西门子s7-300的结构与模块图解
来源:电工天下时间:2015-10-27 13:21:01 作者:老电工手机版>>
西门子s7-300的结构与模块
S7—300是模块化的组合结构,根据应用对象的不同,可选用不同型号和不同数量的模块。并可以将这些模块安装在同一机架(导轨)或多个机架上。与CPU312IFM和CPU313配套的模块只能装在一个机架上。除了电源模块、CPU模块和接口模块外,一个机架上最多只能在安装八个信号模块或功能模块。
CPU314/315/315-2DP最多可扩展为四个机架,IM360/IM361接口模块将S7—300 背板总线从一个机架连接到下一个机架,如图2.3所示。
中央处理单元总是在0号机架的2号槽位上,1号槽安装电源模块,3号槽总是安装接口模块。槽号4至11,可自由分配信号模块、功能模块和通信模块。需要注意的是,槽位号是相对的,每一机架的导轨并不存在物理的槽位。
用于发送的接口模块IM360,装在0号机架3号槽。通过专用电缆,将数据从IM360发送到IM361。IM360 和IM361的最大距离为10m.IM361上有指示系统状态和故障的发光二极管LED,如果CPU不确认此机架,则LED闪烁,可能是连接电缆没接好或者是串行连接的IM361关掉了。
具有接受功能的接口模块IM361,用于S7—300 的机架1到机架3的扩展,通过连接电缆把数据从IM360接收到IM361或者从一个IM361传到另一个IM361。IM361 和IM361之间的最大距离也为10m。IM361不仅提供数据传输功能,还将24V直流电压转换为5V直流电压,给所在机架的背板总线提供直流5V电源,供电电流不超过1.2A,CPU312IFM不超过0.8A。
因此,每个机架所能安装的模块数量除了不能大于8块外,还要受到背板总线5V供电电流的限制,即每个机架上各模块消耗的5V电流之和应小于该机架最大的供电电流。
如果只扩展两个机架,可选用比较经济的IM365接口模块对,这一对接口模块由1m长的连接电缆相互固定连接。IM365不提供直接5V电源,此时,在两个机架上直流5V的总电流耗量限在1.2A之内。且由于IM365不能给机架1提供通信总线,所以在机架1上只能安装信号模块,而不能安装通信等其它智能模块。
图1 S7—300 机架与槽位图
相关文章
西门子plc顺序功能图分类与结构类型图解
西门子plc顺序功能图的分类,包括单序列,选择分支与合并,并行分支,跳转与循环等,单序列由一系列相继激活的步组成,是最简单的一种顺序功能图。
时间:2022-09-18 14:31:06
西门子s7-300 plc绝对寻址与符号寻址的功能说明
西门子s7-300 plc绝对寻址和符号寻址,绝对地址包含地址标识符和内存位置,STEP 7可以自动地将符号名称翻译成所需要的绝对地址,西门子step7中的绝对寻址与符号寻址的实例教程。
时间:2020-11-17 13:19:15
西门子plc cpu模块中断(lnterrupts)设定的分类
西门子plc cpu模块中断(lnterrupts)设定的分类,包括硬件中断(Hardware Interrupts)设定、延时中断(Time-Delay Interrupts)设定、PROFIBUS-DP中断(lnterrupts for DPVl)设定、异步出错中断(Asynchronous Error Interrupts)设定。
时间:2020-04-25 13:50:53
西门子s7-300增加模拟量输入模块过程的步骤
西门子s7-300增加模拟量输入模块过程的步骤,分为九个步骤与一个注意问题,改造工程提前办理工作票,准备用要用的工具及材料,当配置下载成功后,进入软件程序设计划面调用FC105进行量程变换。
时间:2020-04-23 11:24:40
西门子plc模拟量模块接线图的设计
有关西门子plc模拟量模块接线图的设计说明,西门子plc模拟量输入模块,通过拨码开关设置为不同的测量方法,一个模块只能设置为一个测量范围;开关设置只有在重新上电后才能生效。
时间:2020-04-23 11:20:26
西门子plc模拟量模块接线图与测量方法
有关西门子plc模拟量模块接线图与测量方法,通过拨码开关设置为不同的测量方法;开关的设置应用于整个模块,一个模块只能设置为一个测量范围。
时间:2020-04-23 11:19:03
西门子s7-300定时器的剩余时间参与比较的方法
西门子s7-300定时器的剩余时间参与比较的方法,要求剩余时间值与5s比较,所以MW10中BI剩余时间值应与50(单位为100ms,即5s)比较,在脉冲定时器定时时断开输入端,剩余时间值保持不变。
时间:2020-04-23 10:19:13
西门子s7-300 plc定时器指令的类型与用法
西门子s7-300 plc定时器指令的类型与用法,西门子S7-300有五种类型的定时器,三种类型的计数器,有关延时通定时器指令、锁存型延时通定时器指令、延时断定时器指令、脉冲定时器指令、脉冲扩展定时器指令的用法。
时间:2020-04-23 10:12:27