西门子s7-300系列plc模块化结构设计图解
来源:电工天下时间:2020-02-21 09:57:47 作者:老电工手机版>>
有关西门子S7-300系列PLC是模块化结构设计,各种单独模块之间可进行广泛组合和扩展,主要组成部分有导轨(RACK)、电源模块(PS)、中央处理单元模块(CPU)、接口模块(IM)、信号模块(SM)、功能模块(FM)、通信处理器(CP)等。
西门子s7-300系列plc模块化结构
西门子S7-300系列plc是德国西门子公司在S5系列PLC基础上于1995年陆续推出的性价比较高的PLC系统。
其中,微型的有SIMATICS7-200系列,最小配置为8DI/6DO,可扩展2~7个模块,最大I/O点数为64 DI/DO、12 AI/4AO;中小型的有?SIMATIC S7-300系列;中高档性能的有SIMATIC S7-400系列。SIMATIC S7系列PLC都采用了模块化、无排风扇结构且具有易于用户掌握等特点,使得S7系列PLC成为各种从小规模到中等性能要求以及大规模应用的首选产品。
该系统提供了完成控制任务既方便又经济的解决方案。其中,S7-300由于其系统的优良特性,近年来被广泛应用于专用机床、纺织机械、包装机械、通用机械工程应用、控制系统、机床、楼宇自动化、电器制造工业及相关产业等诸多领域。
S7-300提供了多种性能递增的CPU和丰富的且带有许多方便功能的I/O扩展模块,各种功能模块可以非常好地满足和适应自动控制任务,使用户可以完全根据实际应用选择合适的模块,当控制任务增加并且愈加复杂时,可随时附加模块对PLC进行扩展,系统扩展灵活。
西门子S7-300系列PLC是模块化结构设计,各种单独模块之间可进行广泛组合和扩展。其系统构成如图1。它的主要组成部分有导轨(RACK)、电源模块(PS)、中央处理单元模块(CPU)、接口模块(IM)、信号模块(SM)、功能模块(FM)、通信处理器(CP)等。它通过MPI网的接口直接与编程器PG、操作员面板OP和其它S7 PLC相连。
1)导轨(RACK)。
导轨是安装S7-300各类模块的机架,它是特制不锈钢异型板,电源模块、CPU及其它信号模块都可方便地安装在导轨上。除CPU模块外,每块信号模块都带有总线连接器,安装时先将总线连接器装在CPU模块并固定在导轨上,然后依次将各模块装入,通过背板总线将各模块从物理上和电气上连接起来。
2)电源模块(PS)。
电源模块用于将SIMATIC S7-300连接到120/230 V交流电源或24/48/60/110 V直流电源。它与CPU模块和其它信号模块之间通过电缆连接,而不是通过背板总线连接。
3)中央处理单元模块(CPU)。
SIMATIC S7-300提供了多种不同性能的CPU以满足用户不同的要求,有CPU312 IFM、CPU313、CPU314、CPU315、CPU315-2DP等。CPU模块除完成执行用户程序的主要任务外,还为S7-300背板总线提供5 V直流电源,并通过MPI接口与其它中央处理器或编程装置通信。S7-300的编程装置可以是西门子专用的编程器,如PG705、PG720、PG740、PG760等,也可以用通用微机,配以STEP7软件包,并加MPI卡和MPI编程电缆构成。
图1 S7-300系列PLC系统构成框图
4)接口模块(IM)。
接口模块用于多机架配置时连接主机架(CR)和扩展机架(ER)。S7-300通过分布式的主机架(CR)和三个扩展机架(ER),可以操作多达32个模块。
5)信号模块(SM)。
信号模块使不同的过程信号电平和S7-300的内部信号电平相匹配,主要有数字量输入模块SM321、数字量输出模块SM322、模拟量输入模块SM331、模拟量输出模块SM332。每个信号模块都配有自编码的螺紧型前连接器,外部过程信号可方便地连在信号模块的前连接器上。特别指出的是,其模拟量输入模块独具特色,它可以接入热电偶、热电阻、4~20 mA电流、0~10 V电压等18种不同的信号,输入量程范围很宽。
6)功能模块(FM)。
功能模块主要用于实时性强、存储计数量较大的过程信号处理任务。例如,快给进和慢给进驱动定位模块FM351、电子凸轮控制模块FM352、步进电机定位模块FM353、伺服电机位控模块FM354、智能位控制模块SINUMERIK FM-NC等。
7)通信处理器(CP)。
通信处理器用于PLC间或PLC与其它装置间连网以实现数据共享。例如,具有RS-232C接口的CP340,与现场总线连网的CP342-5 DP等。
相关文章
西门子plc顺序功能图分类与结构类型图解
西门子plc顺序功能图的分类,包括单序列,选择分支与合并,并行分支,跳转与循环等,单序列由一系列相继激活的步组成,是最简单的一种顺序功能图。
时间:2022-09-18 14:31:06
西门子s7-300 plc绝对寻址与符号寻址的功能说明
西门子s7-300 plc绝对寻址和符号寻址,绝对地址包含地址标识符和内存位置,STEP 7可以自动地将符号名称翻译成所需要的绝对地址,西门子step7中的绝对寻址与符号寻址的实例教程。
时间:2020-11-17 13:19:15
西门子plc cpu模块中断(lnterrupts)设定的分类
西门子plc cpu模块中断(lnterrupts)设定的分类,包括硬件中断(Hardware Interrupts)设定、延时中断(Time-Delay Interrupts)设定、PROFIBUS-DP中断(lnterrupts for DPVl)设定、异步出错中断(Asynchronous Error Interrupts)设定。
时间:2020-04-25 13:50:53
西门子s7-300增加模拟量输入模块过程的步骤
西门子s7-300增加模拟量输入模块过程的步骤,分为九个步骤与一个注意问题,改造工程提前办理工作票,准备用要用的工具及材料,当配置下载成功后,进入软件程序设计划面调用FC105进行量程变换。
时间:2020-04-23 11:24:40
西门子plc模拟量模块接线图的设计
有关西门子plc模拟量模块接线图的设计说明,西门子plc模拟量输入模块,通过拨码开关设置为不同的测量方法,一个模块只能设置为一个测量范围;开关设置只有在重新上电后才能生效。
时间:2020-04-23 11:20:26
西门子plc模拟量模块接线图与测量方法
有关西门子plc模拟量模块接线图与测量方法,通过拨码开关设置为不同的测量方法;开关的设置应用于整个模块,一个模块只能设置为一个测量范围。
时间:2020-04-23 11:19:03
西门子s7-300定时器的剩余时间参与比较的方法
西门子s7-300定时器的剩余时间参与比较的方法,要求剩余时间值与5s比较,所以MW10中BI剩余时间值应与50(单位为100ms,即5s)比较,在脉冲定时器定时时断开输入端,剩余时间值保持不变。
时间:2020-04-23 10:19:13
西门子s7-300 plc定时器指令的类型与用法
西门子s7-300 plc定时器指令的类型与用法,西门子S7-300有五种类型的定时器,三种类型的计数器,有关延时通定时器指令、锁存型延时通定时器指令、延时断定时器指令、脉冲定时器指令、脉冲扩展定时器指令的用法。
时间:2020-04-23 10:12:27