三菱plc减速停止的优先顺序

来源:电工天下时间:2020-03-04 09:43:24 作者:老电工手机版>>

有关三菱plc减速停止的优先顺序,QD75停止处理的优先顺序,减速停止< 突然停止 < 立即停止,减速期间三菱plc输入停止信号,即使减速期间输入停止信号,运行也会以该减速速度停止。

三菱plc减速停止的优先顺序

QD75停止处理的优先顺序:

一、减速停止< 突然停止 < 立即停止

1、减速(包括自动减速)期间,即使减速到命令变成 ON或发生减速停止原因,运行也会以该减速速度停止。

2、如果为突然停止指定的停止信号变成ON或减速期间发生停止原因,则会从该点起动突然停止处理。然而,如果突然停止减速时间长于减速时间,则即使减速停止处理期间发生突然停止原因,减速停止处理也会继续。

二、减速期间三菱plc输入停止信号

1、即使减速(包括自动减速)期间输入停止信号,运行也会以该减速速度停止。

2、如果在 OPR的减速期间输入停止信号,则运行会以该减速速度停止。如果以蠕动速度输入,则运行会立即停止。

3、如果减速期间发生为突然停止指定的停止原因,则会从该点开始突然停止处理。

仅当突然停止时间短于减速停止时间时执行减速期间的突然停止处理。

相关文章
  • 三菱plc如何实现星角与三角程序控制线路

    三菱plc如何实现星角与三角程序控制线路

    有关三菱plc星角与三角程序控制线路的实现方法,控制线路的接线非常简单,时间控制控制与切换完全由plc的内部程序来做,用置位和复位指令更为直捷和简便。

    时间:2022-07-06 06:13:39

  • 三菱PLC-FX系列可编程序控制器型号说明

    三菱PLC-FX系列可编程序控制器型号说明

    有关三菱PLC的知识,三菱PLC-FX系列可编程序控制器型号,主要包括输出与输出点数,单元类型,特殊品种间的区别等,三菱PLC-FX系列可编程序控制器的入门知识,有需要的朋友参考下。

    时间:2021-12-20 11:29:53

  • 三菱plc模拟量模块应用实例(制冷中央空调温度控制)

    三菱plc模拟量模块应用实例(制冷中央空调温度控制)

    三菱plc模拟量模块应用实例,模拟量输入模块,模拟量输出模块,模拟量模块使用:确定模块编号、缓冲寄存器(BFM)分配,FX-4AD模块BFM的分配表,制冷中央空调温度控制的例子。

    时间:2021-06-01 09:21:51

  • 三菱plc梯形图控制交通灯的例子

    三菱plc梯形图控制交通灯的例子

    三菱plc控制交通灯的plc梯形图,十字路口南北及东西方向均设有红、黄、绿三个信号灯,六个灯以一定的时间顺序循环往复工作,元器件安排如图所示。

    时间:2020-05-16 19:52:47

  • 三菱fx可编程控制器程序流程控制功能指令的用法

    三菱fx可编程控制器程序流程控制功能指令的用法

    三菱fx可编程控制器程序流程控制功能指令的用法,包括条件跳转指令cj、子程序调用指令call与返回指令sret、主程序结束指令fend、监视定时器刷新指令wdt等的使用说明。

    时间:2020-03-06 15:59:08

  • 三菱plc顺序起动梯形图指令的使用说明

    三菱plc顺序起动梯形图指令的使用说明

    有关三菱plc顺序起动梯形图指令的使用说明,Y0的常开触点串在Y1的控制回路中,Y1的接通是以Y0的接通为条件,接通与断开的条件与过程。

    时间:2020-03-06 15:58:40

  • 三菱plc程序流向控制类指令的用法

    三菱plc程序流向控制类指令的用法

    三菱plc程序流向控制类指令的用法与注意事项,包括条件跳转指令、子程序调用与子程序返回指令、与中断有关的指令、主程序结束指令、监视定时器指令与循环指令的使用方法等。

    时间:2020-03-06 15:21:56

  • 三菱plc控制交通灯并行顺序的例子

    三菱plc控制交通灯并行顺序的例子

    分享一个三菱plc控制交通灯并行顺序的例子,交通灯一个周期120秒,南北与东西同时工作,0-50秒,南北绿、东西红,50-60秒,南北黄、东西红等控制方法。

    时间:2020-03-06 15:18:58

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有