三菱plc维护项目与定期检查内容
来源:电工天下时间:2020-03-05 09:46:44 作者:老电工手机版>>
有关三菱plc维护项目与定期检查内容,plc无内置会导致寿命缩短的消耗元器件,FX3S定期检查的注意事项,维护检查的内容包括电感性负载,指示灯负载与容性负载。
三菱plc维护定期检查
plc中没有内置会导致寿命缩短的消耗元器件,电池和输出的继电器(触点)元器件有寿命。
1、FX3S定期检查
(1)是否由于其他的发热物体以及日光直射等原因,导致控制柜内温度异常高
(2)是否有粉尘和导电性灰尘进入到控制柜内
(3)是否有接线松动等异常情况
2、维护检查[继电器触点的寿命]
继电器输出的触点寿命根据使用的负载种类有很大变化。三菱plc维护项目与定期检查内容
注意,负载产生的反向电动势或冲击电流可能会导致触点接触失败或触点下陷,致使触点寿命显著缩短。
1)、电感性负载
电感性负载在停止时会在触点间产生很大的反向电动势,并产生电弧放电现象。
在相同的消耗电流下,功率越小,电弧能量越大。
对于一般的接触器和电磁阀之类的电感性交流负载,规格寿命为20VA下50万次。
根据本公司的寿命测试结果,继电器的日标寿命如下表。
测试条件:1秒ON/1秒OFF
┌──────────┬────┐
│负载容最│触点寿命│
├──┬───────┼────┤
│20VA│0.2A/AC100V │300万次 │
│├───────┤│
││0.1A/AC200V ││
├──┼───────┼────┤
│35VA│0.35A/AC100V│100万次 │
│├───────┤│
││0.17A/AC200V││
├──┼───────┼────┤
│80VA│0.8A/AC100V │20万次│
│├───────┤│
││0.4A/AC200V ││
└──┴───────┴────┘
此外,即使满足上述条件,但是如有断开突入过电流时,继电器寿命会明显降低。
根据种类不同,电感性负载在上电时可能流过常规电流5~15倍的冲击电流。三菱plc维护项目与定期检查内容
冲击电流不能超过相当于电阻负载最大负载规格的电流值。
2)、指示灯负载
指示灯负载下,通常会流过常规电流10~15倍的冲击电流。冲击电流不能超过相当于电阻负载最大负载规格的电流值。
3)、容性负载
容性负载下,可能会流过常规电流20~40倍的冲击电流。冲击电流不能超过相当于电阻负载最大负载规格的电流值。
此外,在变频器等电子回路负载下,也可能存在电容器等容性负载。
相关文章
三菱plc编码器接线图与接线方式
有关三菱plc编码器接线图与接线方式,以三菱fx2n系列plc与欧姆龙e6b2-cwz6c型旋转编码器为例,介绍编码器与plc的硬件接线方式,供大家学习参考。
时间:2022-09-20 20:44:32
三菱plc变址寄存器怎么用,三菱plc变址寄存器用法图解
三菱plc变址寄存器怎么用,三菱plc变址寄存器用法图解三菱plc变址寄存器分二种,即V(16位字元件),Z(16位字元件)。三菱PLC变址寄存器功能FX1S和FXIN有两个变址寄存器V...
时间:2022-09-20 20:37:02
三菱plc以太网cc-link IE系统配置注意事项
有关三菱plc以太网cc-link IE系统配置注意事项,三菱MELSEC iQ-R以太网/CC-Link IE系统配置,各网络的系统配置内容说明,三菱PLC iQ-R网络系统配置时的注意事项。
时间:2022-09-20 20:36:50
三菱plc程序上载显示黄色怎么办
三菱plc程序上载显示黄色怎么办,三菱PLC程序上载不完整的原因,一般都是编程方法的问题,从一台三菱plc中上传程序到另一台PLC或者电脑上的时候,在程式中好多地方显示黄色底色。
时间:2022-09-20 20:36:36
三菱plc更换电池程序不丢失的实现方法
三菱plc更换电池程序不丢失的实现方法,三菱plc内部电池多久需要更换,如何更换三菱plc内部电池,在更换电池时,电池取出后plc程序会不会丢失,三菱plc内部电池的更换步骤。
时间:2022-09-19 13:20:33
三菱plc如何实现星角与三角程序控制线路
有关三菱plc星角与三角程序控制线路的实现方法,控制线路的接线非常简单,时间控制控制与切换完全由plc的内部程序来做,用置位和复位指令更为直捷和简便。
时间:2022-07-06 06:13:39
三菱plcFX3U外部电源怎么接线,视接口类型不同选用接线方法
三菱fx48m型plc是交流电源供电(单相交流电),plc有直流24v输出端口,可以给传感器或扩展模块供电(不是由外部接入24v直流电)。plc输入端自身有内部电源,如果只是按钮或行程开关类型,则不需要另外接电源,直接接按钮或开关的两端即可。
时间:2022-06-30 10:48:41
三菱plc总烧坏电源板什么原因
三菱plc老是烧坏电源板,多是plc内部电源负载过重或变送器短路造成的,故障排查方法如下:电源部分出现问题,保险烧坏。PLC低压电源部分串入高压使低压电路损坏,电源部分欠压。
时间:2022-06-09 05:36:43
- 上一篇:三菱plc程序块如何配置?各程序块配置步骤
- 下一篇:三菱plc外部接线图接线方式