plc数据传送类指令的格式与功能说明
来源:电工天下时间:2020-02-20 08:59:43 作者:老电工手机版>>
有关plc数据传送类指令的格式与功能说明,包括字传送、字数据取反传送、字组传送、字对字组传送、位传送与字数据交换等,一起来了解下。
plc数据传送类指令
1、字传送
指令格式
MOV s1 d1
MOVP s1 d1
DMOV s1 d1
DMOVP s1 d1
指令中s1、d1的意义同前。
MOV指令的功能是把字s1中的数据传送到字d1中。
2、字数据取反传送
指令格式:
CMOV s1 d1
CMOVP s1 d1
DCMOV s1 d1
DCMOVP s1 d1
指令中s1 d1的意义同前。
CMOV指令的功能是把字s1中的数据取反后传送到字d1中。
3、字组传送
指令格式:
GMOV st1 dt1 n1
GMOVP st1 dt1 n1
GMOV指令的功能是把由若干个字构成的一个字组中的数据传送到另一地址处。被传送的字组是以st1地址开头的一个字组,传送到的字组是以d t1地址开头的一个字组。传送的字数由n1规定。st1代表的存储器有P、M、K、L、F、T、C、D、#D。 dt1代表的存储器有P、M、K、T、L、C、D、#D。 n1是整数或D存储器。n1是整数时,传送的字数就是n1;n1是D存储器时,传送的字数是D中的数据。
4、字对字组传送
指令格式:
FMOV s4 dt1 n1
FMOVP s4 dt1 n1
指令中的操作数dt1 n1的意义同前。s4是一个字存储器,代表的存储器为P、M、K、
L、F、T、C、D、#D。
FMOV指令的功能是把一个字s4中的数据传送到以地址dt1开头的一组字中,字组中的字数由n1决定。
5、位传送
指令格式:
BMOV s5 d2 cw
BMOVP s5 d2 cw
操作数s5 d2是字存储器,cw是一个二进制16位整数。s5代表的储存器类型有P、M、K、L、T、C、D、#D和整数。d2代表的存储器类型有P、M、K、T、C、D、#D。
cw的内容由用户自定义,cw表示位传送的方式。
cw的格式:
a
b
0
n
a是s5的开始位(低位开始)。
b是d2的开始位(低位开始)。
0n是传送个数。K30H、K50H是00~07,其他系列是00~0F。
BMOV指令的功能是把s5中从a起的n个1位数据传送给d2中从b起的n个位单元中去。
6、字数据交换
指令格式:
XCHG d2 d3
XCHGP d2 d3
DXCHG d2 d3
DXCHGP d2 d3
操作数d2 、d3的意义同前面的d2。
XCHG指令的功能是交换d2和d3中的数据。
相关文章
plc查表操作指令的功能说明
plc查表操作指令的功能说明,表功能指令包括填表、查表、先进先出和后进先出指令,表功能指令实现对数据(只能是字型数据)的存取操作,在查表指令的语句表中,运算符不采用编码形式,而是直接使用。
时间:2022-09-18 13:08:13
常见的几款PLC指令对比图
常见的PLC产品,主要包括欧姆龙PLC、三菱FX系列PLC、LG MASTER系列PLC、松下PLC和西门子PLC,以下是这几大PLC产品的指令说明及对比,供大家学习参考。
时间:2022-07-17 05:26:08
学习PLC必须掌握的13个基本指令
有关PLC编程的基础知识,介绍了学习PLC必须掌握的13个基本指令,这些常用的PLC指令为LD、LDI、OUT、AND、ANI、OR、ORI、SET、RST、PLS、PLF、INC和DEC指令,下面来学习下。
时间:2022-03-18 05:42:16
plc功能指令的通用格式与数据结构
有关plc功能指令的通用格式,包括功能指令编号、助记符、数据长度、操作数等,并介绍了plc功能指令的数据结构,位元件与位元件的组合、字元件的知识等。
时间:2021-11-29 09:39:33
plc自锁控制梯形图与指令表程序的二种方式
plc自锁控制梯形图与指令表程序的二种方式,包括启动按钮、停止按钮、热保护、运行继电器等,学习下plc自锁控制梯形图与指令表程序的编写方法。
时间:2021-11-22 09:20:06
施耐德plc编程软件指令系统与语言形式
有关施耐德plc编程软件指令系统与语言形式,施耐德plc编程的基本指令特点,图形式指令结构、明确的变量常数、简化的程序结构等,并介绍了其编程语言的形式。
时间:2020-07-04 06:42:51
plc梯形图示例:传送带顺序启动与停止
实现传送带顺序启动与停止的plc梯形图,该程序使用定时器(t)来做为延时启动与停止的控制元件,传送带顺序启动与停止的plc梯形图 12-1,附有程序说明。
时间:2020-05-16 08:55:46
plc双整型数比较指令符号及应用实例
本文介绍了plc双整型数比较指令的用法,重点介绍plc双整型数比较指令的符号含义,该比较指令的功能,双整型数比较指令对状态位的影响,以及双整型数比较指令的实例,供大家学习。
时间:2020-03-19 15:54:25