西门子plc子程序定时器的使用问题
来源:电工天下时间:2016-06-03 05:57:50 作者:老电工手机版>>
西门子plc子程序添加定时器注释
在条件调用子程序的主程序中,当停止子程序调用时,如果定时器已经激活正在计时,停止调用这个子程序会造成定时器的失控。
不管此时定时器前面的激活条件如何变化,定时器(1ms、10ms 时基的)会一直走到最大值,定时器输出也会在达到设定值时接通;
(100ms 时基的定时器会在上述情况下停止计时,但在逻辑上处于失控状态)。西门子plc子程序添加定时器注释
如果用 SM0.0 调用子程序;或在控制逻辑的时序上做到能够保证定时功能完整执行,定时器会正常运行。
使用条件调用含有定时器的子程序时,一定要注意时序逻辑,以免造成程序运行错误。
相关文章
西门子step7功能块定时器参数说明图解
西门子step7功能块定时器参数说明,西门子step7的iec定时器的三种类型,接通延时定时器ton,记忆接通延时定时器tonr,断开延时定时器tof,西门子step7提供了10种定时器指令。
时间:2020-04-23 10:49:53
西门子plc定时器指令的种类_西门子plc定时器指令的刷新方式
西门子plc定时器指令的种类与刷新方式,s7—200 plc定时器种类,分为接通延时定时器(TON)、有记忆接通延时定时器(TONR)和断开延时定时器(TOF),定时器的分辨率(时基)与刷新方式。
时间:2020-04-23 10:45:14
西门子plc有记忆接通延时定时器指令的用法举例
西门子plc有记忆接通延时定时器指令的用法,有记忆接通延时定时器的当前值可以记忆,TONR定时器只能用复位指令进行复位操作,使当前值清零。
时间:2020-04-23 10:45:12
西门子s7系列plc的定时器指令与方块图指令的用法
西门子s7系列plc的定时器指令与方块图指令的用法,介绍了定时器指令的作用、定时器的组成,定时器种类分为脉冲定时器、扩展定时器、接通延时定时器、带保持的接通延时定时器、断电延时定时器等。
时间:2020-04-23 10:26:03
西门子s7-300定时器的剩余时间参与比较的方法
西门子s7-300定时器的剩余时间参与比较的方法,要求剩余时间值与5s比较,所以MW10中BI剩余时间值应与50(单位为100ms,即5s)比较,在脉冲定时器定时时断开输入端,剩余时间值保持不变。
时间:2020-04-23 10:19:13
西门子s7-300 plc定时器指令的类型与用法
西门子s7-300 plc定时器指令的类型与用法,西门子S7-300有五种类型的定时器,三种类型的计数器,有关延时通定时器指令、锁存型延时通定时器指令、延时断定时器指令、脉冲定时器指令、脉冲扩展定时器指令的用法。
时间:2020-04-23 10:12:27
西门子plc S_PULSE(脉冲S5定时器)的用法说明
有关西门子plc指令的用法教程,这里主要讲一下脉冲S5定时器的使用方法,西门子plc 脉冲定时器的线圈指令,介绍下工作时序与应用实例,供大家学习参考。
时间:2020-04-22 15:55:03
西门子s7-300子程序执行时间的是多少
有关西门子s7-300执行子程序时间的查看方法,分享了西门子s7-300执行子程序时间的具体查看步骤,可在主程序调用该子程序的前后分别读取cpu的系统时钟,利用时钟指令fc34进行相减进行编程运算。
时间:2020-04-08 13:32:13