西门子plc上升沿与下降沿的作用及编程方法
来源:电工天下时间:2022-09-20 19:49:42 作者:老电工手机版>>
有关西门子plc上升沿与下降沿的作用及编程方法,西门子plc上升沿与下降沿的作用及编程方法,以及上升沿和下降沿的主要作用说明。
一、西门子plc上升沿与下降沿的作用
上升沿跟下降沿用途极广,主要用于信号由0变1或由1变0的那一时刻(瞬时跳变)变化状态所进行的控制。
例子:
1、一设备用一运行信号指示其在运行,如果我们需要记录其运行时间,那么就可应用运行信号的上升沿来触发计时开始,而下降沿可应用下降沿来触发计时结束。
2、两设备互为备用,一个设备停机时就要启动另一设备,此时就是利用各自设备运行信号的下降沿来触发另一设备启动。
二、西门子plc s7-300上升沿、下降沿的用法
P上面的那个参数有没有要求要填什么?是不是随便填一个就可以?如果是随便填一个的话,能不能这两行程序都填成一样的M0.0呢,就是后面所有要用上升沿的都填成M0.0行不行?填成一样的M0.0会不会互相干扰?
解答:
楼主先要明白上升沿与下降沿的用法,---( P )--- (RLO正跳沿检测)检测地址中"0"到"1"的信号变化,并在指令后将其显示为RLO ="1"。将RLO中的当前信号状态与地址的信号状态(边沿存储位)进行比较。如果在执行指令前地址的信号状态为"0",RLO为"1",则在执行指令后RLO将是"1"(脉冲),在所有其它情况下将是"0"。指令执行前的RLO状态存储在地址中。
上边的参数就是边沿存储位,存储RLO的上一信号状态,两个程序不能用一样的地址。像图中表示当I0.0出现由低电平转到高电平时,M0.0就为高电平“1”,此时凡用到的M0.0都为1。M0.0 为高电平只保持一个扫描周期。
这样就并不需要在多次使用到I0.0的由低转高时分别使用上升沿指令及分配中间变量。
附1,上升沿和下降沿的主要作用
上升下降沿就是使用开关从0到1闭合时,或从1到0开关断开时,发出一个动作一个扫描周期的脉冲信号,应用范围比较广泛,但是上升下降沿在西门子300等plc编程时,不能使用临时变量。
西门子200的P指令就相对于三菱的PLS上升微分指令,N指令就相对于PLF下降沿微分指令。
例如:
1、如果设备运行的状态为开关量输入,上升沿则表示设备开始启动,下降沿则表示设备停机。
2、按钮为开关量输入,按下为上升沿,释放为下降沿。
相关文章
西门子s7-200同一数据源不同时间的比较方法
西门子s7-200同一数据源不同时间的比较方法,问题:s7-200同一数据源不同时间怎么比较?同一个地址在不同的时间下获取的数值,然后把这些数值进行比较。
时间:2021-10-23 07:06:27
西门子s7-200服务器配置方法及注意事项
有关西门子s7-200作为服务器的配置方法,对CPU224重新进行“以太网向导”配置,包括指定了模块在CPU中的位置,以及地址、子网掩码、网关等的配置。
时间:2021-10-08 09:32:06
plc编址方式:西门子plc符号名编址方法
plc的编址方式,元件的编址方式,分为位编址、字节编址、字编址、双字编址,西门子plc符号名编址方法,有绝对编址方法、符号名编址等,一起来了解下。
时间:2020-11-17 09:18:03
西门子STEP7 Micro WIN编程软件选项设置方法
有关西门子step7 Micro WIN编程软件的选项设置方法,介绍了西门子STEP7 Micro WIN编程软件的选项设置步骤,教大家设置合理的参数选项,以方便自己的编程工作。
时间:2020-04-23 11:31:46
西门子plc模拟量模块接线图与测量方法
有关西门子plc模拟量模块接线图与测量方法,通过拨码开关设置为不同的测量方法;开关的设置应用于整个模块,一个模块只能设置为一个测量范围。
时间:2020-04-23 11:19:03
西门子s7-200控制步进电机精确定位的方法
有关西门子s7-200控制步进电机精确定位的方法,快速精确定位控制的应用,采用PTO的多段管线工作方式实现粗定位,PTO的单段管线方式实现精定位。
时间:2020-04-23 11:15:58
西门子s7-300定时器的剩余时间参与比较的方法
西门子s7-300定时器的剩余时间参与比较的方法,要求剩余时间值与5s比较,所以MW10中BI剩余时间值应与50(单位为100ms,即5s)比较,在脉冲定时器定时时断开输入端,剩余时间值保持不变。
时间:2020-04-23 10:19:13
西门子s7-200 plc中格雷码码值的处理方法
在西门子s7-200 plc中,如何处理格雷码码值,如何才能得到正确排序的格雷码值,电工天下小编总结了s7-200 plc中格雷码码值的处理方法,供大家学习参考。
时间:2020-04-22 15:34:11