程控制器程序流程控制功能指令的用法

    三菱fx可编程控制器程序流程控制功能指令的用法,包括条件跳转指令cj、子程序调用指令call与返回指令sret、主程序结束指令fend、监视定时器刷新指令wdt等的使用说明。

    时间:2020-03-06 15:59:08

  • 三菱plc程序流向控制类指令的用法

    三菱plc程序流向控制类指令的用法

    三菱plc程序流向控制类指令的用法与注意事项,包括条件跳转指令、子程序调用与子程序返回指令、与中断有关的指令、主程序结束指令、监视定时器指令与循环指令的使用方法等。

    时间:2020-03-06 15:21:56

  • 三菱plc控制交通灯并行顺序的例子

    三菱plc控制交通灯并行顺序的例子

    分享一个三菱plc控制交通灯并行顺序的例子,交通灯一个周期120秒,南北与东西同时工作,0-50秒,南北绿、东西红,50-60秒,南北黄、东西红等控制方法。

    时间:2020-03-06 15:18:58

  • 三菱plc对印刷机的精确控制方法

    三菱plc对印刷机的精确控制方法

    有关三菱plc对印刷机的精确控制方法,详细介绍了印刷机控制系统的结构,以及软件设计(给纸设计、离合压设计、人机界面设计)的重点内容,需要的朋友参考下。

    时间:2020-03-06 15:16:49

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有