西门子plc梯形图程序的简化方法
来源:电工天下时间:2015-09-21 06:26:09 作者:老电工手机版>>
在plc梯形图编程中,某些指令的先后次序调整,从实现动作上看并无区别,但是,当转换为指令表以后,其指令有所不同,占用的存储器容量也有区别。在plc梯形图的编程中应尽可能调整指令,使得程序简化、执行过程简单。
1、并联支路的调整
并联支路的设计应考虑逻辑运算的一般规则,在若干支路并联时,应将具有串联触点的支路放在上面(见图9-2.7)。这样可以省略程序执行时的堆栈操作,减少指令步数。

2、串联支路的调整
串联支路的设计同样应考虑逻辑运算的一般规则,在若干支路串联时,应将具有并联触点的支路放在前面(见图9-2.8)。这样可以省略程序执行时的堆栈操作,减少指令步数。

图2:plc梯形图
3、内部继电器的使用
为了简化程序,减少指令步数,在程序设计时对于需要多次使用的若干逻辑运算的组合,应尽量使用内部继电器。
如此便可以简化程序,减少指令步数,而且在逻辑运算条件需要修改时,只需要修改内部继电器的控制条件,而无须修改所有程序(见图9-2.9),为程序的修改与调整增加便利。

图3:plc梯形图