西门子s7200双口modbus通讯的实现方法
来源:电工天下时间:2016-05-30 17:24:39 作者:老电工手机版>>
西门子s7200双口modbus通讯的实现方法
S7200中的MODBUS通讯协议使用其自由口协议来实现。
因此,端口上的报文接收都要用到SMB2这个系统寄存器。
双口MODBUS在原生西门子S7-200PLC的CPU上是不可能实现的。
解决办法:
选择兼容品牌的CPU,某些产品具有双自由口,可以实现第二通道MODBUS,程序轻微修改;
选择兼容品牌的扩展模块,某些产品可以扩展第二个口,可以实现第二通道MODBUS,程序轻微修改;
升级至200SMART并扩展SB通讯信号板(程序轻微修改),甚至是1200(需重写);电工天下
跳出一定要双口MODBUS RTU的方案,则可以其中一个口用PPI、扩展模块EM277走DP或MPI、扩展模块CP243走以太网S7协议、扩展兼容以太网模块走以太网S7协议或MODBUS TCP/IP模块。
相关文章
西门子plc S7200多个寄存器累加程序
西门子plc S7200多个寄存器的累加程序,计算CS校验码,如何实现多个寄存器的累加,多个寄存器的地址是连续的,可用指针指令进行累加。
时间:2022-09-18 14:31:47
西门子S7-200与G110变频器通讯USS库如何选择?
西门子S7-200与G110变频器通讯USS库的选择方法,S7-200的USS指令库现在能够完全支持MicroMaster MM3系列和MicroMaster MM4系列产品,以及SINAMICS G110系列产品。
时间:2020-03-10 11:15:32
西门子plc通讯网络的建立与使用过程
西门子plc通讯网络的建立与使用过程,为网络确定通讯距离、通讯速率和电缆类型,在网络中使用中继器,选择网络电缆与网络连接器,西门子s7-200系列plc的端口使用网络隔离时,应使用rs-485中继器或者em277。
时间:2020-02-21 09:26:28
西门子plc S7200内存填充指令名称与功能
西门子plc S7200内存填充指令名称与功能,内存填充指令(FILL_N),指令形式见表,指令功能是内存填充(FILL_N)指令用包含在地址IN中的数值写入N个连续字,从地址OUT开始。
时间:2016-05-31 01:19:14
西门子S7200 plc表格查找指令的功能
西门子S7200 plc表格查找指令的功能,表格查找指令(TBL_FIND),指令形式见表,表格查找(TBL_FIND)指令是在表格(TBL)中搜索与某些标准相符的数据。
时间:2016-05-31 00:12:24
西门子S7200 plc浮点数减法指令的用法
有关西门子S7200plc浮点数减法指令的用法,浮点数减法指令SUB_R,将两个数相减,结果存放在OUT的输出端,浮点数减法指令程序的设计示例。
时间:2016-05-30 21:11:10
s7200 cpu支持高速计数器的个数是多少
s7200各种cpu支持高速计数器的个数,cpu的型号不同,支持的高速计数器的个数不同,最多可以设置13种不同的工作模式,附表列出了各种cpu支持的高速计数器的个数。
时间:2016-05-30 19:29:41
西门子plc s7200中断程序的特点
西门子plc s7200中断程序的特点,中断程序中不允许使用DISI、ENI、HDEF、SCR和END指令,一个程序中最多可有128个中断程序,多个中断程序按照优先级不同进行执行。
时间:2016-05-30 07:30:45