西门子s7-1200的iec格式定时器的用法
来源:电工天下时间:2015-10-22 12:04:31 作者:老电工手机版>>
西门子s7-1200的iec格式定时器的用法
西门子s7-1200的iec格式的定时器属于功能块。
在插入定时器指令时,要求创建一个16字节的iec_timer数据类型的db结构(即背景数据块),来保存有关的数据。在功能块中,可以事先创建一个iec_timer数据类型的静态变量(多重背景),然后将它指定给定时器指令。
cpu没有给任何特定的定时器指令分配专门的资源。每个定时器使用db结构和一个连续运行的内部cpu定时器(我的理解是一个硬件定时器)来执行定时。
在定时器指令的输入in的上升沿启动定时器时,连续运行的内部cpu定时器的值将被复制到为该定时器指令分配的db结构的元素start(起始值)中。
该起始值在定时器继续运行期间将保持不变,以后将在每次更新定时器时使用。
以下条件时将会执行定时器更新:
1、执行定时器指令(tp、ton、tof 或 tonr);
2、定时器结构的元素elapsed(经过的时间)或位输出q作为其它指令的参数,该指令被执行。
更新定时器时,将从内部cpu定时器的当前值中减去上述起始值,得到经过的时间elapsed。再将elapsed与预设值pt进行比较,以确定定时器的位输出q的状态。然后更新该定时器的db结构的元素elapsed和q。达到预设值pt后,定时器不会继续累加经过的时间elapsed。
step 7 basic的v11版与v10.5版相比,增加了类似于s7-300/400的定时器线圈指令。
从上述的定时器内部的定时机制可知,在使用定时器时,其定时精度与cpu的扫描周期有很大的关系。在cpu两次更新定时器之间,定时器的输入、输出参数保持不变。
为了验证上述结论,在fb1中调用定时器指令tp,在ob1中用i0.1作为调用条件,调用fb1。用监视表格监视定时器的输出q和经过的时间et,用输入in的上升沿启动定时器后,如果i0.1为0状态,没有调用fb1和执行定时器指令,定时器的输出q和经过的时间et保持不变。只有在调用fb1,执行定时器指令时,et的值才会变化。
相关文章
S7-1200基本指令:SR、RS用法指南
本文介绍了西门子S7-1200基本指令SR与RS的用法,置位/复位触发器SR,复位/置位触发器SR,以及s7-1200中置位/复位触发器的应用实例说明,供大家学习参考。
时间:2022-03-18 06:21:00
西门子step7功能块定时器参数说明图解
西门子step7功能块定时器参数说明,西门子step7的iec定时器的三种类型,接通延时定时器ton,记忆接通延时定时器tonr,断开延时定时器tof,西门子step7提供了10种定时器指令。
时间:2020-04-23 10:49:53
西门子plc定时器指令的种类_西门子plc定时器指令的刷新方式
西门子plc定时器指令的种类与刷新方式,s7—200 plc定时器种类,分为接通延时定时器(TON)、有记忆接通延时定时器(TONR)和断开延时定时器(TOF),定时器的分辨率(时基)与刷新方式。
时间:2020-04-23 10:45:14
西门子plc有记忆接通延时定时器指令的用法举例
西门子plc有记忆接通延时定时器指令的用法,有记忆接通延时定时器的当前值可以记忆,TONR定时器只能用复位指令进行复位操作,使当前值清零。
时间:2020-04-23 10:45:12
西门子s7系列plc的定时器指令与方块图指令的用法
西门子s7系列plc的定时器指令与方块图指令的用法,介绍了定时器指令的作用、定时器的组成,定时器种类分为脉冲定时器、扩展定时器、接通延时定时器、带保持的接通延时定时器、断电延时定时器等。
时间:2020-04-23 10:26:03
西门子s7-300定时器的剩余时间参与比较的方法
西门子s7-300定时器的剩余时间参与比较的方法,要求剩余时间值与5s比较,所以MW10中BI剩余时间值应与50(单位为100ms,即5s)比较,在脉冲定时器定时时断开输入端,剩余时间值保持不变。
时间:2020-04-23 10:19:13
西门子s7-300 plc定时器指令的类型与用法
西门子s7-300 plc定时器指令的类型与用法,西门子S7-300有五种类型的定时器,三种类型的计数器,有关延时通定时器指令、锁存型延时通定时器指令、延时断定时器指令、脉冲定时器指令、脉冲扩展定时器指令的用法。
时间:2020-04-23 10:12:27
西门子s7-1200支持的传感器类型有哪些
西门子s7-1200支持的传感器类型,在西门子plc s7-1200输入端,所支持的传感器类型,既有漏型也有源型。因此,在西门子s7-1200中,可以接npn传感器,也可以接pnp的传感器。
时间:2020-04-23 09:33:31
- 上一篇:西门子step7查找与编辑对象的方法
- 下一篇:pid控制器参数整定方法与口诀