西门子plc通信问题的解决方法
来源:电工天下时间:2015-10-07 15:45:27 作者:老电工手机版>>
西门子plc通信问题的解决方法
搜索所有波特率后,总是提示:通讯超时,请核查端口号,网络地址,波特率设置和连接电缆。端口号是com3。网络地址:本地0,远程2;波特率9.6k。
开始确定电缆设定通讯端口 设置pg/pc口 选择pc/ppi。
1、把cpu打到stop位置
2、确定cpu内有没有程序,如果有程序那么确定电缆,电缆是原装的还是国产组装的。
如果是原装的一般的时候可以搜索到地址,如果是国产的不支持大于9.6k通讯速率。
3、选择的端口是com3如果是usb转换的多数是国产的,建议使用原装的电缆编程可最高支持187.5k。
4、如果不需要cpu中程序可以把cpu恢复出厂设置,这时默认9.6k。
方法:
西门子提供一个wipeout.exe应用程序,可以恢复plc为原厂设置,并且删除用户程序,数据块,和所有的配置信息,plc将被设置为地址2,波特率9600。wipeout在dos环境下运行,不过您一定按照提示完成。如果一次不成功请重复测试,它的基本原理是这样的,plc在上电这初期(非常短)是以出厂设置的状态工作的,wipeout只有这段时间才有控制权改变plc的设置的。所以您加电和键盘操作一定要配合好。
相关文章
西门子s7-200系列plc顺序控制指令的功能详解
西门子s7-200系列plc顺序控制指令的功能,每一个scr程序段一般有三种功能,驱动处理,指定转移条件和目标,转移源自动复位功能,顺序控制指令的应用说明。
时间:2022-09-20 19:49:31
西门子plc数学运算指令的分类
西门子plc数学运算指令的分类,数学运算指令是对存储器数据进行的四则运算、函数运算处理,一般以字或双字的形式进行,数据可以是整数、浮点数。
时间:2022-09-18 14:29:56
西门子plc触点并联指令的用法
西门子plc触点并联指令的用法,触点并联指令为O(Or)、ON(Or Not),有关plc触点并联指令的梯形图与语句表的实例,plc触点并联指令的使用说明。
时间:2022-09-18 14:29:34
S7-1200基本指令:SR、RS用法指南
本文介绍了西门子S7-1200基本指令SR与RS的用法,置位/复位触发器SR,复位/置位触发器SR,以及s7-1200中置位/复位触发器的应用实例说明,供大家学习参考。
时间:2022-03-18 06:21:00
西门子s7-200系列plc定时中断指令编程入门
西门子s7-200系列plc定时中断指令编程入门,
时间:2022-02-05 08:11:01
西门子S7-200系列PLC中断指令第二部分
西门子S7-200系列PLC中断指令第二部分,先来复习下中断指令的三要素:激活中断(1次即可);中断事件连接中断程序;开放中断。以上提到的三要素,要求必须包含在中断指令的主程序中。
时间:2022-02-05 06:42:51
西门子S7-200系列PLC中断指令第一部分
西门子S7-200系列PLC中断指令第一部分,中断跟扫描周期无关,响应快,只要中断事件发生才会去执行程序,可以节省时间,避免等待和浪费时间。
时间:2022-02-05 06:38:11
西门子S7-200 Plc之比较指令入门教程
西门子S7-200 Plc之比较指令入门教程,本节来学习下西门子s7-200“比较指令”的知识,下面是比较指令的常见类型:常见操作数,针对B\I\DI\R做下简单的解释。
时间:2021-10-23 07:16:16