三菱plc与三菱变频器通迅方式
来源:电工天下时间:2020-03-04 08:03:26 作者:老电工手机版>>
有关三菱plc与三菱变频器的通迅方式,FX2N-ROM-E1是一种功能扩展存储器,当使用软件输入EXTR指令时,GX Developer需要SW7或者以上版本,FX-PCS/WIN则需要3.10或者以上版本。
三菱plc与三菱变频器的通迅方式
1、三菱plc:FX2N(V3.0以上版本) + FX2N-485-BD + FX2N-ROM-E1
2、三菱变频器:A500系列、E500系列、F500系列、F700系列、S500系列
FX2N-ROM-E1是一种功能扩展存储器,首先它是16K步的EEPROM存储器,同时当其用在FX2N系列V3.0或以上版本的PLC(对应的序列号为15**** 或以后)上时,还可以使用扩展的EXTR(FNC.180)指令与三菱的变频器(最多8台)很方便地进行485通讯(当然还需要有FX2N-485-BD通讯扩展板)。
当使用软件输入EXTR指令时,GX Developer需要SW7或者以上版本,FX-PCS/WIN则需要3.10或者以上版本。
对PLC的D8120(通讯格式)设置:
0000 1100 1000 0110
0 C 8 6
对应的含义:波特率9600bps,7位数据位,1位停止位,偶校验。
相关文章
三菱plc编码器接线图与接线方式
有关三菱plc编码器接线图与接线方式,以三菱fx2n系列plc与欧姆龙e6b2-cwz6c型旋转编码器为例,介绍编码器与plc的硬件接线方式,供大家学习参考。
时间:2022-09-20 20:44:32
三菱触摸屏密码的设置方式
三菱触摸屏密码的设置方式,三菱触摸屏编程软件中有密码设置功能,在软件中选择“公共设置选项”中的“系统环境”,出现系统环境设置对话框,选择密码即可对触摸屏设置密码功能进行应用。
时间:2022-03-06 13:14:12
一文看懂三菱触摸屏的输入方式
有关三菱触摸屏的知识,三菱触摸屏的输入方式是什么样的,在操作三菱触摸屏时如何进行正确的输入,三菱触摸屏输入字母方式又是什么样的,怎么来操作,下面具体来看下。
时间:2022-02-20 08:47:22
三菱plc相对定位与绝对定位指令,二者区别是什么
有关三菱plc定位指令的用法,主要为二种,一是相对定位指令DRVI,二是绝对定位指令DRVA,这二类指令的功能与使用方法,以及相对定位和绝对定位的区别,下面来了解下。
时间:2022-02-05 08:13:16
三菱mov指令的用法简介
在三菱plc中MOV传送指令可以传送16位数据,如果加D变成32位,则需要占用两个数据寄器。mov是传送指令,比如:三菱PLC梯形图中MOV MOV K3 K1Y0,MOV K3 K1Y0是将常数3传送到Y0起的四个位存储。
时间:2022-01-26 09:10:48
三菱plc中mov指令用法详解
有关三菱plc mov指令的使用方法,介绍了mov指令的格式,以及该指令的作用,并举了几个mov指令的实例,通过具体的例子学习mov指令的用法。
时间:2022-01-26 09:08:27
三菱plc回原点指令ZRN用法说明
在三菱plc中ZRN指令具有回到原点的功能,其用法为:1、ZRN D400 D402 X4 Y0—按下X10启动后,Y0后发出以D400为频率的回归速度(通常较快),到达X4原点开关位置,变为以D402为频率的爬行速度。
时间:2022-01-26 08:02:20
三菱FX系列PLC步进指令(STL/RET)用法教程
有关三菱FX系列PLC步进指令的用法,步进指令是专为顺序控制而设计的指令,步进指令STL与RET怎么使用,在使用时需要注意什么问题,下面具体来看下。
时间:2022-01-20 09:48:55