三菱触摸屏与三菱plc通讯问题
来源:电工天下时间:2015-09-09 10:48:06 作者:老电工手机版>>
三菱触摸屏与三菱plc通讯问题
1、要确认三菱plc的型号,plc只要是支持modbus的协议的基本都是可以跟三菱触摸屏的hmi连接的,这样的情况下三菱plc类型就选择modbus rtu。
2、通讯的参数设置一定要一致,波特率啊,校验等等,三菱PLC要跟HMI一致。
3、通讯线的通讯接口,三菱plc的通讯接口是rs232还是rs485,在使用手册里面都有。
如果通讯不成功的情况下如何去判断到底是硬件还是软件设置有问题了?
通常用在线模拟,首先把三菱plc直接跟电脑连接在一起,用三菱plc的软件跟三菱plc通讯上,软件关掉三菱plc的软件,运行将要下载到hmi里面的图片,保存,编译,在线模拟,如果三菱plc跟电脑连接上了,那就是第3点通讯线有问题,换根线就可以了。
如果在线模拟通讯不上,那证明通讯参数没有设置好,上面就是HMI设置通讯参数的位子,可以依次来设置。
相关文章
三菱plc编码器接线图与接线方式
有关三菱plc编码器接线图与接线方式,以三菱fx2n系列plc与欧姆龙e6b2-cwz6c型旋转编码器为例,介绍编码器与plc的硬件接线方式,供大家学习参考。
时间:2022-09-20 20:44:32
三菱plc变址寄存器怎么用,三菱plc变址寄存器用法图解
三菱plc变址寄存器怎么用,三菱plc变址寄存器用法图解三菱plc变址寄存器分二种,即V(16位字元件),Z(16位字元件)。三菱PLC变址寄存器功能FX1S和FXIN有两个变址寄存器V...
时间:2022-09-20 20:37:02
三菱plc以太网cc-link IE系统配置注意事项
有关三菱plc以太网cc-link IE系统配置注意事项,三菱MELSEC iQ-R以太网/CC-Link IE系统配置,各网络的系统配置内容说明,三菱PLC iQ-R网络系统配置时的注意事项。
时间:2022-09-20 20:36:50
三菱plc程序上载显示黄色怎么办
三菱plc程序上载显示黄色怎么办,三菱PLC程序上载不完整的原因,一般都是编程方法的问题,从一台三菱plc中上传程序到另一台PLC或者电脑上的时候,在程式中好多地方显示黄色底色。
时间:2022-09-20 20:36:36
三菱plc更换电池程序不丢失的实现方法
三菱plc更换电池程序不丢失的实现方法,三菱plc内部电池多久需要更换,如何更换三菱plc内部电池,在更换电池时,电池取出后plc程序会不会丢失,三菱plc内部电池的更换步骤。
时间:2022-09-19 13:20:33
三菱plc如何实现星角与三角程序控制线路
有关三菱plc星角与三角程序控制线路的实现方法,控制线路的接线非常简单,时间控制控制与切换完全由plc的内部程序来做,用置位和复位指令更为直捷和简便。
时间:2022-07-06 06:13:39
三菱plcFX3U外部电源怎么接线,视接口类型不同选用接线方法
三菱fx48m型plc是交流电源供电(单相交流电),plc有直流24v输出端口,可以给传感器或扩展模块供电(不是由外部接入24v直流电)。plc输入端自身有内部电源,如果只是按钮或行程开关类型,则不需要另外接电源,直接接按钮或开关的两端即可。
时间:2022-06-30 10:48:41
三菱plc总烧坏电源板什么原因
三菱plc老是烧坏电源板,多是plc内部电源负载过重或变送器短路造成的,故障排查方法如下:电源部分出现问题,保险烧坏。PLC低压电源部分串入高压使低压电路损坏,电源部分欠压。
时间:2022-06-09 05:36:43
- 上一篇:三菱plc程序上载不完整的原因
- 下一篇:三菱plc控制系统如何节省输入与输出点