plc输出类型如何选择?plc输出类型选择要点
来源:电工天下时间:2015-10-20 02:05:59 作者:老电工手机版>>
plc输出类型如何选择?
继电器问题的共同的特点:出现故障的输出点动作频率比较快,驱动的负载都是继电器、电磁阀或接触器等感性负载而且没有吸收保护电路。
在plc输出类型选择和使用时的注意事项:
1、关注负载容量
输出端口须遵守允许最大电流限制,以保证输出端口的发热限制在允许范围。继电器的使用寿命与负载容量有关,当负载容量增加时,触点寿命将大大降低,因此要特别关注。
2、关注负载性质
感性负载在开合瞬间会产生瞬间高压,因此表面上看负载容量可能并不大,但是实际上负载容量很大,继电器的寿命将大大缩短,因此当驱动感性负载时应在负载两端接入吸收保护电路。尤其在工作频率比较高时务必增加保护电路。从客户的使用情况来看,增加吸收保护电路后的改善效果十分明显。
根据电容的特性,如果直接驱动电容负载,在导通瞬间将产生冲击浪涌电流,因此原则上输出端口不宜接入容性负载,若有必要,需保证其冲击浪涌电流小于规格说明中的最大电流。
3、关注动作频率
当动作频率较高时,建议选择晶体管输出类型,如果同时还要驱动大电流则可以使用晶体管输出驱动中间继电器的模式。
当控制步进电机/伺服系统,或者用到高速输出/pwm波,或者用于动作频率高的节点等场合,只能选用晶体管型plc。
对扩展模块与主模块的输出类型并不要求一致,因此当系统点数较多而功能各异时,可以考虑继电器输出的主模块扩展晶体管输出或晶体管输出主模块扩展继电器输出,以达到最佳配合。
相关文章
PLC输出类型怎么选择?
继电器问题的一个共同特点:有故障的输出点工作频率比较快,被驱动负载为继电器、电磁阀或接触器等感性负载,没有吸收保护电路。因此,在选择和使用plc输出类型时,必须注意如下几个问题。
时间:2022-03-14 09:40:05
D触发器是什么,D触发器的基本结构与信号输入输出关系
D触发器是什么,D触发器的基本结构与信号输入输出关系——D触发器中的D是英文Delay的缩写,可见D触发器是一种延时电路,集成式D触发器是由一个同步式RS触发器和一个D触发器组成的。
时间:2021-01-15 16:12:03
plc输出端接交流感性负载保护电路的方法
plc输出端接交流感性负载保护电路,当plc输出端接交流感性负载时,可接rc元件或峰值抑制器(如压敏电阻)来吸收峰值电压,感性负载产生的瞬时峰值电压因对rc元件充电,其值会降低,或击穿压敏电阻而泄放高压。
时间:2020-08-14 09:55:33
plc与输出设备的连接方法总结
有关plc与输出设备的连接方法,包括plc与输出设备的一般连接方法,plc与感性输出设备的连接,plc与七段led显示器的连接,plc与输出设备连接的注意事项等。
时间:2020-02-20 10:48:08
【图】plc如何节省输入输出点数?
plc节省输入输出点数的方法,以三菱plc来为例,通过以下措施可以节省plc输入点数,包括组合输入、分组输入、矩阵输入、输入设备多功能化、出入触点合并等方法。
时间:2020-02-20 09:08:47
【图】plc双重输出动作问题与对策
plc双重输出动作问题与对策,若在顺控程序内进行线圈的双重输出(双线圈),则后面的动作优先,双重输出(双线圈)在程序方面并不违反输入,但因动作复杂,需要按以下例子修改程序。
时间:2020-02-20 09:05:41
plc控制系统输入与输出回路的隔离设计方法图解
plc控制系统输入与输出回路的隔离设计方法,包括开关量输入与输出电路的隔离,模拟量输入与输出电路的隔离等,各回路隔离设计的技术要点分析。
时间:2020-01-15 09:55:34
【图】plc输入输出过程与工作原理
有关plc输入输出过程与工作原理,可编程序控制器的工作过程,plc的输入/输出过程是怎样的,plc的工作方式是周期扫描方式,plc的中断输入处理过程,plc的中断源有优先顺序,一般无嵌套关系。
时间:2019-12-10 09:20:13
- 上一篇:plc梯形图编程语言是什么?
- 下一篇:plc输出故障问题分析与解决方法