plc脉冲频率的转换方法与步骤
来源:电工天下时间:2020-02-05 15:09:52 作者:老电工手机版>>
有关plc脉冲频率的转换方法与步骤,plc脉冲频率将转换值十六进制8位输出,且仅在高速计数器0中使用,进行频率-旋转速度的转换、进行计数器当前值-累计转数的转换的方法与步骤详解。
plc脉冲频率的转换方法
plc脉冲频率转换过程中,注意:高速计数器的使用/不使用的设定、计数器模式的选择、数值范围模式的选择、高速计数器当前值的复位方式选择等。
plc脉冲频率功能是读取高速计数器输入的脉冲频率,将其转换为旋转速度,或将计数器当前值转换为累计转数,它将转换值十六进制8位输出,并且仅可在高速计数器0中使用。
进行频率-旋转速度的转换时,利用高速计数器输入的脉冲频率及每1圈的脉冲数计算出旋转速度。
进行计数器当前值-累计转数的转换时,利用计数器当前值及每1圈的脉冲数计算出累计转数。
plc脉冲频率的转换步骤
1、高速计数器的使用/不使用的设定:将plc系统设定的【高速计数器0使用/不使用】设定为“使用”。
2、计数器模式的选择:选择plc系统设定中的【高速计数器o】/【计数模式】。
3、数值范围模式的选择:选择plc系统设定【高速计数器o】/【数值范围模式】。在数值范围模式设为环形模式的情况下,设定plc系统设定【高速计数器0】/【环形计数器最大值】。
4、高速计数器当前值的复位方式选择:选择plc系统设定【高速计数器o】/【复位方式】。
5、prv2指令的执行:在频率数转换为转数的情况下,操作数c1是控制数据【频率-旋转速度的转换:#0000】;操作数c2是系统设定【每1圈的脉冲数(hα)】;操作数d是转换结果保存目的地低位ch编号。
在将计数器当前值转换为转数的情况下,操作数c1是控制数据【计数器当前值-累计转数的转换:#0001】;操作数c2是系数设定【每1圈的脉冲数(hα)】;操作数d是转换结果保存目的地低位ch编号。
相关文章
plc单脉冲程序的功能说明
plc单脉冲程序,从给定信号(X0)的上升沿开始产生一个脉宽一定的脉冲信号(Y1),无论输入X0接通的时间长短怎样,输出Y1的脉宽都等于T1的定时时间2s(plc单脉冲程序)。
时间:2022-09-19 11:17:08
将继电器控制电路转换为plc梯形图的方法
继电器控制电路转换为plc梯形图的方法,需要用plc的外部接线图和梯形图来等效继电器电路图,根据继电器电路图设计梯形图,将继电器电路图转换为具有相同功能的plc外部硬件接线图和梯形图。
时间:2022-07-11 08:50:25
电工图转换为plc梯形图的方法步骤
将电工图转换为plc梯形图的方法与步骤,以三相感应电动机故障警报控制电路图为例,介绍了控制电路的动作、i/o编码、plc外部接线图、plc阶梯图、plc转换接线与阶梯图的设计过程。
时间:2022-07-11 06:26:13
plc梯形图程序与语句表的转换程序
有关plc梯形图程序与语句表的转换程序,根据plc梯形图程序写出对应的语句表程序,有完整的实例(图片),感兴趣的朋友参考下。
时间:2022-07-10 07:15:47
单脉冲plc梯形图程序原理图解
一个单脉冲plc梯形图程序,有梯形图与时序图的对比,从给定信号(x0)的上升沿开始产生一个脉宽一定的脉冲信号(y1),无论输入x0接通的时间长短怎样,输出y1的脉宽都等于t1的定时时间2s。
时间:2020-05-16 19:30:05
【图】plc梯形图转换为指令表的方法
plc梯形图向指令表的转换方法,梯形图的转换过程是根据元件所在的行、列坐标,仿照人工转换思维,把plc梯形图先转换为一棵二叉树,并根据二叉树来识别相应指令。
时间:2020-02-20 10:58:59
【图】同步RS触发器的脉冲特性
同步RS触发器的脉冲特性,同步RS触发器的电路结构,同步RS触发器的动态波形,同步RS触发器具有置位、复位和保持(记忆)功能,触发器的触发翻转被控制在一个时间间隔内,在此间隔以外的时间内,其状态保持不变。
时间:2020-02-20 10:25:33
【问答】继电器电路图与plc梯形图的转换与移植问题
继电器电路图与plc梯形图的转换与移植问题,继电器电路图直接转换为plc的梯形图的方法,plc的输入电路与梯形图的关系,继电器电路图移植为plc梯形图的方法等。
时间:2020-02-20 09:52:40
- 上一篇:plc中100个数除法的二种实现
- 下一篇:plc计数器实现顺序延时接通电路的方法