【问答】西门子s7-300plc计数器的输出状态问题
来源:电工天下时间:2015-09-20 10:54:42 作者:老电工手机版>>
西门子s7-300plc计数器的输出状态问题
问题:加计数器的输出位或它的常开触点应该在计数值到达预置值时接通,但是s7-300的加计数器的计数值到达预置值时,其输出位的状态没有什么变化,如何处理?
回答:
这种要求用其他plc的加计数器一般都能实现。
s7-300的加计数器与众不同,计数值为0时其输出位Q为0,计数值非零时其输出位为1。为了实现计数值到达预置值时产生一个动作,可以在计数器之后使用一个比较指令(见下图),当它的计数值大于等于预置值(途中为12)时比较指令等效的触点接通,用它来驱动一个线圈。此时计数器的预置值PV实际上不起作用。
方法二,这个方法更简单,使用减计数器,开始计数之前写入预置值,计数值到达预置值时其计数值变为0,其输出位由1变为0,将输出位取反(用它的常闭触点控制一个线圈),就可以用来完成你需要的操作了。
相关文章
西门子s7-300 plc绝对寻址与符号寻址的功能说明
西门子s7-300 plc绝对寻址和符号寻址,绝对地址包含地址标识符和内存位置,STEP 7可以自动地将符号名称翻译成所需要的绝对地址,西门子step7中的绝对寻址与符号寻址的实例教程。
时间:2020-11-17 13:19:15
西门子s7-300增加模拟量输入模块过程的步骤
西门子s7-300增加模拟量输入模块过程的步骤,分为九个步骤与一个注意问题,改造工程提前办理工作票,准备用要用的工具及材料,当配置下载成功后,进入软件程序设计划面调用FC105进行量程变换。
时间:2020-04-23 11:24:40
西门子s7-300定时器的剩余时间参与比较的方法
西门子s7-300定时器的剩余时间参与比较的方法,要求剩余时间值与5s比较,所以MW10中BI剩余时间值应与50(单位为100ms,即5s)比较,在脉冲定时器定时时断开输入端,剩余时间值保持不变。
时间:2020-04-23 10:19:13
西门子s7-300 plc定时器指令的类型与用法
西门子s7-300 plc定时器指令的类型与用法,西门子S7-300有五种类型的定时器,三种类型的计数器,有关延时通定时器指令、锁存型延时通定时器指令、延时断定时器指令、脉冲定时器指令、脉冲扩展定时器指令的用法。
时间:2020-04-23 10:12:27
西门子plc的计数器指令使用说明
西门子plc的计数器指令的使用说明,西门子s7—200系列plc的计数器分为一般用途计数器与高速计数器,一般用途计数器用来累计输入脉冲的个数,包括增计数器、减计数器、增、减计数器等。
时间:2020-04-23 09:54:55
西门子s7-300支持的传感器类型有哪些
西门子s7-300支持的传感器类型西门子plc s7-300的di模块很多,其具体参数需要在硬件组态中查看。1、s7-300的大部分di模块均为漏型(选取pnp型的传感器),在硬件组态时不提示源型或漏型。
时间:2020-04-23 09:36:17
西门子S7-200高速计数器的模式与输入点
有关西门子S7-200高速计数器的模式与输入点,若选择了HSC0的模式1,则外部高速计数输入点应接在I0.0,外部复位点应接在I0.2,感兴趣的朋友参考下。
时间:2020-04-08 13:34:54
西门子s7-300子程序执行时间的是多少
有关西门子s7-300执行子程序时间的查看方法,分享了西门子s7-300执行子程序时间的具体查看步骤,可在主程序调用该子程序的前后分别读取cpu的系统时钟,利用时钟指令fc34进行相减进行编程运算。
时间:2020-04-08 13:32:13