FC块初始化程序的相关问题
来源:电工天下时间:2020-02-21 10:26:28 作者:老电工手机版>>
有关FC块初始化程序的相关问题,在每次调用FC时,将该FC块的程序进行一次初始化,应该如何实现,对FC块的程序进行一次初始化不需要初始化的原因。
FC块初始化程序
问题:
需要在每次调用FC时,将该FC块的程序进行一次初始化,应该如何实现?
OB100可以在启动时进行一次初始化,也知道在FC块的初始化程序的最前端加一个常闭触点,然后在程序的尾端把该触点置位这种办法。但是这两种办法都不能满足:“在每次调用时初始化”这个特点。请问各位,有没有好办法?
解答:
1、对FC块的程序进行一次初始化,没有什么必要,也不需进行初始化。
原有:
单独对于FC块的局部变量进行初始化是徒劳的,因为局部变量只有在该FC块中有效,该FC块结束后,这些局部变量又做他用了。
单独对于FC块的全局变量进行初始化也没有什么意义,随着系统的运行与FC块相关的输入(全局)变量在更新,与FC块相关的输出(全局)变量在被重新写入。
编程者在编写调用FC块时,要清楚在调用是所涉及的变量当前是什么状态,这样就可以了。
2、有关初始化
在OB100中编写初始化程序,是对于某些全局变量进行赋初值。
相关文章
西门子plc S7200多个寄存器累加程序
西门子plc S7200多个寄存器的累加程序,计算CS校验码,如何实现多个寄存器的累加,多个寄存器的地址是连续的,可用指针指令进行累加。
时间:2022-09-18 14:31:47
plc流量累积计算程序实例
plc流量累积计算程序实例,plc计算流量累积的方法,plc在流量显示和累积计量上的应用,西门子plc中如何解决流量累积问题的方法,一起来了解下。
时间:2022-09-18 14:29:15
西门子plc程序控制指令的分类与功能说明
西门子plc程序控制指令的分类与功能,西门子plc程序控制指令分为结束指令END、停止指令STOP、看门狗复位指令WDR、跳转及标号指令、循环指令(FOR和NEXT)等,这些指令的用应实例。
时间:2020-04-23 10:41:47
西门子s7-300子程序执行时间的是多少
有关西门子s7-300执行子程序时间的查看方法,分享了西门子s7-300执行子程序时间的具体查看步骤,可在主程序调用该子程序的前后分别读取cpu的系统时钟,利用时钟指令fc34进行相减进行编程运算。
时间:2020-04-08 13:32:13
西门子s7-300下载程序报错原因分析
有关西门子s7-300下载程序的报错原因,西门子s7-300下载程序报错原因查找方法,地址间断连续,说明模拟量模块有问题,在硬件组态中点击“离线—在线”。
时间:2020-04-08 12:38:52
【图文】西门子s7-300程序块加密解密教程详解
有关西门子s7-300程序块加密与解密的教程,把需加密的块生成源文件,给需要加密块进行加密,给ob块加密时有些不同,加密后,完成把加了密的源文件删除,或导出源文件等操作。
时间:2020-04-08 11:50:00
在S7-CPU中使用嵌套程序的注意事项
在S7-CPU中使用嵌套程序的注意事项
回答:S7-CPU支持嵌套程序,但对于不同的CPU类型,在使用时需要注意一些问题。时间:2020-04-01 14:42:38
西门子plc s7-300/400数据比较程序的例子
在西门子S7-200与S7-300/400 plc中,分别使用plc梯形图与指令表,来编写一个数据比较程序,这里说一说西门子plc数据比较程序的不同实现方法,供大家学习参考。
时间:2020-03-18 14:16:29