【图解】三菱plc除法指令应用说明
来源:电工天下时间:2015-09-06 18:43:11 作者:老电工手机版>>
三菱plc除法指令
该指令的助记符、指令代码、操作数、程序步如表1:
表 1 除法指令的要素
DIV 除法指令是将指定的源元件中的二进制数相除, [S1] 为被除数, [S2] 为除数,商送到指定的目标元件 [D] 中去,余数送到 [D] 的下一个目标元件。 DIV 除法指令使用说明如图 1 表示。它分 16 位和 32
图 1 除法指令使用说明
当为为 16 位运算。执行条件 X0 由 OFF → ON 时,[D0]/[D2] → [D4] 。当 [D0]=19 , [D2]=3 时, [D4]=6 ,[D5]=1 。 V 和 Z 不能用于 [D] 中。
当为 32 位运算。执行条件 X0 由 OFF → ON 时,[D1 、 D0]/[D3 、 D2] 。商在 [D5 、 D4] ,余数在 [D7 、D6] 中。 V 和 Z 不能用于 [D] 中。
商数为 0 时,有运算错误,不执行指令。若 [D] 指定位元件,得不到余数。商和余数的最高位是符号位。被除数或余数中有一个为负数,商为负数;被除数为负数时,余数为负数。
相关文章
三菱plc编码器接线图与接线方式
有关三菱plc编码器接线图与接线方式,以三菱fx2n系列plc与欧姆龙e6b2-cwz6c型旋转编码器为例,介绍编码器与plc的硬件接线方式,供大家学习参考。
时间:2022-09-20 20:44:32
三菱plc变址寄存器怎么用,三菱plc变址寄存器用法图解
三菱plc变址寄存器怎么用,三菱plc变址寄存器用法图解三菱plc变址寄存器分二种,即V(16位字元件),Z(16位字元件)。三菱PLC变址寄存器功能FX1S和FXIN有两个变址寄存器V...
时间:2022-09-20 20:37:02
三菱plc以太网cc-link IE系统配置注意事项
有关三菱plc以太网cc-link IE系统配置注意事项,三菱MELSEC iQ-R以太网/CC-Link IE系统配置,各网络的系统配置内容说明,三菱PLC iQ-R网络系统配置时的注意事项。
时间:2022-09-20 20:36:50
三菱plc程序上载显示黄色怎么办
三菱plc程序上载显示黄色怎么办,三菱PLC程序上载不完整的原因,一般都是编程方法的问题,从一台三菱plc中上传程序到另一台PLC或者电脑上的时候,在程式中好多地方显示黄色底色。
时间:2022-09-20 20:36:36
三菱plc更换电池程序不丢失的实现方法
三菱plc更换电池程序不丢失的实现方法,三菱plc内部电池多久需要更换,如何更换三菱plc内部电池,在更换电池时,电池取出后plc程序会不会丢失,三菱plc内部电池的更换步骤。
时间:2022-09-19 13:20:33
三菱plc如何实现星角与三角程序控制线路
有关三菱plc星角与三角程序控制线路的实现方法,控制线路的接线非常简单,时间控制控制与切换完全由plc的内部程序来做,用置位和复位指令更为直捷和简便。
时间:2022-07-06 06:13:39
三菱plcFX3U外部电源怎么接线,视接口类型不同选用接线方法
三菱fx48m型plc是交流电源供电(单相交流电),plc有直流24v输出端口,可以给传感器或扩展模块供电(不是由外部接入24v直流电)。plc输入端自身有内部电源,如果只是按钮或行程开关类型,则不需要另外接电源,直接接按钮或开关的两端即可。
时间:2022-06-30 10:48:41
三菱plc总烧坏电源板什么原因
三菱plc老是烧坏电源板,多是plc内部电源负载过重或变送器短路造成的,故障排查方法如下:电源部分出现问题,保险烧坏。PLC低压电源部分串入高压使低压电路损坏,电源部分欠压。
时间:2022-06-09 05:36:43