三菱plc程序上载不完整的原因
上载三菱plc程序后,在程序中出现黄色底色,同样的程序写入另一plc却不能完全使用的故障。
编程方式分两种,一种是用电脑软件,程序总体结构上编译时出现重大错误时,无法编译和下载。
另一种是用手编器,程序总体结构上有错误时,也是可以写进PLC里的。
电脑软件写程序时,触点后面不能超过24行,否则不能编译,提示错误。
编写程序时,可以超过24行,不会报错。
因此,编写的程序,如果超过24行,用电脑软件读取时,超过24行的部分会丢失,同时此段会有黄色底色标注,程序范围过大。