plc中100个数除法的二种实现
来源:电工天下时间:2015-10-22 14:47:06 作者:老电工手机版>>
plc中100个数除法的二种实现方法
有网友提出一个问题,有条曲线(100个点)显示在西门子触摸屏mp277上,x≤640;y≤480,plc中的数值远远超出了480的范围,需要将plc中的100个数转换为0~480之间的数。
可以考虑使用循环指令和间接寻址的方案。
也可以不用编程,使用wincc flexible中变量的“线性转换”功能,就能实现楼主要求的除法,假设plc中变量的取值范围为0~27648,转换后hmi中变量 的范围为0~480,线性转换的实现方法。
如图:
相关文章
plc单脉冲程序的功能说明
plc单脉冲程序,从给定信号(X0)的上升沿开始产生一个脉宽一定的脉冲信号(Y1),无论输入X0接通的时间长短怎样,输出Y1的脉宽都等于T1的定时时间2s(plc单脉冲程序)。
时间:2022-09-19 11:17:08
plc整数与双整数及实数的功能说明
plc整数与双整数及实数的功能,16位整数(INT)是有符号数,32位整数(DINT)的最高位为符号位,32位浮点数(REAL)为称实数,通过PT100温度修正程序来了解其用法。
时间:2022-09-18 13:08:36
plc与变频器如何接线(附接线图)
有关plc与变频器的接线图,学习下plc连接变频器的接线方法,感兴趣的朋友参考下。
时间:2022-09-18 13:08:17
plc查表操作指令的功能说明
plc查表操作指令的功能说明,表功能指令包括填表、查表、先进先出和后进先出指令,表功能指令实现对数据(只能是字型数据)的存取操作,在查表指令的语句表中,运算符不采用编码形式,而是直接使用。
时间:2022-09-18 13:08:13
plc的核心概念,plc基础知识入门
plc的核心概念,什么是plc,PLC可编程序控制柜采用工业级芯片作为控制核心,PLC的产生和发展电气电路,PLC替代电气控制的发展过程,plc与plc控制系统的特点。
时间:2022-09-18 13:07:30
plc上升沿与下降沿的作用
plc中上升沿与下降沿的作用,信号的上升沿和下降沿是什么,上升沿与下降沿的作用原理,上升沿就是从0变成1中间的过程,下降沿就是从1变成0中间的过程,上升沿和下降沿的特别任务。
时间:2022-09-16 11:23:07
常见的几款PLC指令对比图
常见的PLC产品,主要包括欧姆龙PLC、三菱FX系列PLC、LG MASTER系列PLC、松下PLC和西门子PLC,以下是这几大PLC产品的指令说明及对比,供大家学习参考。
时间:2022-07-17 05:26:08
学习PLC需要先学习继电器控制吗?
在学习PLC基础知识之前,是否需要先学习继电器控制,能够问出这个问题的人,在学习下算是比较用的了,答案是肯定的,最好先学习下继电器控制方面的知识,下面具体来了解下。
时间:2022-07-17 05:26:08
- 上一篇:plc循环移位操作指令的梯形图与语句表
- 下一篇:plc脉冲频率的转换方法与步骤