三菱plc dplsr指令伺服如何接线?
来源:电工天下时间:2016-05-30 11:36:30 作者:老电工手机版>>
三菱plc dplsr指令伺服接线方法
DPLSY输出Y0正转,Y1反转。
接线:绿白10:pp接y0-(COM0接COM-)
灰白35:NP 接Y1-(COM1接COM-)
问题:无法进行速度控制,改变DPLSY指令中的频率没用,可以进行正反转。
另一种接线方法:10不变,棕11:PG接Y1-,速度可变,但Y1不动,就是不能反转。
注意看:J3-A(中文版)P3-33页,PA13设定为0010,输入波形设定为负逻辑,正转脉冲串/反转脉冲串。
问题找到:12脚OPC在集电极开路方式中要接+;伺服电机的24V+-要接到PLC的输出上,不可接开关电源上,正反转速度会不正常,还会漂!接线方式还是PP接Y0,NP接Y1。这样就可以实现Y0输出正转,Y1输出反转,两个不同方向的脉冲来实现正反转。而使用脉冲+方向下次测试。
开平线中的手动操作梯形图:
相关文章
三菱plc编码器接线图与接线方式
有关三菱plc编码器接线图与接线方式,以三菱fx2n系列plc与欧姆龙e6b2-cwz6c型旋转编码器为例,介绍编码器与plc的硬件接线方式,供大家学习参考。
时间:2022-09-20 20:44:32
三菱plcFX3U外部电源怎么接线,视接口类型不同选用接线方法
三菱fx48m型plc是交流电源供电(单相交流电),plc有直流24v输出端口,可以给传感器或扩展模块供电(不是由外部接入24v直流电)。plc输入端自身有内部电源,如果只是按钮或行程开关类型,则不需要另外接电源,直接接按钮或开关的两端即可。
时间:2022-06-30 10:48:41
三菱plc相对定位与绝对定位指令,二者区别是什么
有关三菱plc定位指令的用法,主要为二种,一是相对定位指令DRVI,二是绝对定位指令DRVA,这二类指令的功能与使用方法,以及相对定位和绝对定位的区别,下面来了解下。
时间:2022-02-05 08:13:16
三菱mov指令的用法简介
在三菱plc中MOV传送指令可以传送16位数据,如果加D变成32位,则需要占用两个数据寄器。mov是传送指令,比如:三菱PLC梯形图中MOV MOV K3 K1Y0,MOV K3 K1Y0是将常数3传送到Y0起的四个位存储。
时间:2022-01-26 09:10:48
三菱plc中mov指令用法详解
有关三菱plc mov指令的使用方法,介绍了mov指令的格式,以及该指令的作用,并举了几个mov指令的实例,通过具体的例子学习mov指令的用法。
时间:2022-01-26 09:08:27
三菱plc回原点指令ZRN用法说明
在三菱plc中ZRN指令具有回到原点的功能,其用法为:1、ZRN D400 D402 X4 Y0—按下X10启动后,Y0后发出以D400为频率的回归速度(通常较快),到达X4原点开关位置,变为以D402为频率的爬行速度。
时间:2022-01-26 08:02:20
三菱FX系列PLC步进指令(STL/RET)用法教程
有关三菱FX系列PLC步进指令的用法,步进指令是专为顺序控制而设计的指令,步进指令STL与RET怎么使用,在使用时需要注意什么问题,下面具体来看下。
时间:2022-01-20 09:48:55
三菱FX系列PLC块操作指令(ORB/ANB)的用法教程
有关三菱FX系列PLC块操作指令的用法,ORB为块或指令,ANB为块与指令,其中ORB指令用于两个或两个以上的触点串联连接的电路之间的并联,ANB指令用于两个或两个以上触点并联连接的电路之间的串联。
时间:2022-01-20 09:45:50